Буквально вчера котёл стал работать по иному. При работе гвс давление газа хорошее, а при отоплении горит ровно но давление очень слабое, иногда удерживает его только 2-3 розжига, если не получается удержать выдаёт ошибку (F28-слабое давление газа) |
|
habitat
|
Для начала почистите датчик ионизации и попробуйте прибавить немного температуру в режиме отопления. |
|
mishanya68
|
Пока без результатов, но заметил такую вещь, прозрачная трубка идущая от газового блока под горелку заканчивающаяся
наконечником со скозным отвертием так вот если трубку немного пережать при работе у г.блока то давление возрастает
может так и надо просто не знаю какую функцию она выполняет |
|
habitat
|
Компенсаторная трубка, служит для выравнивания давления газа на горелке, при ее отсутствии не возможно правильно настроить мощность котла. |
|
mishanya68
|
Спасибо подсказали
Скорее всего придётся звать одного разбирающегося который сказал что возможно ошибка модуляции? |
|