ESpec - мир электроники для профессионалов


Холодильник Liebherr CP4056 Ошибка F2

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
dim777m 
Завсегдатай
Сообщения: 576
dim777m
 
Сообщение #1 от 29/12/2010 02:22 цитата  

Здравствуйте, уважаемые!

коротко о проблеме. сначала пищал, показывал F2.
После оттайки-сушки не пищит, но холодилка морозит до нужной
правильной температуры только при включении в сеть, затем не морозит совсем.
морозилка продолжает в штатном режиме работать. Лечится
вкл-выкл питания или входом-выходом в сервис.

Подскажите код заказа и номинал датчика испарителя
холодильной камеры данного зверя. Намерял около 13кОм при 25градусах. Но как то не верится мне - нет такого номинала в ряду выпускаемых термисторов.
elberis 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #2 от 29/12/2010 20:17 цитата  

959008800 код ремкомплета а номинал вроде 4.7к. Точно смогу сказать только завтра.
dim777m 
Завсегдатай
Сообщения: 576
dim777m
 
Сообщение #3 от 29/12/2010 23:47 цитата  

если 9590088, то 4.7k
неужели так мог датчик "поплыть" ?