ESpec - мир электроники для профессионалов


Газовый котёл Ariston (MTS) 24MFFI перезапускается

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sergejuzhorod 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #41 от 15/01/2009 23:22 цитата  

Lavrishin, Насколько понял профиль вроде настроил. Если нужна дополнительая иформация готов предоставить. Кстати побегал по городу и оказывается специалистов способных разобраться в проблеме с котлом практически нет. Прийдёться самому перепрофилироваться. Надеюсь стать постоянным посетителем Ваших форумов.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #42 от 16/01/2009 01:23 цитата  

sergejuzhorod писал:
Кстати побегал по городу и оказывается специалистов способных разобраться в проблеме с котлом практически нет.

Наверное плохо искал! Специалисты в Ужгороде по УНО есть и не один! Нужен будет стукни в личку-поможем! По твоей проблеме попробуй заменить ULN 2003. И не мешало бы прошивку заменить ,вместе с EEPROM. (ST 93 56)
Этот процесор еще не так трудно уложить!

Lavrishin я действительно живу в "интернете " под разными Никами! Информацию с Интернета не продаю!
Тебя лично уважаю как специалиста,но место жительства по некоторым причинам указывать пока не буду.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #43 от 16/01/2009 01:30 цитата  

sergejuzhorod,
Могу предложить контакт в Ужгороде - вылечат обязательно, люди серьезные.
sergejuzhorod 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #44 от 16/01/2009 20:53 цитата  

Lavrishin, Если это возможно - то я зараннее благодарен!

AKVA-TERM, я внимательно читал форум и менял всё и ULN 2003 и ST 93 56 и некоторые элементы обвязки и на всякий случай стабилизаторы питания. В электронике у меня довольно глубокие познания. Просто нет опыта работы с котлами. В общем всё понятно, но возможно есть нюансы про которые узнают в процессе. Чтобы сэкономить своё время и плату приятеля я и обратился в форум. А на счёт специалистов возможно просто не там искал. Так что если можешь помочь буду признателен. В личку к тебе попасть не получается пишет сервер не доступен. может ты мне информацию на E-mail скинеш?
Наладчик КИП и А 
Бывалый
Сообщения: 43
 
Сообщение #45 от 23/01/2009 22:53 цитата  

Вот ч то обидно в хохляндии россейской - что ни один мудозвон ни сказал спасибо что труба обледенела.
Наладчик КИП и А 
Бывалый
Сообщения: 43
 
Сообщение #46 от 24/01/2009 00:43 цитата  

В принципе есть повод адекватности, - если трубы перестали обледеневать - то считайте терминаторов.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #47 от 24/01/2009 06:56 цитата  

sergejuzhorod,
Проверь личку.
igorkiril 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #48 от 26/09/2009 22:35 цитата  

Lavrishin если можешь пришли и мне прошивку ЕЕPROM на котел Ariston UNO MFFI turbo, а также и схему программатора.
Плату управления проверил: питание +12в и +5в есть, генерация и +5в на процессоре есть.
При включении нет никакой индикации.
Спасибо!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #49 от 27/09/2009 07:52 цитата  

igorkiril,
На плате индикации проверь транзистор Q100. Посмотри внимательно что происходит на ногах 10, 11, 12 процессора.
Смотри почту....
igorkiril 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #50 от 27/09/2009 20:45 цитата  

Lavrishin! Спасибо за прогу и схему. Попробую прошить память и тогда сообщу.
С уважением, igorkiril.
igorkiril 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #51 от 04/10/2009 22:32 цитата  

Lavrishin!
Долговато я программировал EEPROM, но все же разобрался. Считал старую прошивку. Она, если смотреть в файле с расширением e2p, отличается от оригинала. Прошил оригинальной версией. И о - чудо! Котел заработал браво! Очень тебе благодарен!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #52 от 05/10/2009 07:54 цитата  

igorkiril,
Теперь только перепрограммируй высоту пламени при розжиге - и все будет нормально...
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #53 от 02/11/2009 17:20 цитата  

Здрасте народ , помогите пожалуста разобратса ,как проошить уно и чем , буду очень благодарен , заранее спасибо .
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #54 от 02/11/2009 20:53 цитата  

Подскажите пожалуста как отрегулировать верхний уровень газа , без прибора на уно , спасибо.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #55 от 02/11/2009 22:53 цитата  

michamega, Также как проверить напряжение в сети без вольтметра .
Для сооружения U образного манометра нужна прозрачная трубка и школьная линейка. неужели это стало дифицитом?
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #56 от 03/11/2009 00:29 цитата  

AKVA-TERM, спасибо болшое все стало понятно улыбка

ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 23:34

Ладно как спорудить прибор и как ето сделать спасибо,.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #57 от 03/11/2009 00:50 цитата  

Гугл в помощь
http://images.google.com.ua/images?hl=ru&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:ru:official&hs=iyP&q=U+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&um=1&ie=UTF-8&ei=1VTvSsThPIWomgPQ1smNDw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQsAQwAA
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #58 от 03/11/2009 00:55 цитата  

спасибо улыбка
alex_777 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #59 от 25/01/2010 01:15 цитата  

Lavrishin, Добрый вечер. Буду примного благодарен можно и мне кинуть на почту как собрать прогроматор,прогу и прошивку.Проблема возникла ваще с котлом такая.Немного похолодало и теперьо очень часто загораеться желтая лампа и отопление не включаеться что делать ума не приложу.Я в электронике не силён конечно есть друг радио любитель может сгорем пополам собирём перепрошьём авось поможет.Я кроме спутниковых ресиверов ещё ничего не шил.По моей проблеме читал в мануале индикации и поломок вот что пишут. Проверка температурного режима посредством датчиков
(Вероятностный тест): Плата управления выполняет тестирование системы по показаниям двух датчиков – на входе и выходе из основного теплообменника NTC (1) и NTC (2),отслеживая, чтобы разность температур была в пределах 5°C.
Включение вентилятора (ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА): Плата управления приводит в действие вентилятор и следит за эффективностью эвакуации отработанных газов по датчику дифференциального давления. Если датчик давления не активируется, на панели управления появляется индикация КАК у меня!! Зеленая мигает желтая горит!!! тоесть плата тоже какую то роль играет в етом процессе???
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #60 от 25/01/2010 02:31 цитата  

alex_777, Здесь схема программатора http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=917612#917612
Прошивка тебе не поможет. стопудово
Проверяйте на плате все что связанно с работой вентилятора.и прессостата.
Бывает что конденсат скапливается в трубочках идущих к прессостату.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы