bogdan_zap
|
При включении в сеть все в порядке, происходит тест светодиодных индикаторов, щелкают релюшки, котел готов к запуску.
После розжига работает секунд 10 и тухнет, загороается красный светодиод.
Сам котел не мой, а установлен у друга. С его слов где то пол года назад котел выключался сам, но не через 10сек, а хватало времеи помыться и постирать. Потом ситуация стала ухудшаться, постепенно время нормальной работы котла становилось все меньше и меньше. Как я понимаю, где-то что-то начало забиваться. Подскажите откуда начинать копать? Где взять информацию по чистке и промывке теплообменника?
Кстати, датчики температуры NTS при температуре трубы 50-70 градусов имеют сопротивление 1,3 кОм. Это нормально? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33813
|
|
bogdan_zap
|
Все! Нашел. Не работал циркуляционный насос. провернул немного винт, размещенный с торца насоса, и началась циркуляция. До написания этого сообщения котел проработал уже 3 часа. Правда непонятно откуда на плату приходил сигнал об отсутствии циркуляции, даже при том, что я два датчика NTS заменял на постоянные резисторы по 10 кОм. |
|
аристошка
|
сигнал о циркуляции приходит от двух датчиков температуры
это все описано в "букваре" на данный котел
а инструкцию на котел видно не читалась вами |
|
|