Автор | Сообщение |
mr_kost
|
YX-360TR писал: | Сегодня как-то странно заглючил контроллер... |
А с питанием все в порядке? Имею в виду вторичные напряжения 3,3 В, 5 В и т.д.
Электролиты не подсохли? |
|
vvk-electron
|
И обрати внимание на опорные 2,5 В. |
|
YX-360TR
|
БП использовался до сего момента линейный.. первый под руку попавшийся трансформатор, мост, фильтр и LM317 (после фильтра чуть больше 20В). По углам сегодня порыскал, нашел БП19В 3.16А и БП от док-станции старой (+12В/+5В по 2А), вот его и буду использовать как внешний источник +12В. А в корпусе будет модуль на LM2696. Из больших корпусов под рукой - только от PS1502DD... Ничего другого более просторного под рукой нет..
По 3,3 и 2,5 - проверю при пересборке. |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
давно нашол решение с БП (ранее уже упоминал тут) - на барахолках часто продают ДВД дохлые ,вот там какраз стоят часто компактные БП на 5в -5в 12в -12в . и мощности хватает с них и на нужды 12в применимо навесного оборудованя(кулер,подсветка и.д ).
но главное с ним отлично работал и ЛДЗ и от торментора и другая самоделка. и цена копеечная. |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
vladimersv писал: |
но главное с ним отлично работал и ЛДЗ и от торментора и другая самоделка. и цена копеечная. |
вот-вот, и у меня такой стоит, цена не то что копеечная ,а дармовая -с разбора еще на десяток ЛДЗ хватит |
|
YX-360TR
|
нафик, за хлам еще деньги платить.. только сегодня выкинул 4 коробки с разным мусором (платы, бп, корпуса, кулеры)... что побудило меня к этому - визит в одну мастерскую в городе, хотел спросить, не завалялся ли у кого тюнер СКМ24 (в пути комплект RLC2 - используется экран от СКМ24 в конструкции)... и просто ох уел от увиденного... срач такой что пзд... когда работал в кооперативе, где начальником был бывший директор телеателье - за такое рабочее место можно было многое о себе узнать... и лишиться заявок на 3 дня... (да.. были времена когда ходил по заявкам.. мдя..) Пришел на работу, открыл кабинет... постоял, подумал и понеслась "ген уборка" - всё что не потребовалось за последние полгода - в мусор. Доноры больше гемора приносят... нет унификации.. хранить эту всю хрень нужно место...
Чую следующей партией будет разборка БП.. трансы, дроссели, ВВ кондеры, диоды, фильтры... когда-то "болел" - распаивал, хранил по коробочкам и т.д.. но за полтора года не разу не понадобилось.. скинул всё в одну кучу.. в 11л пластиковый контейнер с крышкой..
ОФФ: По ходу "старость" в гости приходит... страшно подумать... 4й десяток с следующего года... полжизни прошло как один день. пздц.. |
|
dj-tok
|
Всем здрасте, у меня проблема контроллер работает только с усилителями с LMP ни как не хочет работать, прошился последней прошивкой из подписи, я даже не совсем понимаю как всё это должно работать, LMP как я понял должно быть подключено в место усилителей 1 и 2 канала, при включении контроллер должен определить что у него на этом порту включено если LMP не ответила, то контроллер включается в аналоговый режиме. Я собрал у же вторую плату с LMP обе не пашут в чем мой косяк где копать как можно проверить работоспособность LMP? Конструкция собрана на discovery. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
может фильтр. емкости на входах 1,2 каналов мешают ? Если есть - нужно выпаять.
и проверьте наличие питания/опорного на LMP. |
|
dj-tok
|
Конденсаторов нет, даже убрал конденсатор c6 с платы LMP питание на 1 и 28 ноге 3,3в. на 8 ноге 2,5в |
|
vvk-electron
|
Был личный опыт когда ЛМП не хотела работать от КРЕНки (7805). После подачи питания от компового БП все заработало. |
|
dj-tok
|
Вот это возможно попробую на раздельное питание перевести |
|
vvk-electron
|
Ну разделять наверное ничего не надо. Просто нужно контроллер и ЛМП запитать от одного, но КАЧЕСТВЕННОГО БП. |
|
Pinochet
|
может ,все проще?Включить тип датчика.Мы ведь не видим картину,ключевые слова не работает |
|
vvk-electron
|
dj-tok писал: | если LMP не ответила, то контроллер включается в аналоговый режиме |
Проверить очень просто, если ЛМП ответила, то на экране будет надпись "+LMP" после версии прошивки. А уж потом смотреть настройку датчиков. Я так понял что у него контроллер не видит ЛМП. |
|
dj-tok
|
Да у меня при включении нет этой надписи, контроллер сразу заводится в стандартном режиме. Тип датчика менял, толку ноль да и смысла нет если lmp не определилось. |
|
вячеславВ
|
Заказал у автора полный комплект, всё пришло в кратчайшие сроки, и даже пакетик с крепежём был вложен Правда, судя по отметкам в документах-кто то свой любопытный нос всё-таки всунул, упаковка была разорвана (залепили скотчем). К счастью всё оказалось на месте. |
|
YX-360TR
|
Как и хотел - перенёс контроллер в корпус от БП типа 1502DD. Верхний нагреватель закрепил на штативе от лампы (как станции от Elcer и первые версии термо-про ). Но нужно еще "примарафетить".
Проблем с "фризами" во время нагрева низа не замечено. Тем не менее остался прикол, с "бегом на перегонки" между двумя половинами стола.. +/- 8 градусов. Причём до 120 градусов половинки стола греются синхронно.
Блок питания - как и планировал, взял от нетбука, до +5В напругу даёт ДЦ-ДЦ конвертор за 35 руб с ебай... на базе lm2696s.
Силовые провода внутри корпуса - все пары скрутил.. потом и эти пары между собой скрутил.. Тоже самое сделал с проводами термодатчиков - от платы с лмп до разъёмов... Связь с ПК - через блюпуп.. Осталось охлаждение прицепить - разъёмы на корпусе установлены, переменник выведен.. с конструкцией обдува пока не определился.. сейчас тупо 3шт 120х кулера закреплены на профиле от гипсокартона и магнитом крепятся к термостолу..
Фото делал на вебку.. за качество извиняюсь..
Pic-20140911-005.jpg 85.7 КБ Скачано: 408 раз(а)
Pic-20140911-008.jpg 90.6 КБ Скачано: 371 раз(а)
|
|
AAndreew
|
tormentor, вы полный набор еще имеется в наличии, хотелось бы приобрести?
1 цена?
2 способ оплаты?
3 доставка? |
|
elmakc
|
AAndreew писал: | tormentor, вы полный набор еще имеется в наличии, хотелось бы приобрести?
1 цена?
2 способ оплаты?
3 доставка? |
Присоединяюсь к вопросу |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
пока есть, вопросы - в л.с. |
|