Автор | Сообщение |
Dimas089
|
Здравствуйте! Котёл viessmann vitopend 100 WH1B 24Kw двухконтурный. Работает уже 5 лет, проблема в том что последние 2 года он странно себя ведёт! После падения температуры в доме котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально пока не нагонит температуру. В аварию не впадает и в общем нормально выполняет свои функции, беспокоит то что раньше такого не было и очень хочется устранить этот недуг. Подключен через стабилизатор напряжения. Снимал трубки с реле воздуха продувал и реле и трубки, помогло на несколько дней, потом опять началась такая проблема!! Подскажите в чём может быть причина? |
|
stepmaster
|
Смотри на трубку вентури.
И ТО котла нужно делать. |
|
alex ander
|
Я думаю прессocтат под замену,если уж такая мелочь заморачивает вас. |
|
Val64
|
alex ander, как вариант - в трубке вентури паучок поселился |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
немного другие мысли - это исходя из описания проблеммы))))
насос не стартует - вероятно 1 релле балуеться 2 конденсатор насоса |
|
alex ander
|
djclyde писал: | немного другие мысли - это исходя из описания проблеммы))))
насос не стартует - вероятно 1 релле балуеться 2 конденсатор насоса |
ага,а при повторном нормальном старте спираль накала реле насоса прогревается и насос включается нормально.
2.программа запуска конденсатора насоса подразумевает фальшстарт и правильный старт насоса.
Браво.Скажите че вы покурили,тоже хочу. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
alex ander писал: |
а при повторном нормальном старте спираль накала реле насоса прогревается и насос включается нормально.
2.программа запуска конденсатора насоса подразумевает фальшстарт и правильный старт насоса.
Браво.Скажите че вы покурили,тоже хочу. |
курите - накал и программу старта конденсаторов)))))))))))
конденсатор там для смещения фазы - тк в насосе двиг асинхронник
но никак не для курения -работающий по програме
какая спираль накала? там омроновсие 33 и 43 релле стоят
а не лампы типа 6ф1п и накала не накакали
а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось? или кольцевая трещина в месте пайки обмотки релле?
а вариант недоведенного 3WW не учитываем?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 20:58
автор говорит что девайс балуеться два года - так паучок в вентури уж давно разложился
а вот stepmaster, прав - то что котлу необходимо ТО - за пять то лет |
|
alex ander
|
djclyde писал: | alex ander писал: |
а при повторном нормальном старте спираль накала реле насоса прогревается и насос включается нормально.
2.программа запуска конденсатора насоса подразумевает фальшстарт и правильный старт насоса.
Браво.Скажите че вы покурили,тоже хочу. |
курите - накал и программу старта конденсаторов)))))))))))
конденсатор там для смещения фазы - тк в насосе двиг асинхронник
но никак не для курения -работающий по програме
какая спираль накала? там омроновсие 33 и 43 релле стоят
а не лампы типа 6ф1п и накала не накакали
а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось? или кольцевая трещина в месте пайки обмотки релле?
а вариант недоведенного 3WW не учитываем? |
Так об чем речь дражайший?
-а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось?
-ну да они подпалились так ,что пускают котел со второго раза-я встречал еще контакты,подпаленные так,что пускают насос с трех раз.Много раз.
А софт конденсатора тоже прошит на пуск насоса со второго раза.
Только вот одного не пойму- у какого бытового комбикотла циркуляционный насос пускается после турбинки? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Dimas089 писал: | котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально В аварию не впадает |
розжиг при єтом происходит или нет?
если розжиг есть то єто не пресс - смотрите гидрогруппу
если розжига нет - релле турбины , турбина, пресс |
|
alex ander
|
djclyde писал: | Dimas089 писал: | котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально В аварию не впадает |
розжиг при єтом происходит или нет?
если розжиг есть то єто не пресс - смотрите гидрогруппу
если розжига нет - релле турбины , турбина, пресс |
Что вы уцепились за эту гидрогруппу?Работу гидрогруппы контролирует только датчик протока.Нет протока-сразу выдаст ошибку и заблокирует котел с высвечиванием кода.
Как мозг котла будет давать старт розжига при неработающей системе циркуляции,есть такой котел?Его теплообменник разорвет через 15 секунд после старта-проверено как-то мною.
Даже после выпадения котла в любой фэйл циркуляция не прекращается. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
весело однако)))
конденсаторы с программой - им наверное пофиг еср и пофиг емкость
датчики протока в насосе - и ТП |
|
alex ander
|
djclyde писал: | весело однако)))
конденсаторы с программой - им наверное пофиг еср и пофиг емкость
датчики протока в насосе - и ТП |
Веселитесь дальше и не жмите забористую,поделитесь!
А какие еще кроме "программируемых конденсаторов,прошитых последним update от djclyde "могут при первой попытке пуска котла имеют емкость недостаточную для смещения фазы АСЭД насоса,а при второй попытке волшебным образом эту емкость увеличивают до достаточной.Какие кроме волшебных или програмируемых?Я хочу их приобрести.Пришлите вагон.
"Датчики протока в насосе"...Эка вас батюшка... |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
alex ander, о програме запуска конденсатора - это ваши слова! и о датчике протока в контуре отопления ? контролирующем циркуляцию тоже ваши слова.
сами то читаете что пишете?
я не намерен с вами вести дискуссии! |
|
alex ander
|
djclyde писал: | alex ander, о програме запуска конденсатора - это ваши слова! и о датчике протока в контуре отопления ? контролирующем циркуляцию тоже ваши слова.
сами то читаете что пишете?
я не намерен с вами вести дискуссии! |
Дискуссия с самим собой называется монологом.Дискутируйте дальше. |
|
Dimas089
|
Розжиг происходит котёл горит 10-15 секунд со второго раза всегда пускается и работает нормально! Трубку Вентури можно продуть если она не оплавлена или сразу менять? Что такое прессocтат? |
|
otwertka
|
прессостат это датчик давления воздуха от вентилятора |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
otwertka, молодец ... |
|
otwertka
|
Я в курсе |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Dimas089 писал: | Розжиг происходит котёл горит 10-15 секунд |
был бы виновником пресостат - то ни розжига ни газа ни темболее гореня не было бы! |
|
otwertka
|
Если контакты на прессостате совсем бы не замыкались то да, а если замыкаются но с сопротивлением то тут уже есть варианты. Розжиг происходит на малом горении и когда пламя не высоко тока ионизации хватает, а когда пламя поднимается на большом горении, ток ионизации падает, и привет . |
|