Автор | Сообщение |
alex_777
|
AKVA-TERM за схему спасибо.Извините за столь бональный вопрос присостат-это такая вверху как летающая тарелочка с трубочками а то мануал читал читал так и ненашол этого слова присостат. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
alex_777,
Прессостат это дифференциальный датчик тяги.
это то о чем ты писал. |
|
alex_777
|
В трубочках конденсата не наблюдаеться.Выбивает ещё жёлтую лампочку при включении горячей воды, тоесть открыл кран горячая вода льёться, только закрыл сразу желтую лампу бьёт.Есть по этому поводу какие-то соображения или советы.?????? А есть информация сколько может стоить пресостат??? |
|
serj_sl
|
Проблема так и не решилась. Котел перезапускается (сволочь). Я когда задавал вопрос, был полный чайник в микроконтроллерах. Сейчас поднатаскался, программирую атмеги. Поэтому могу попробовать решить проблему. Мастера у нас есть в городе, но хочется самому решить проблему.Так все-таки стоит поменять реле на дымосос и цирнасос вместе с ULN2003?
Почему-то джумаю что перепрограммирование платы проблему не решит.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 12:15
serj_sl писал: | Проблема так и не решилась. Котел перезапускается (сволочь). Я когда задавал вопрос, был полный чайник в микроконтроллерах. Сейчас поднатаскался, программирую атмеги. Поэтому могу попробовать решить проблему. Мастера у нас есть в городе, но хочется самому решить проблему.Так все-таки стоит поменять реле на дымосос и циркнасос вместе с ULN2003?
Почему-то джумаю что перепрограммирование платы проблему не решит. |
|
|
serj_sl
|
А может быть проблемой подклинивание циркуляционного насоса? Я снял кожух, попробова через прорезь на валу прокрутить вал насоса отверткой. Не получилось. Или так должно быть? |
|