Автор | Сообщение |
Moishe
Фанат форума
Сообщения: 5198
|
Из всего этого можно сделать вывод, что основная часть из вас не умеет ни читать, ни понимать прочитанного и не имеет ни малейшего понятия в процессах и законах электричества. В который раз убедился, что это форум не професионалов, а болтунов и ламеров.
Извините, был не прав. Больше вас портить не буду. |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
Moishe писал: | Предохранители без надписи напряжения и (или) тока, выпущены в китайском подвале, слепоглухонемыми гастрабайтерами из Молдавии. Поэтому отталкиваться от этих данных может только полный идиот.
На приличном предохранителе столько надписей и значков, что ты или какой другой крутой спец, будет два часа читать и не разберётся. | - я потом покажу фото с красивой надписью ... и далеко не китай ...
Что вы спорите - соберите 12-вольтовую цепь с током на 20%-50% больше номинального на предохранителе и аналогичную для 220 Вольт (310 DC) (только с резисторами в виде элемента задания тока, а не лампами) и замкните ее ... Сгорит предохранитель и там и там ... и пофиг ему - 12 или 220 (310 DC) ... |
|
ILYA
Передовик
Сообщения: 2212
|
KRAB писал: |
Что вы спорите - соберите 12-вольтовую цепь с током на на предохранителе и аналогичную для 220 Вольт (310 DC) (только с резисторами в виде элемента задания тока, а не лампами) и замкните ее ... Сгорит предохранитель и там и там ... и пофиг ему - 12 или 220 (310 DC) ... |
Конгениально!!! Только какое это имеет отношение к рассматриваемому вопросу!?
P.S. При 20%-50% больше номинального не сгорит!
Х.ровый ты спец по предохранителям. |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
ILYA писал: | какое это имеет отношение к рассматриваемому вопросу!? | - как какое - тут 20 страниц ищут различия в предохранителе 120 Воьт и 250 Вольт.
ILYA писал: | При 20%-50% больше номинального не сгорит! | - хорошо - 100-200% - чтоб наверняка ... тебе так больше нравится? |
|
ILYA
Передовик
Сообщения: 2212
|
KRAB, мне не нравится твое присутствие здесь. Не очень красиво лезть своим рылом в то место, которое называешь помойкой. Не лучше ли общаться со съехавшими с катушек модераторами того форума? Они тебя поймут лучшее. |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
KRAB, 1000 процентов гарантировано, была же таблица
|
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
ILYA писал: | мне не нравится твое присутствие здесь. | - в этом вопросе наши мнения совпадают ...
sofrina писал: | 1000 процентов гарантировано | - это слишком много ... |
|
ILYA
Передовик
Сообщения: 2212
|
Ну, вот. Консенсус. |
|
ЕМХ
Передовик
Сообщения: 2257
|
Moishe писал: | На приличном предохранителе столько надписей и значков, что ты или какой другой крутой спец, будет два часа читать и не разберётся. |
Присутствие вот таких просто обязательно.
|
|
goga_tv
Фанат форума
Сообщения: 4857
|
Moishe писал: | Из всего этого можно сделать вывод, что основная часть из вас не умеет ни читать, ни понимать прочитанного и не имеет ни малейшего понятия в процессах и законах электричества. |
Из твоей фразы я делаю вывод, что технари просто не умеют правильно формулировать свою мысль. Если бы ты , Moishe , правильно сформулировал свою мысль , указав что речь идет о переходных процессах, а не называл всех ламерами , то и тема не растянулась бы на 20 страниц... И не стал бы -20db проводить свой эксперимент... А теперь ты крутишь жопой , опять сьезжая в сторону.
Мне стало неинтересно. |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
Moishe, Цитата: | 4А X 250В , эта та самая мощность которую он проводит безпрепятственно (ну так заявлено производителем). |
Где заявлено - покажи! Во первых 4А X 250В - эта маркировка выдуманая чисто тобой - знак умножить это твоё ноу-хау походу! И даже если по твоему какая-то там, чисто тобой выдуманая "проводимая мощность" 4А X 250В, то = 1000 наверное Ватт , если физико-математически правильно вычислять, то получается что при 125В предохранитель с такой "проводимой мощностью" выдержит 8А согласно незыблемой формуле мощности, причём долговременно, а не кратковременно - если ты понял наконец что за ток указывают на корпусе преда.
Влипаешь всё глубже и глубже, и не в мёд разумеется. Ещё парочку подобных перлов и можешь воспользоваться обещанным мне мылом с верёвкой сам - если их не имеешь, то займи и купи - мы уж как нибудь в светлую память о тебе твои долги погасим.
