Для проверки импульсных трансформаторов БП и подобных использовал махинацию:
Достаточно мощный генератор- применял другой компьютерный БП, нагруженный на внешнюю нагрузку, а не включенный в комп, естественно.... От его выходной силовой обмотки 12 В основного трансформатора (до силовой выходной выпрямляющей диодной матрицы ( чтобы был двухполярный импульсный сигнал) цеплял проводом последовательную RC цепочку, керамический или бумажный конденсатор 10 нФ на несколько сотен вольт (не меньше 250), затем резистор 10-20 Ом на 10- 15 ватт (не меньше). Затем на высоковольтную обмотку проверяемого трансформатора, выпаянного со своей схемы. Другой конец этой обмотки проверяемого подключал к выходной земле источника- черные провода. И ВКЛ.
Смотрел сигнал осциллографом на низковольтной обмотке. Если есть формированные двухполярные импульсы порядка вольта и пики- транс исправен. Если нет и сильно греется резистор- то нет.... Как то так.... Тут надо иметь хорошую практическую способность в электротехнике, чтобы не угробить исправный блок и не пострадать, Боже упаси, самому....
Методика публикуется как есть, ответственность за последствия на себя не беру. |
|