ESpec - мир электроники для профессионалов


Экономия газа на котле Ferroli Domicompact F24

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #21 от 02/01/2011 14:51 цитата  

лёняя писал:
система собрана правильно...

Да СО собрана правильно. Но для Твердотопливного котла ,У которого нет автоматического режима модуляции мощности улыбка

Не знаю как это правильно написать. Напишу как есть.
Оптимальный температурный режим СО для навесных котлов это когда СО рассчитана таким образом что разница температур подача-обратка составляет 20гр. Тогда котел работает боллее экономичнее. Некоторые котлы имеют функцию что минимальную мощность в режиме отопления можно увеличит.Не в ущерб ГВС. То есть у этих котлов есть возможность исключить модуляцию мощности в режиме отопления.

В вашей СО с большим объемом теплоносителя разница температур подача-обратка намного выше 20гр. в результате Вы имеете такую работу котла. Выхода несколько:
Первый- может привести к не комфортному ГВС.(этот выход самый дешевый)
Второй - Это утепление дома.
Третий -переделка СО.
Могут быть еще другие варианты.Посмотрим что скажут другие спецы.

Это Лично мое мнение .точнее можно только "сориентироваться на месте".
лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #22 от 02/01/2011 19:20 цитата  

максимальный
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #23 от 02/01/2011 19:26 цитата  

лёняя, Все же надеетесь "обмануть судьбу"?
Начните с расчета теплопотерь вашего помещения.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #24 от 02/01/2011 19:37 цитата  

теплопотери безусловно есть,но почему мой котел не может нагреть воду в системе до 50 градусов примерно за десять минут,а Аристон может,может у него циркнасос мощнее или сам котел
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #25 от 02/01/2011 20:03 цитата  

лёняя, Здесь технический форум, а это означает что должны звучать цифры. например давление газа на горелке в режимах -минимальной мощности и максимальной мощности в режиме отопления. Без этих цифр разговор не имеет смысла!

ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 21:07

лёняя, На конкретный вопрос от Вас прозвучало что то несуразное.
И после этого Вы хотите помощи???

Точнее не вопрос,а предположение




fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #26 от 02/01/2011 20:57 цитата  

лёняя писал:
теплопотери безусловно есть,но почему мой котел не может нагреть воду в системе до 50 градусов примерно за десять минут,а Аристон может,может у него циркнасос мощнее или сам котел

ситуация обратная.. если насос слабее (либо если насос переключен на меньшую мощность) то котлу легче нагреть воду. Но насосы обычно одинаковые.

также на скорость нагрева влияет объем воды в системе

также влияют индивидуальные особенности автоматики:

один котел может не включать модуляцию и работать все время на полной мощности (либо включать при других условиях)

автоматика другого котла может заблаговременно снижать мощность горелки для более плавного регулирования (что безусловно оправдано для динамичной малоинерционной системы... например системы из пластиковых труб со стальными радиаторами)

ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 19:58

ну и конечно настройки давления газа на горелках тоже могут влиять
rostevich 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #27 от 05/01/2011 11:57 цитата  

лёняя, Сказано и посоветовано более чем достаточно! Если человек обратился за помощью он прислушается к советам пому что советуют не дилетанты, а если просто хочет "подолбать" котёл - это его право!

Если Вы начинающий пиротехник, Вам сюда
http://pirotehnika.ruhelp.com/index.php?showtopic=1133

ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 12:58

AKVA-TERM, Спасибо за цитату.
лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #28 от 05/01/2011 15:33 цитата  

спасибо всем,кто действительно хотел мне помочь,я изменил минимальное давление на горелке с заводских 1.5 мбар до 2.6 мбар (в разных инструкциях на котлы FERROLI DOMICompact F24 есть 1.5мбар,а есть и 2.5мбар) и расход газа снизился с 18 кубов в сутки до 15 при одинаковой уличной температуре и при задании термостата комнатной температуры 22 градуса,теперь котел работает гораздо меньшее время,остальное-постциркуляция,большое количество воды будет дольше нагреваться,но будет и дольше остывать,я думаю,что все дело в большом количестве воды в системе,и при установке 1.5 мбар давления котёл не может нагреть воду до заданной,поскольку происходит модуляция,и кто говорит,что котёл должен работать без выключений,я не согласен,тогда расход газа будет просто бешеный,потому,что у котла по паспорту расход не бывает меньше 0.88-1.1 кубов в час,я думаю,что котлы нужно настраивать индивидуально для каждого дома,иначе для чего в инструкции на плату MF08FA предусмотрено столько регулировок и напоследок вопрос,в каких все-таки случаях нужно производить регулировку кривой отопления
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #29 от 05/01/2011 18:12 цитата  

