ESpec - мир электроники для профессионалов


ИБП APC Back-UPS ES 700 пищит

  Список форумов » Настольные компьютеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Spiritblade 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #1 от 10/10/2012 09:54 цитата  

Всем привет.
Знакомый отдал мне бесперебойник APC Back-UPS ES 700. Дескать, неисправный. Я его проверил - аккумулятор умер. Подцепил новый - прибор даже без нагрузки уходит в перегруз (пищит и загорается красный индикатор). Мне было в лом возиться и я забросил его на дальнюю полку до лучших времён.
Но вот вчера мне принесли в ремонт такой же агрегат, с точно таким же дефектом. Единственная разница - мой угодит в перегруз сразу, а чужой на холостом ходу работает. Но стоит дать даже маленькую нагрузку (паяльник в 30 Вт) как он тут же пищит и зажигает красный индикатор перегрузки.
Первым делом проверил реле RY1 и ключи в инверторе. Звонятся нормально. На всякий случай заменил их на новые. Ситуаця не изменилась. Заменил все электролиты. Опять тот же результат. Есть подозрения на датчик тока, но заменить нечем. Ещё подозреваю трансформатор, но тогда изделию капут, т.к. достать запчасти от APC нереально.
Кто-нибудь сталкивался с такими ИБП?
atmicandr 
Мучитель микросхем
Сообщения: 5585
atmicandr
 
Сообщение #2 от 10/10/2012 10:00 цитата  

Spiritblade, я встречался с такими... Штуки 3 через меня проходили... дефект был у всех - мёртвый аккум... После того как клиенты узнавали сколько стоит один аккум, мне звонили и говорили что нам бесперебойник уже нах не нужен и мы новый уже купили... подмигивание
Spiritblade 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #3 от 10/10/2012 10:23 цитата  

Спасибо. Только аккумулятор я проверил в первую очередь. Так что дело не в нём.
ЛО 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #4 от 16/10/2012 13:02 цитата  

раз у тебя два однотипных - перекинь транс с того, что 30 вт держит на тот, что сразу с перегрузкой. Часто коротыши в первичке у трансов
Spiritblade 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #5 от 17/10/2012 12:51 цитата  

На моём ситуация разрешилась после замены маленьких конденсаторов С3, С14 и С30. Всё заработало. На чужом после замены этих же конденсаторов он стал издавать непрерывный писк, больше даже похоже на треск. Подмена трансформатора результата не дала. Ситуация та же. Куда ещё можно посмотреть?
Иваныч55 
Завсегдатай
Сообщения: 704
 
Сообщение #6 от 17/10/2012 16:32 цитата  

Часто такой звук бывает, когда пробито одно плечо преобразователя.
Spiritblade 
Новичок
Сообщения: 17
 
Сообщение #7 от 01/11/2012 15:03 цитата  

Попробую пересадить. Там стоит IRF 2805. Заменить на P50N06 возможно? По параметрам более-менее схожи.
Дмитрий 333 и ещё 333 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #8 от 02/03/2013 16:37 цитата  

Добрый день. Подскажите пожалуйста- это нормально, что после нажатия кнопки включения через несколько секунд бесперебойник начинает трещать секунд 7, при этом напяжение падает до 150- 160 вольт ( на выходе из бесперебойника). Потом трещать перестаёт и напряжение поднимается до нормального. Комп работает от него нормально.
begunof 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #9 от 20/04/2013 19:09 цитата  

Spiritblade писал:
На моём ситуация разрешилась после замены маленьких конденсаторов С3, С14 и С30. Всё заработало. На чужом после замены этих же конденсаторов он стал издавать непрерывный писк, больше даже похоже на треск. Подмена трансформатора результата не дала. Ситуация та же. Куда ещё можно посмотреть?

Заработало после замены С3, С14 и С30. Примечательно что один из них просел с 22uf до 17uf (т.е. не значительно), остальные почти с той же емкостью. Когда менял выбирал те, которые имеют небольшой запас по емкости относительно номинала.
Ssim 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #10 от 20/05/2019 12:43 цитата  

Иваныч55 писал:
Часто такой звук бывает, когда пробито одно плечо преобразователя.

В моем случае так и было... Полевик в одном плече выбит )

ДОБАВЛЕНО 20/05/2019 13:46

Дмитрий 333 и ещё 333 писал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста- это нормально, что после нажатия кнопки включения через несколько секунд бесперебойник начинает трещать секунд 7, при этом напяжение падает до 150- 160 вольт ( на выходе из бесперебойника). Потом трещать перестаёт и напряжение поднимается до нормального. Комп работает от него нормально.

Вот это и есть пробой полевика, когда он переходит в режим работы от АКБ.
Cedric 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #11 от 12/03/2024 13:38 цитата  

Если и после этого УПС не работает,то проверяйте напряжение на С14,если оно около 5.5в, то меняйте IC3 ST324A который.Взять можно например со старого асуса P4S800 в виде AZ324M.И не забудьте поменять батарею,потому что он крякнул .когда долго пищал о замене батареи.