ESpec - мир электроники для профессионалов


Камера Liebherr GSN2405 сопротивление датчиков -РЕШЕНО-

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Spec 
Спецсервис
Сообщения: 1646
Spec
 
Сообщение #1 от 21/06/2010 12:22 цитата  

При включении сразу показывает -4, хотя в камере +20. Сопротивление датчиков 11,7 и 11,8 КОм. Какое должно быть сопротивление датчиков?

kalambija 
Завсегдатай
Сообщения: 404
kalambija
 
Сообщение #2 от 21/06/2010 14:15 цитата  

Вот табличка




Spec 
Спецсервис
Сообщения: 1646
Spec
 
Сообщение #3 от 21/06/2010 14:29 цитата  

kalambija, оба датчика имеют одинаковы параметры?
kalambija 
Завсегдатай
Сообщения: 404
kalambija
 
Сообщение #4 от 21/06/2010 14:31 цитата  

Так, и говорю ХЗ.
Spec 
Спецсервис
Сообщения: 1646
Spec
 
Сообщение #5 от 21/06/2010 14:34 цитата  

Судя по этой табличке электроника работает правильно а датчики нет как я и думал, просто такое редко встречается чтобы оба датчика накрылись одновременно и еще странно почему перегревалась оптропара, но это не столь важно.

ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 15:36

kalambija, спасибо.
kalambija 
Завсегдатай
Сообщения: 404
kalambija
 
Сообщение #6 от 21/06/2010 14:48 цитата  

Не, вру 12 фреон до 1992 года.
Spec 
Спецсервис
Сообщения: 1646
Spec
 
Сообщение #7 от 21/06/2010 14:52 цитата  

А причем здесь фреон?
kalambija 
Завсегдатай
Сообщения: 404
kalambija
 
Сообщение #8 от 21/06/2010 14:55 цитата  

Причем здесь -год выпуска.
Spec 
Спецсервис
Сообщения: 1646
Spec
 
Сообщение #9 от 21/06/2010 15:09 цитата  

Ладно, проехали. Здесь может подскажешь?
http://monitor.espec.ws/section35/topic152735.html