лёняя писал:
...в разных инструкциях на котлы FERROLI DOMICompact F24 есть 1.5мбар,а есть и 2.5мбар...
Ты хоть сам-то понял о чем написал????? Покажи разницу и документ, если получится.
Если работаешь навскидку - не дури народ.....
лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #30 от 05/01/2011 19:39 цитата  

зайди в интернет и прочитай все инструкции на газовые котлы FERROLI DOMICompact F24,умник
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #31 от 05/01/2011 20:01 цитата  

лёняя писал:
..... прочитай все инструкции на газовые котлы FERROLI DOMICompact....
Прежде чем спорить, было бы не лишним самому сначала разобраться....
Документ покажи из которого ты вычитал про неодинаковость настроек..... Потом говори о своей дальновидности....
Для нашего газа - рекомендованный min = 2,5 mbar. Англичане (при их параметрах газа) рекомендуют меньше...
Нельзя путать "Божий Дар" с яичницей, извините.....
В дальнейшем было бы не лишним посмотреть внимательно на возможности примененного газового клапана SIEMENS VGU56.A1109. На картинке хорошо видно, что давление нежелательно опускать ниже 2 mbar.
Еще ниже - табличка давлений на клапане в зависимости от семейсва газа.....
Уже после чтения документов - очень даже можно давить бульбы из носа....







лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #32 от 06/01/2011 11:40 цитата  

http://www.teplolub.com.ua/teh_lit/Ferroli/Instrukcii/Nastennue/Domicompact/Domicompact%20F24%20RU_UA.pdf
http://www.teplolub.com.ua/teh_lit/Ferroli/Instrukcii/Nastennue/Domicompact/Domicompact%20F24D.pdf
2 разные инструкции на 1 котёл
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #33 от 06/01/2011 20:31 цитата  

лёняя,
Не горячись, уважаемый, а смотри внимательно....
Разница по твоим ссылкам - только в панели управления и в прошивке программной памяти. Все остальные потроха - одинаковые, извините....
И диаграммы тепловой мощности с учетом min мощности - тоже одинаковые......
Надо бы работать внимательнее......




Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #34 от 06/01/2011 22:45 цитата  

Lavrishin, потроха и диаграммы одинаковые , а вот таблички с циферками разные , что наводит на некоторые мысли ...




Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #35 от 06/01/2011 23:32 цитата  

Знакомый с монитора,
Дядя Юлик, я эти циферки видел (как и ты) еще пару лет назад.....
Там при переводе букварей допущена несуразица. Для модели F24 указаны данные из англоязычного букваря без корректировки под наш газ. Сам я пробовал опускать давление на горелке именно в этом аппарате до 1,6 mbar. Давление розжига - настраивал как следует в режиме TEST для устойчивого и нежного розжига. Все работало вполне грамотно. (Это аппарат моих соседей - слежу за ним внимательно).
Менее чем через год появились признаки перегрева горелки..... (Цвета побежалости, потемнения и пр...) недовольство, огорчение
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #36 от 07/01/2011 00:33 цитата  

Lavrishin, дык и я о том же ... Но ...
Клапан SIEMENS VGU56.A1109 нормируется:
Outlet pressure range for modulating controller (Диапазон выходного давления для режима модуляции) составляет 2...37 mbar .
Т.е. , ниже 2 mbar работа не гарантируется и качество газа (калорийность , например) здесь не при делах я думаю , давление , оно и в африке давление. Скорее всего применяют другую модификацию клапана , а может и совсем другой клапан . В некоторых буржуйских букварях в гидравлической схеме явно намалеван HONEYWELL VK4105M , хотя дальше везде в описании SIEMENS VGU .
улыбка Что хотят , то и рисуют ...
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #37 от 07/01/2011 00:38 цитата  

Знакомый с монитора писал:
.... ниже 2 mbar работа не гарантируется.... .
И я про то же самое графики показывал..... классно! Только так прямо я не говорил.....
rw6hhb 
Бывалый
Сообщения: 91
 
Сообщение #38 от 07/01/2011 07:45 цитата  

Извиняйте что вмешиваюсь.........Но мне всё таки кажется "ДЯДЯ ЮЛИК" прав со своей фразой "Клапан SIEMENS VGU56.A1109 нормируется:"/////////// просто несоответствие в букварях.............Lavrishin, Domicompact...... стока не живут....А у Топикастера инструкция переведённая на украинский .....не с тех клапанов///// С первых партий такие инструкции видел........Мне да же показалось что .....это делали для конфорта ГВС с малым давлением воды в системе водоснабжения........... местные переводчики......
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #39 от 07/01/2011 16:30 цитата  

rw6hhb, может я чего не вижу , что видите Вы ? А хДе инструкция топикастера , переведённая на украинский ? Тем более , цифры при переводе вроде те же должны быть...
лёняя 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #40 от 13/01/2011 08:36 цитата  

спасибо всем

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP