ESpec - мир электроники для профессионалов


Плата управления ECRW-G200-L котла Leberg Flamme

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #1 от 26/02/2016 10:59 цитата  

Для проверки работоспособности платы управления на (столе), требуется расшифровка сигналов и назначения контактов разъемов. Можно схему принципиальную , либо монтажную. Приблизительно см. фото.

  Leberg Flamme.JPG  34.35 КБ  Скачано: 1161 раз(а)
  Leberg Flamme.jpg  181.93 КБ  Скачано: 1056 раз(а)
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #2 от 26/02/2016 11:56 цитата  

фото офигенное - там все подписано
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #3 от 26/02/2016 14:32 цитата  

Фото изменил. Чуть больше,
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #4 от 26/02/2016 15:53 цитата  

ну все же контакты подписаны возле разьемов
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #5 от 26/02/2016 17:56 цитата  

Ankar02, так болеть не надо ... Соболезную ...
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #6 от 26/02/2016 18:57 цитата  

а в чем подвох?
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #7 от 28/02/2016 14:37 цитата  

Дело в том, что контакты подписаны. А вот подскажите например как сымитировать работу датчика протоки (датчик холла) и куда что подавать. Или например куда включить обмотку газового клапана. Мне же надо имитировать работу газового котла на столе. Я же не собираюсь на стол снимать г.клапан, запальник и.т.д. Нужна имитация и соответственно подключение к плате. Конечно можно прозвонить всё, записать

ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 17:38

Но может кто уже проделывал такую работу.....
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #8 от 28/02/2016 21:30 цитата  

датчик холла -- генератор прямоугольников - я имитирую куллером от ноута в нем дх есть

поиском по форуму воспользуйтесь - все это есть , и много раз
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #9 от 29/02/2016 08:07 цитата  

Спасибо,это уже кое что , но вопрос остался, куда что подключать. Т.есть мне еще нужны расшифровки сигналов (надписи на плате). Я так думаю названия стандартные.Например ASP, IGN, SV1,DNW,HTS2. Заранее благодарю.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #10 от 29/02/2016 11:15 цитата  

Ankar02 писал:
Спасибо,это уже кое что , но вопрос остался, куда что подключать.


IGN - ignition - устройство розжига \ контрооля пламени
SV1 - svitcher 1 ( разьем1 или переключатель1 )
в инструкции - коль не ясно по надписях на плате !
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #11 от 29/02/2016 12:42 цитата  

Ах если бы была инструкция, схема или хотя бы монтажная. Ничего нет. Спасибо за помощь. Тему пока не закрываю, а вдруг еще кто что добавит.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #12 от 29/02/2016 13:56 цитата  

http://www.google.com.ua/url?url=http://roda-rus.ru/files/uploads/Manual_RODA/Manual_LEBERG_-_FLAMME.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjs1_bb55zLAhUMCpoKHQ5GAAMQFgg5MAs&usg=AFQjCNH5RbD-5u_LOrpsXnxlw3ocOG0Fdw
Ankar02 
Бывалый
Сообщения: 94
Ankar02
 
Сообщение #13 от 15/03/2016 07:08 цитата  

Решено: Все сигналы расшифрованы, NTC-C датчик Температуры ГВС,
NTC-D датчик температуры Отопления, DNW-вход импульсов протоки, CH-GND датчик 3 Бар,
APS-прессостат, Rts -внешний датчик температуры, SV1-перегрев свыше 95 град, SV2-катушка Г.клапана, SN7 Катушка г.клапана модуляция, SBS- датчик пламени(ионизации), IGN-розжиг, FAN-Вентилятор, PUMP- насос, CN-питание 220, PE-земля.
Плату исправил