Цитата: | Грыцько, пидпэрэжися лычком и йды гусы пасты. |
Афигительный аргумент специалиста-техника - семечками на базаре не подторговываешь? |
|
Marktk
|
Народ ! бес попутал... пожёг пару десятков предов. Результаты такие:
Пред на 0,5 А \ 250 V (bus AGX). Сопротивление 0,5 омма.
При 0, 5 А нить начинает изгибаться
При 0,6 А краснеет, рост тока резко замедляется, нить начинает раскаляться. Сопротивление возрастает до 4,5 онма и приблизительно при том же токе в 0,6 Аmp нить перегорает.
Тоже самое произошло с предом на 1 ампер. На 1-ом ампере нить изгибается.
При 1,5 А стала крассной . Сопротивление выросло до 0,73 онма и где при токе в 1,6 А нить сгорела.
Пред на 250 mA (buss bs2952a). R= 8.33 ohm. При 250 mA нить изгибается. При 400 краснеет. Сопротивление становится 10 оhm. При 480 mA R=12 ohm и перегорает. |
|
aze1959
Распугиватель "гениев"
Сообщения: 6501
|
Marktk, ну шо ж ты не написал то про напряжения вот бы Moishe, порадовался-типа мацу не лаптём хлебает |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
Marktk, так дело не пойдёт. Теперь составь цепь из последовательных предохранителей (к примеру в 10 шт) и жги по новой. А потом в комбинации высоковольтных и автомобильных. |
|
Marktk
|
Не мужики, хватит, я и так уже пол дня потерял, но правда давно не помню, чтоб я с таким желанием спешил на работу... |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
а я как ставил в печки обычные 6х30 на 1Ах250В, так и буду ставить. И ни чего вы мне не сделаете.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 21:50
И перемычки вместо N5 - N50 ставить. |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
rematik писал: | ни чего вы мне не сделаете | - обрезание сделают - сразу просветление снизойдет и правильные поставишь ... |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
Ну да, видал я. За кусок проволоки в 2-3см, платить по 10$... Как за 5 пачек (500 шт) это надо эгономистом родиться.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 22:04
Я вообще всю эту непрозрачную пародию на предохранители не уважаю. Тут сразу видно, ху ис ху. |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
Marktk писал: | Народ ! бес попутал... пожёг пару десятков предов. Результаты такие:
Пред на 0,5 А \ 250 V (bus AGX). Сопротивление 0,5 омма.
При 0, 5 А нить начинает изгибаться
При 0,6 А краснеет, рост тока резко замедляется, нить начинает раскаляться. Сопротивление возрастает до 4,5 онма и приблизительно при том же токе в 0,6 Аmp нить перегорает.
Тоже самое произошло с предом на 1 ампер. На 1-ом ампере нить изгибается.
При 1,5 А стала крассной . Сопротивление выросло до 0,73 онма и где при токе в 1,6 А нить сгорела.
Пред на 250 mA (buss bs2952a). R= 8.33 ohm. При 250 mA нить изгибается. При 400 краснеет. Сопротивление становится 10 оhm. При 480 mA R=12 ohm и перегорает. |
Ну всё как я и говорил - бареттерный эффект никуда не денется, думаю что у фаст предов нить из более легкоплавких сплавов чтобы не допускать бареттерного возрастания сопротивления, которое очень будет мешать на малых напряжениях выполнять предохранительную роль, поэтому smd преды, которые применяют в большинстве случаев в низковольтной аппаратуре, делают супербыстрыми, т.е. нить не должна увеличивать своё сопротивление, т.к. малая напруга не сможет создать ток, достаточный для расплава нити. На десятках вольтах и больше это не имеет уже значения и нити предов можно делать из более дешёвых сплавов, тем более что на таких напругах они выполняют уже немного другую роль и должны быть "тормознутыми". |
|
Marktk
|
Rematik, ты наверное подкалываешь, но всё равно отвечу.
Казалось бы ничего сложного в замене преда нет, но когда капнёшь вопрос по глубже, то действительно пред стандартной формы, с не достаточной маркировкой может не оправдать возложенных на него ожиданий. Вот например English Electric 059-110 2A\440 VAC, в керамическом корпусе перегорает при 5,4 ампера.
Test:
Перед началом теста измерял сопротивление холодного преда при помощи миллиомметра Cropico DO4A.
К преду прикладывал постоянное напряжение через резистор. Параллельно преду, корректно, был подключен авто DMM. На номинальном токе, когда нить краснела и когда раскалялась показания вольтметра записывал на бумагу. Потом высчитал сопротивление.
Для грубого теста в качестве источника тока использовал AC\DC current calibrator Valhalla 2555A. Проверку делал на постоянном токе. В момент обрыва MAX open voltage =12 V и загорается светодиод.
Когда ток переваливает за номинал пред начинает греться, показания плывут, значит говорить о точности измерений нет смысла.
Дядьку Ома коверкую, потому что не знаю, как правильно пишеться по русски. |
|