Котел работает второй сезон.
Перестал работать розжиг в котле - вместо розжига начала загораться красная лампочка (Сбой в зажигании горелки).
В тот момент когда должны быть слышны щелчки пьезо - ничего не слышно.
По кнопочке Reset красная тухнет, но при попытке котла опять включиться - загорается.
Пришедший ремонтник с горгаза сказал, что сломалась плата и ремонт будет стоить 170 дол.
Внешний осмотр платы и пьезо - не выявил никаких причин.
Может кто посоветует как попробовать выявить причину неисправности ? Может например - газ не поступает. Или напряжение в каких точках померить - или реле какое посмотреть. |
|
michamega
|
Заполни профиль согласно правилам форума . |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Прежде чем лезть в котел подумай сколько будет стоить новый дом, и стоит ли программисту лезть в электронную плату без опыта и нужных знаний!!!!!! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
SrVital, Индикация какая? |
|
SrVital
|
Уточняю как работает счас котел - например в режиме ГВС.
Включаем котел в розетку - загораются все лампочки, через секунду тухнут.
Нажимаем кнопочку on/off - on/off загорается зеленым.
Крутим регулятор горячей воды - загорается зеленым - лампочка 40.
Включаем кран с горячей водой - и через 6 секунд - остается гореть лампочка power - зеленая и дополнительно загорается красная лампочка (Сбой в зажигании горелки) - перечеркнутая капелька.
И все
Можно нажать кнопочку reset на 3-4 сек - красная лампочка (Сбой в зажигании горелки) потухнет.
Но если опять включить горячую воду - то она опять загорается через 5-6 секунд.
Индикация - on/off зеленая + красная - перечекнутая капелька. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
SrVital, На газ клапан 220 подается? Больше нужно информации.Здесь Кашпировских нет. |
|
Ruvim
|
Судя по информации описанной SrVital проблема действительно в цепи зажигания (В тот момент когда должны быть слышны щелчки пьезо - ничего не слышно) начать надо с проверки трансформатора. |
|
rostevich
|
До транса еще есть цепь! Думаю нужно начать с неё, но согласен со всеми что инфы надо больше! |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Ruvim, какого трансформатора? высоковольтного, розжига? начать проверять от него надо начать наверно вы имели в виду, ни разу сами трансформаторы у меня со строя не выходили... тьфу тьфу тьфу |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
КоВлИг писал: | , ни разу сами трансформаторы у меня со строя не выходили... тьфу тьфу тьфу |
А мне доводилось и неоднократно с таким сталкиваться. |
|
ElektroNik
Завсегдатай
Сообщения: 547
|
Иногда полный трансформатор воды бывает , но редко |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Бывает что moc прошивает или обрывает тогда пождига точно не будет |
|
кела
|
Проверь сперва датчик перегрева-справа на трубе ,круглый и датчик тяги сверху возле дымохода.Они должны звонится.Затем датчики NTC синие на защелках .Сними приложи палец к железке с тыльной сторонны и смотри как изменяется сопротивление.Если плавно то норма если скачками -меняй.Удачи. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
кела писал: | Проверь сперва датчик перегрева-справа на трубе ,круглый и датчик тяги сверху возле дымохода.Они должны звонится.Затем датчики NTC синие на защелках .Сними приложи палец к железке с тыльной сторонны и смотри как изменяется сопротивление.Если плавно то норма если скачками -меняй.Удачи. |
А почему так мало рекомендаций?
При этой поломке все эти советы не уместны. |
|
кела
|
AKVA-TERM писал: | кела писал: | Проверь сперва датчик перегрева-справа на трубе ,круглый и датчик тяги сверху возле дымохода.Они должны звонится.Затем датчики NTC синие на защелках .Сними приложи палец к железке с тыльной сторонны и смотри как изменяется сопротивление.Если плавно то норма если скачками -меняй.Удачи. |
А почему так мало рекомендаций?
При этой поломке все эти советы не уместны. | Умесны и даже очень.Из изложеного выше нельзя однозначно сказать что проблема в цепи розжига .Так как при не замыкании контактов датчика перегрева в течении 5ти секунд котел показывает именно эту ошибку .Если бы автор темы сделал эти простые замеры и выложил результат то можно было бы с большей уверенностью судить о характере неисправности.Но так-как он этого до сих пор не сделал , то наша писанина это одно сплошное бла бла бла. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
кела, Ты случайно ни чего не путаешь?
Для перегрева и тяги есть своя индикация.
|
|
rrrr
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
rrrr, ну вот. все испортил!
Роман |
|
SKS
|
кела писал: | Сними приложи палец к железке с тыльной сторонны и смотри как изменяется сопротивление.Если плавно то норма если скачками -меняй |
Зачот! |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
AKVA-TERM писал: | rrrr ...
Роман | Он самый. подтверждаю. |
|