ESpec - мир электроники для профессионалов


Защита трёхфазного електромотора 55 кВт - варианты?

  Список форумов » Мастерская Самоделкина
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #1 от 18/02/2018 15:28 цитата  

Требуется найти или изготовить устройство защиты електродвигателя 45-55 кВт по нескольким параметрам
- предельному току (до 200-т Ампер, напряжению (до 380-ти Вольт), пропаданию фаз.
Это моторы насосов подачи поливной воды.
То, что есть в продаже не сильно универсально. Нужно покупать несколько разных устройств и собирать в один ящик.
Трансфоматоры тока можно купить, но все реле тока рассчитаны до 100 ампер, а надо минимум до 200-т.
Исполнительный елемент - реле, разрывающее питание катушки контактора.
Кому-то попадалось что-то похожее на PIC-контроллерах?
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33876
Мелиор
 
Сообщение #2 от 18/02/2018 15:35 цитата  

teledok, ты уверен, что темя для свободного общения?
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #3 от 18/02/2018 15:35 цитата  

Покупай и пользуйся.... подшучивать, дразнить
http://www.owen.ru/catalog/ustrojstvo_zashitnogo_otklyucheniya_trehfaznogo_elektrodvigatelya_owen_uzote_2u/opisanie
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33876
Мелиор
 
Сообщение #4 от 18/02/2018 15:38 цитата  

RomanRB, это оборудование российское, у него работать не будет смех
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #5 от 18/02/2018 15:40 цитата  

Мелиор писал:
RomanRB, это оборудование российское, у него работать не будет смех


Согласен.... смех
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #6 от 18/02/2018 16:30 цитата  

RomanRB, спасибо, хороший вариант.
А может попадалось что-то самодельное?
Мелиор, мы его украинизируем, если что.
toto 
Передовик
Сообщения: 2558
toto
 
Сообщение #7 от 18/02/2018 16:32 цитата  

teledok,
Просто автомат не прокатит? У на одном из насосов стал автомат вырубаться - контакт одной фазы сопливил. Остальное скорей всего тож отключит.
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #8 от 18/02/2018 16:34 цитата  

toto, автомат на КЗ, а при неисправности насоса (например подшипники посыпались) начинает греться мотор, ток увеличивается в 2-3 раза.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #9 от 18/02/2018 16:36 цитата  

teledok писал:
RomanRB, спасибо, хороший вариант.
А может попадалось что-то самодельное?


Схемку где-то видел. На просторах... Но давненько.
Лично не собирал.
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16650
 
Сообщение #10 от 18/02/2018 17:05 цитата  

Ради такого насоса можно и частотник купить и запрограммировать оный на случай любого катаклизма
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #11 от 18/02/2018 17:11 цитата  

n max, Частотник на 150 кВт от 50-ти тыр. Минимум. Зависит от производителя.
А тут 3,5 тыра. подшучивать, дразнить
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16650
 
Сообщение #12 от 18/02/2018 17:17 цитата  

Использовать для коммутации реле и ставить рядом пик контроллер--это вещь очень ненадёжная выйдет--часто будете пик этот прошивать смех
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #13 от 18/02/2018 17:19 цитата  

Хочется что-то наподобие такого
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16650
 
Сообщение #14 от 18/02/2018 17:21 цитата  

RomanRB писал:
n max, Частотник на 150 кВт от 50-ти тыр. Минимум. Зависит от производителя.
А тут 3,5 тыра. подшучивать, дразнить


На 75 кватт хватит.Вполне.Да и 50 ваших тыс не такие уж большие деньги.Перемотка мотора может почти столько же стать--медяха сейчас в цене.Да и на частотник можно пид регулятор приколхозить и насос будет работать только при расходе воды,даже ресивер не понадобиться
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #15 от 18/02/2018 17:24 цитата  

n max писал:
Использовать для коммутации реле и ставить рядом пик контроллер--это вещь очень ненадёжная выйдет--часто будете пик этот прошивать смех


Я не говорил про PIC....
Я говорил про вполне рабочий фирменный блок. Который мне по молодости приходилось ставить. Решение простое и дешёвое.
Хотя я то-же за ПЧ. Это идеальный вариант. Иначе можно влететь на миллиона 1,5-2,0

Хотя если этот насос часто не включать-отключать, то проработает долго, без всяких ПЧ. На пусковых токах он быстрее сдохнет.
Ну и конечно проведение грамотного ТО.

ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:28

n max писал:
Да и на частотник можно пид регулятор приколхозить и насос будет работать только при расходе воды,даже ресивер не понадобиться


Не надо никакого ПИД-а. Достаточно преобразователя давления. Хоть по току, хоть по напряжению.

http://products.danfoss.ru/productrange/industrialautomation/pressure-transmitters/#/

У всех частотников сейчас имеется аналоговый вход. голливудская улыбка
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16650
 
Сообщение #16 от 18/02/2018 17:29 цитата  

про пик автор писал.Китайский блок надо купить и разобрать,а то эти товарищи могут много чего написать.В нем максимум может быть реализована защита по току и напряжению.Да и к нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором.
Пид регулирование это режим работы частотника есть там такой.Ну а так к аналоговому входу прицепить датчик давления-это согласен
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #17 от 18/02/2018 17:30 цитата  

Или такого
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #18 от 18/02/2018 17:32 цитата  

n max писал:
Да и нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором


Три трансформатора тока и датчик температуры.

ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:35

teledok писал:
Или такого


Ой не знаю... Я бы не стал рисковать. голливудская улыбка
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16650
 
Сообщение #19 от 18/02/2018 17:40 цитата  

RomanRB писал:
n max писал:
Да и нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором


Три трансформатора тока и датчик температуры.

ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:35

teledok писал:
Или такого


Ой не знаю... Я бы не стал рисковать. голливудская улыбка


И врят ли эта коробочка сможет отличить разгонный ток от аварийной ситуации.Придётся ещё мониторить импульсы тока фаз,а через них и обороты двигателя и дописывать прошивку этой коробочки,с заменой процика на более мощный+тогда можно цветной дисплей поставить голливудская улыбка
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #20 от 18/02/2018 17:43 цитата  

Рабочий ток моторов, их три, от 55-ти до 80 ампер. Пусковой не знаю, по шильдику - до 180 ампер.
Частотник отпадает. Зачем он здесь? Да ещё и в трёх екземплярах.
Моторы включаются пять раз в неделю на два-три часа.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Мастерская Самоделкина



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP