RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
teledok,Пусковой ток: 5-7 токов номинальных поделить на два. Это кратковременный пусковой (пиковый) ток. Еще различают тяжёлый и легкий пуски.
Если так часто включаете, и нету денег на частотник. Можно устройство плавного пуска. Тот-же частотник, но слегка упрощённый по логике. Ну и естественно дешевле.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:49
n max писал: | И врят ли эта коробочка сможет отличить разгонный ток от аварийной ситуации.Придётся ещё мониторить импульсы тока фаз,а через них и обороты двигателя и дописывать прошивку этой коробочки,с заменой процика на более мощный+тогда можно цветной дисплей поставить |
Не знаю как у вас, у нас самоделки без лицензий и сертификатов на предприятиях недопустимы. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
n max писал: | про пик автор писал.Китайский блок надо купить и разобрать,а то эти товарищи могут много чего написать.В нем максимум может быть реализована защита по току и напряжению. | разве что датчика температуры там нет. В первом варианте, от Ромы он есть.
n max писал: | Ну а так к аналоговому входу прицепить датчик давления-это согласен | а что он даст? Работают два или три насоса в одну систему. Давление 7 - 9 атмосфер. Система заполняется примерно 20 минут. Перепад высоты от Днепра до дачных участков до 70-ти метров. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
teledok писал: | n max писал: | Ну а так к аналоговому входу прицепить датчик давления-это согласен | а что он даст? Работают два или три насоса в одну систему. Давление 7 - 9 атмосфер. Система заполняется примерно 20 минут. Перепад высоты от Днепра до дачных участков до 70-ти метров. |
Он не будет работать на пусковых токах. Это главное.
Так вся ХВС ГВС построена.
При наборе давления система останавливается. При утечке-расходе, насос пускается на малых оборотах и заново заполняет систему до рабочего давления.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:58
Если расход большой, то подключается второй (резервный) насос.
Плюс организованно чередование насосов по часам или суткам. "Основной"-"Резервный". И наоборот. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16579
|
Частотник грамотно реализует функцию разгона двигателя без перегрузок по току и плавным повышением оборотов,что для таких двигателей(большой мощности) будет не лишним и продлит срок их службы очень существенно(наблюдения из жизни)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:14
RomanRB писал: | teledok,Пусковой ток: 5-7 токов номинальных поделить на два. Это кратковременный пусковой (пиковый) ток. Еще различают тяжёлый и легкий пуски.
Если так часто включаете, и нету денег на частотник. Можно устройство плавного пуска. Тот-же частотник, но слегка упрощённый по логике. Ну и естественно дешевле.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:49
n max писал: | И врят ли эта коробочка сможет отличить разгонный ток от аварийной ситуации.Придётся ещё мониторить импульсы тока фаз,а через них и обороты двигателя и дописывать прошивку этой коробочки,с заменой процика на более мощный+тогда можно цветной дисплей поставить |
Не знаю как у вас, у нас самоделки без лицензий и сертификатов на предприятиях недопустимы. |
Сейчас китайский хлам сертифицируют без проблем--если это кому нибудь нужно.Вопрос только в деньгах |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
RomanRB писал: | Если расход большой, то подключается второй (резервный) насос.
Плюс организованно чередование насосов по часам или суткам. "Основной"-"Резервный". И наоборот. |
Как это выглядит: за полчаса до начала полива по графику приходит дедуля-оператор, включает насосы, два или все три, если исправны, и следит за давлением и шумом насосов.
Полив - два часа утром среда-суббота-воскресенье и по два часа вечером в среду и субботу. Остальное время насосы отключены.
Неплохо бы дедулю заменить таймером с контролем по GPS или интернету, но это другая тема. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
n max писал: | Сейчас китайский хлам сертифицируют без проблем--если это кому нибудь нужно.Вопрос только в деньгах |
Применяют на "вторичке"-да.
Но всё что касается основного технологического оборудования-никогда не видел.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 19:29
teledok писал: | RomanRB писал: | Если расход большой, то подключается второй (резервный) насос.
Плюс организованно чередование насосов по часам или суткам. "Основной"-"Резервный". И наоборот. |
Как это выглядит: за полчаса до начала полива по графику приходит дедуля-оператор, включает насосы, два или все три, если исправны, и следит за давлением и шумом насосов.
Полив - два часа утром среда-суббота-воскресенье и по два часа вечером в среду и субботу. Остальное время насосы отключены.
Неплохо бы дедулю заменить таймером с контролем по GPS или интернету, но это другая тема. |
Неплохо дедулю заменить двумя частотниками и недорогим контроллером LOGO от Семёна. Плюс два преобразователя давления, плюс модуль аналоговых входов от того-же LOGO. И будет счастье.... |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16579
|
teledok писал: | RomanRB писал: | Если расход большой, то подключается второй (резервный) насос.
Плюс организованно чередование насосов по часам или суткам. "Основной"-"Резервный". И наоборот. |
Как это выглядит: за полчаса до начала полива по графику приходит дедуля-оператор, включает насосы, два или все три, если исправны, и следит за давлением и шумом насосов.
Полив - два часа утром среда-суббота-воскресенье и по два часа вечером в среду и субботу. Остальное время насосы отключены.
