Makario
|
|
CodeNameHawk
|
Получил apc back ups pro 420
APCC 640-0218F REV 05
На кнопку включения не реагировал.
Нашел сгоревший предохранитель F2, после замены, начал работать от аккумулятора.
Не хочет заряжать акум. Подав сеть 220В, на выключенный блок, начинается заряд акума (током около 0.7 А), но через пять секунд щелкает реле и зарядка выключается.
Вторая проблема :
(заряженный акум, сеть 220В, нагрузка лампочка 100 Вт )
После включения на выходе появляется синусоида, примерно 255 В, (в сети 225 В) (которое реле отвечает за увеличение напряжения ?)
Через пару секунд упс переходит на работу от акума. (на выходе прямоугольные импульсы, амплитуда вроде нормальная, как у сети 220В)
И так работает до разряда акума, снятие и подача сети уже ничего не меняет.
Может кто сталкивался с подобным? |
|
sunjob
|
> Через пару секунд упс переходит на работу от акума. (на выходе прямоугольные импульсы,
т.к. это смарт упс + "не высокого уровня", то
- работает постоянное преобразование - на выходе преобразованный сетевой сигнал - прям. импульсы
- но, т.к. он начального уровня, то вместо "натуральной синусоиды" - выдает именно прям. импульсы (а не синусоиду)
как итог - все у вас нормально :о)
п.с. наткнулся на топик, когда ремонтировал своего любимого старичка 420, кот. почти 20 лет отпахал без единого чиха... а тут чихнул (их любимые болячки - меняем все электролиты и в бой :о) |
|
|