Автор | Сообщение |
erki
|
Привет всем форумчанам!
В наличии вышеуказанный котел.Проблема в следующем: последние 1.5 месяца котёл останавливается и показывает ошибку128( по мануалу-потеря пламени пригорении) или 133( отсутствие подачи газа). Сначала частота остановок была редкая и исправимая при перезагрузке.Потом эти ошибки стали появлятся часто и одноразовая перезагрузка не давала результата. Через 1 месяц пришли к тому, что неоднократные перезагрузки не давали никакого результата.Если котел запускался, то после первого отключения отказывался снова, показывая те же ошибки.
При неоднократном вызове мастера мастера были озвучены все симптомы.Перепробовано было следующее:
определение входящего давления в газовый клапан = 22мбар, замена газового клапана, замена датчика горения, замена прокладки на фланце горелки. По рекомендации итальяских заводчиков установка проволоки между фланцем и корпусом горелки. Всё безрезультатно к сожалению. Теперь осталось поменять только электронную плату. Но её надо заказывать в Италии(в наличии нет).
В ней ли дело, вот в чём вопрос.
Кто каким советом поможем мне и соответственно техникам!
Сейчас не лучшая пора для ремонта котла. За бортом -15С!
С уважением.
Эрки. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Я бы начал с измерения напряжения между 0 и корпусом котла. И проверил бы состояние теплообменника. |
|
erki
|
Спасибо за скорый ответ!
А какое должно быть напряжение между 0 и корпусом котла? И как проверить состояние теплообменника?
И по напряжению, как проделать самому такую манипуляцию? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33815
|
erki, тему оформляй по правилам форума. В заголовке кратко суть вопроса |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
erki,
Читай сообщение модератора и пропишись правильно в профиле, бездомный ты наш..... |
|
erki
|
В ожидании ответа!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 15:03
Когда писал запрос о помощи, никак не думал , что кого-то будет интересовать откуда и чем пахнешь.ИМХО , это не главное, когда у человека траблы с оборудованием. Если разрешится вопрос , тогда и комплиментов куча! Вот так!!!
И всё же мои вопросы остались открытыми.
Сейчас наблюдается тенденция, более- менее стабильной ночной работы.Кнопка ГВС отключена.
При включении, нагоняется бойлер и при переходе потом на отопление, отключается и пытается перезапустится сам 4 раза, и когда не получается выдает ошибку и стоит мёртво. Потом при квитировании ошибки происходит перезагрузка,и не факт , что включится на отопление. |
|
dynamit
|
А стабилизатор напряжения перед котлом присутствует? |
|
erki
|
Специально брал стабилизатор, подключал, и с ним вообще не запускался котёл. |
|
denek
|
каким шлангом подсоединен газ, резина или металорукав? |
|
erki
|
|