Автор | Сообщение |
Evgeniy.APK
|
Добрый день всем форумчанам.
На котле высветился код 59. Заменили на время плату. Стало все в норме. Старая плата внешних повреждений не имеет. Хозяин говорит что после грозы аппарат крякнул. Что смог в полевых условиях проверить, проверил. Есть кто нибудь из Вас, кто ремонтировал эти платы? Желательно из Северо-Западного федерального округа России? Если нет такого в наличии, то любой желающий и с опытом. Хозяин котла денег не жалеет. Все таки котел стоит 75 тыс. Новая плата стоит около 10 тыс. (для него).
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 14:19
добавлю. Плата M008F |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
"Что смог в полевых условиях проверить, проверил " - а что конкретно проверил????? |
|
Evgeniy.APK
|
ВСЕ! при подключении котла в сеть он сразу выдает код 59. (неисправность эл. платы). В моих условиях нет никакой возможности проверить плату. Никакие внешние раздражители на плату и на работу котла не влияют. Повторяю, денег хозяин обещал заплатить и нормально. Срок поставил месяц. Здесь уже снег по ночам идет. Мне если честно, ну никак не прозвонить все детали. Тестер вышел из строя.(моя вина). Осцилограф естественно на оленних упряжках не повезу, да и нет его в 500 километрах ближайших. Предлагаю всем нормальный заработок. Сейчас на градуснике 4 градуса по Цельсию. Хозяин котла торопит. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Evgeniy.APK,
Это какая-то модель платы, которая мне еще не попадалась. Обычно применялись платы AB01X и AB05X.
Я бы попробовал проверить на плате цепи дифференциального реле давления.
|
|
Evgeniy.APK
|
спасибо! проверю еще раз для успокоения моих нервов. |
|
Evgeniy.APK
|
реле давления в норме. и два проводочка вместе с фишкой. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Evgeniy.APK,
Проверять надо не реле давления, а цепи его опроса на плате управления. То, что это реле исправно - известно. Иначе не работало бы ничего и с другой платой тоже. |
|