Автор | Сообщение |
nightwolf81
|
Добрый день! Ребята может кто чего подскажет. Такая проблема. Прошлой зимой котел работал стабильно но вышел из сторя теплообменник. Стоял родной пластиковый но был треснуст корпус. Я заменил на другой, металлический. Вроде тоже из котлов Vaillant но более поздней можели. Воду ноагревает отлично. Но то ли совпадение то ли, не знаю. Теперь у меня если ставлю регулятор (1-9) на 3-ку котел очень быстро нагревается и отключается. Ставил на 5-ку рабоатет какое то время но не долго и опять отключается. Теоретически должна вся отопительная система прогреться на 45-60 градусов чтобы датчик температуры сработал и котел отключился. Думал что у меня проблемы с помпой. Рабоатет нормально. Когда ставлю регулятор на 8ку 9 ку котел рабоатет стабильно, греет всю систему до 80-90 градусов. Но очень неудобно так постоянно по максимуму греть всю систему. Раньше была проблема с кондером на помпе и под нагрузкой она замедляла ход и котел прост оне успевал прогреть всю систему. Я уже тему поднимал эту. Но заменив кондер проблема решилась. В чем сейчас причина не пойму. Подстакиже. Зима на носу и котелвроде рабочий но в то же время и не очень рабочий. Заранее спасибо !!! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
nightwolf81,
Ты в профиле место обитания прописать не хочешь? Трудно что-либо советовать БОМЖам, извините...... |
|
nightwolf81
|
Теперь не БОМЖ. А что на счет моего вопроса мож чего подскажеш |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
|
nightwolf81
|
Проверяй МОжеш по IP даже. Мне нет смысла тут треп разводить .Мне помощь нужна. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
nightwolf81 писал: | Проверяй МОжеш по IP даже..... | По IP - туфта... Есть другие варианты, но надо немного времени.... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
nightwolf81, попробуй настроить газ. |
|
nightwolf81
|
Сегодня посоветовали подтянуть микрики на 3 ходовом клапане . по ходу неправильно срабатывает клапан или вообще не срабатывает |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
nightwolf81 писал: | Сегодня посоветовали подтянуть микрики на 3 ходовом клапане . по ходу неправильно срабатывает клапан или вообще не срабатывает |
В сервисный документ посмотреть не советовали?
Похоже, что действительно нарушена регулировка газового клапана.
|
|
nightwolf81
|
Ребята . Извините. Случайно удалил письмо с ящика. Кто то мне писал ответ . Повторите ответ. Кстати ВРОДЕ проблема решилась.
1) Это, почитсил все медные трубочки. Что проводят воду к 3 ходовому клапану. Была накипь;
2) И, была дырка в мембране, что стоит в 3 ходовом клапане. Поменял на похожую. Сегодня испытаю выдержит ли температуру. По размерам такая же и эластичная. А вот выдержит ли постоянну температуру. Посмотрим.
Заранее спасибо всем кто отозвался с помощью |
|