emazurin 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 02/10/2009 20:43 цитата  

Котел Beretta ciao N 28 C.S.I.Отработал без проблем 1 год. Летом в режиме ГВС. При включении на отопление в этом году не включается циркуляционный насос, горелка загорается вода в теплообменнике закипает котел отключается. При переключении в режим выкл. Насос включался на 30-40 сек. Подключил насос отдельно от разетки котел работает.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #2 от 02/10/2009 21:01 цитата  

emazurin, меняй реле насоса.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #3 от 02/10/2009 22:03 цитата  

emazurin,
Если насос не "ASCOL", то полагаю, что можно обойтись без замены реле насоса. Но сначала хотелось бы в твоем профиле увидеть место твоего обитания....
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #4 от 02/10/2009 23:32 цитата  

Lavrishin, конденсатор, датчик давления??? человек говорит что при выключении(повороте ручки в выкл.) насос включается. там вроде алгоритм такой, что сначало проверяются датчик давления, потом подаётся питание сразу на насос, а уж после запрос всех датчиков безопасности по нагреву,дыму и соответственно самих датчиков nts после старт... еслидатчик давления не работает(выводится ошибка), если работает ошибка не выводится-должен вкл. насос(и всегда работать(если мне память не изменяет). Тоесть насос должен работать в зимнем режиме и на нагрев радиаторов всё время, и зависит он только от датчика давления... крайний случай это фильтра забитые и датчик протока залипший(но я почемуто интуитивно откидываю эти варианты)....

з.ы. извеняюсь, я отдыхаюулыбка
emazurin 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #5 от 04/10/2009 16:55 цитата  

Люди стало хуже котел с работающим насосом от розетки не отключается и старается вскипятить воду в системе помогите.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #6 от 04/10/2009 20:24 цитата  

emazurin,
Меняй датчик NTC. Так насос работает или нет? Наименованию темы можно верить или нет?
КоВлИг КоВлИг
Тебе алгоритм дать или у тебя имеется?
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #7 от 04/10/2009 22:22 цитата  

Lavrishin, есть алгоритм, но было бы не лишним(будет понятно, что говорим про одно и тоже), интересно про NTC - насос улыбка
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #8 от 05/10/2009 00:55 цитата  

Lavrishin, я ошибся, сначало насос, потом датчик давления (по букварю)улыбка Итог насос должен молоть в режиме отопления всё время пока комнатный термостат не выключиться(но у автора думаю его и нету, перемычка). Но сути это не меняет особо, как датчик - насос связаны? улыбка но на сколько мне помниться, если воды нету в котле то ни насос ничего не работает, и светится жёлтая лампочка... могу ошибаться.
meduza04 
Новичок
Сообщения: 24
 
Сообщение #9 от 05/10/2009 06:44 цитата  

Возможно это датчик протока залип. Отключи клему от датчика протока, насос должен включиться. Когда подключишь клему снова, насос должен остановиться и котел должен разжечься. Если все происходит так, значит забит или не работает датчик протока.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 05/10/2009 08:15 цитата  

КоВлИг,
Алгоритм - на картинке....




emazurin 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #11 от 06/10/2009 11:07 цитата  

Я не знаю где находится датчик протокола, если можно укажите где.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #12 от 06/10/2009 17:32 цитата  

emazurin, позови кого то кто знает.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #13 от 06/10/2009 17:58 цитата  

emazurin,
Зачем ленишься посмотреть? Позиция 18 на картинке....

  Untitled.jpg  129.56 КБ  Скачано: 4324 раз(а)
emazurin 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #14 от 09/10/2009 18:52 цитата  

Умные парни починили сказали залип трехходовой клапан
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #15 от 09/10/2009 19:15 цитата  

emazurin, ... найди его на рисунке сверху подмигивание клапан трёх ходовой.........эх
PIF52 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #16 от 11/10/2009 16:55 цитата  

посмотри тут есть ссылки на сайты
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #17 от 11/10/2009 17:01 цитата  

PIF52,
Зря пугаешь человека ссылками. Нет у него в котле никакого трехходового клапана, извините.... Просто он нарвался на "очень умных" спецов...
В профиле прописаться корректно - слабо???, - засекреченный ты наш....