Добрый вечер. Ситуация такая. При включении отопления розжиг происходит хорошо. Далее, в процессе работы, пламя горелок начинает присаживаться (но очень странно-на 3-5 сек присаживается, потом работает нормально и так колеблется). Но может и отлично работать. По напряжению - установлен стабилизатор, фазировка в норме. Проверяли датчик NTC: при 60градусах-300 Ом, при 80-200 Ом-это нормально. В чем может быть причина? Хэлп, плиз![/quote] |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
котлом предусмотрена модуляция пламени для более плавного прогрева системы отопления.
если нижнее и верхнее давление газа выставлены правильно, то причина такой "нестабильности" в особенностях логики данного котла.. т.е. для именно этого котла такая ситуация может быть вполне нормальной. (как собственно и для многих других) |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
должно быть 60 - 2,76 ком 80-1,46 ком. |
|
slavagr13
|
По модуляции понятно, но иногда котел тухнет и блокируется по розжигу. |
|
habitat
|
slavagr13 писал: | котел тухнет и блокируется по розжигу. |
Я так понимаю, искра и розжиг горелки есть, и Вы хотели сказать блокируется по отсутствию пламени, т.е не видит пламя. |
|
a-musich
|
|
slavagr13
|
Искра и розжиг есть. Ошибку выдает раз вдень, раз в два дня. Пока я нахожусь возле него - все ок. Ухожу - начинаются проблемы. |
|
a-musich
|
slavagr13 писал: | ...Ошибку выдает раз вдень, раз в два дня... |
Так какую ошибку показывает индикация? |
|
corsar074
|
хорошо почисть электрод контроля пламени |
|
boaboa
|
Цитата: | Далее, в процессе работы, пламя горелок начинает присаживаться (но очень странно-на 3-5 сек присаживается, потом работает нормально и так колеблется). ! |
Однозначно увеличить Pmin котла.
При нормальном давлении в газовой магистрали Вы видите описаную ситуацию и котёл работает нормально,
но при уменьшении давления в газовой магистрали Pmin котла становится меньше достаточного для поддержания горения горелок, и они гаснут.
Просадки давления в магистрали обычно происходят в холода утром, когда все проснувшиеся включают газ чтоб согреться, и вечером когда приходят после работы домой.
Алгоритм нормальной работы P магистрали нормальное:
Розжиг Р розжига 4 сек -> Pmin минимальное пламя 10 сек -> Р рег плавное увеличение Р , затем уменньшение , для поддержания заданной температуры входит в режим регулирования Р пламени по температуре воды от датчика температуры.
Алгоритм НЕнормальной работы P магистрали низкое:
Розжиг Р розжига 4 сек -> Pmin недостаточное минимальное пламя гаснет-> Блокировка котла. |
|