Неплохо бы дедулю заменить таймером с контролем по GPS или интернету, но это другая тема. |
Таймер можно и штатно на месте поставить,да и в частотнике он есть.
Управление всеми функциями в частотнике возможно через 232\485порт+контроль параметров работы.Надо только интерфейс сделать по радиоканалу или купить готовую приблуду.Ну как-то так.
И сидя дома на компе можно всё видеть без гпс и интернета |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
teledok, Тут подумалось, а зачем тебе тогда УЗО от того же Овена? Эта штуковина тут не прокатит. УЗО ставят на двигатели, которые пашут по 24-ре часа в сутки. А тут, оно бесполезно.... |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
RomanRB писал: | teledok, Тут подумалось, а зачем тебе тогда УЗО от того же Овена? Эта штуковина тут не прокатит. УЗО ставят на двигатели, которые пашут по 24-ре часа в сутки. А тут, оно бесполезно.... |
Чтоб мотор не сгорел, если насос ляжет или фаза пропадёт.
Насосы тоже старые, планируем обновлять. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16579
|
УЗО не помешает на старых насосах.А то рыба может всплыть+водолазы--тогда экология может оштрафить.Вот с водолазами сложнее |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
|
toto
Передовик
Сообщения: 2539
|
teledok,
давай попробую еще раз:
1. сработал автомат на насос, включили - работает.
2. сработал автомат на насос, включили - работает.
3. сработал автомат на насос, включили - работает, полезли разбираться.
нашли плохой контакт на одной фазе - т.е. автомат срабатывал при повышении тока по двум оставшимся фазам. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
toto писал: | teledok, давай попробую еще раз:
3. сработал автомат на насос, включили - работает, полезли разбираться.
нашли плохой контакт на одной фазе - т.е. автомат срабатывал при повышении тока по двум оставшимся фазам. | а если автомат не сработает? Он же с запасом на пусковой ток. |
|
duldog222222222
Завсегдатай
Сообщения: 453
|
teledok, хаха ..контакторы....выброси их по дальше - быстродействия от них не жди (при авариях)....используй преобразователи частотные - в них всё уже придумано - для России - фирма( овен )выпускает отличные девайсы проверенные временем....или как вариант - твердотельное реле(или самопал) + кампаратор+2 таймера - в своё время данным устройством разгонял 3-х фазник 100 кВт двиган 900об/мин - на машину BEFAMA (звезда+ треугольник) + торможение постоянным током(при авариях) - со слежением по току с использованием токовых датчиков + датчик хола на вал + защита от потери фаз(ы) вот на такую https://www.youtube.com/watch?v=TqiaRthzils ....если с электроникой на - ТЫ для тебя не составит труда создать своё для себя....это не трудно - ЕСЛИ НАДО....ну если хотишь купить - устройство по твоим запросам - нужно знать на сколько жирный твой бюджет.?.)).... |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
teledok писал: | а если автомат не сработает? Он же с запасом на пусковой ток. |
У автомата два расцепителя:
Тепловой и электромагнитный.
Выбирай класс D (это и есть ЭмР). Будет работать. Но естественно номинал должен быть увеличен, процентов на 30-ть.
Ну а в целом, тут выбор не велик, либо УЗО от Овена, либо частотник или плавный пуск.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 16:01
duldog222222222 писал: | teledok, хаха ..контакторы....выброси их по дальше - быстродействия от них не жди (при авариях).... |
Всё, расходимся...
Ютубер, Великий и Ужасный пожаловал. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
RomanRB писал: | teledok писал: | а если автомат не сработает? Он же с запасом на пусковой ток. |
У автомата два расцепителя:
Тепловой и электромагнитный.
Выбирай класс D (это и есть ЭмР). Будет работать. Но естественно номинал должен быть увеличен, процентов на 30-ть. |
Т.е., если мотор имеет рабочий ток 70 ампер (по замерам), то автомат минимум 100 ампер? На табличке пусковой ток по-моему 180 ампер.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 21:24
duldog222222222, контакторы будут и дальше работать. Денег на частотники (3 шт по 55 кВт) 300 садоводов не соберут. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29208
|
teledok писал: | Т.е., если мотор имеет рабочий ток 70 ампер (по замерам), то автомат минимум 100 ампер? На табличке пусковой ток по-моему 180 ампер. |
Да. 100 ампер пойдёт.
D-ка вытянет. Только не ставь ИЕК.
И желательно замерить пусковой ток.
По расчётам получается, при самых тяжёлых условиях
Iпуск=210 ампер. |
|
юрий911
|
при 55квт номинальный рабочий ток 110а,соответствено пусковой умножить на 6-7,5 крат ,судя по замерам -70а двигатель загружен на 70-75 %, |
|
power1
Передовик
Сообщения: 1240
|
С большими токами работаете, а надо ли....моторы дорого, эл энергия дорого....
Сию колхозы развалили, поищите Башню, и проблем не будет. Деда домой на пенсию...
|
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
power1, 320 участков, три насоса по 100 - 130 кубов. Вода только с Днепра, и то подъём примерно на 70 метров.
Скважина есть общая и индивидуальные у некоторых, используются, как питьевые, но воды в них мало.
Башню не наполнят. |
|