Котел Genus Premium 35 FF (настенный конденсационный котел).
Котел установлен на старую систему отопления с железных труб.
Дымоудаление сделано раздельное, отработанные газы в дымоход, забор воздуха с улицы.
Суть проблемы в том, что на 50 градусах котел выливает через «Конденсатоотводчик» 20 литров воды в сутки. А на 70 градусах 2 литра в сутки. Нормально-ли это?? Если не нормально то, как исправить?? |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Ну так все правильно! Так и должно быть. Ты в Google поищи инфу о конденсационных котлах, точке росы, низкотемпературных СО и т.д.
Цитата: | Газовые конденсационные котлы могут быть установлены в любую отопительную
систему. Величина используемой теплоты конденсации и коэффициент полезного
действия, зависящий от режима эксплуатации, зависят от корректного расчета
отопительной системы.
Чтобы использование теплоты конденсации водяного пара, содержащегося в дымовых
газах, сделать эффективным, необходимо охладить дымовые газы до температуры ниже
точки росы. Степень использования теплоты конденсации зависит от расчетных
температур теплоносителя в системе отопления и от количества отработанных часов в
режиме конденсации... |
|
|
pavel.pro
|
Сергей010, писал:Суть проблемы в том, что на 50 градусах котел выливает через «Конденсатоотводчик» 20 литров воды в сутки. А на 70 градусах 2 литра в сутки.
Чем больше конденсата тем больше КПД ,а в твоем случае он не сможет реализовать свои возможности т.к в идеале конденсационники должны работать с теплым полом(там температура теплоносителя около 40 градусов) . |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
больше конденсата - больше КПД. полностью согласен с pavel.pro, |
|
Val64
|
pavel.pro писал: | Сергей010,... в идеале конденсационники должны работать с теплым полом(там температура теплоносителя около 40 градусов) . |
Я бы сказал СО расчитывается низкотемпературная со стабилизацией температуры по обратке... |
|