Автор | Сообщение |
barthezz2007
|
СВЯТОСЛАВ писал: | Приглашай, я уже и на кофейной гуще гадать умею и всякую порчу снимаю - дорого... |
Откуда: Кишинев
мдя. точно дешевая гуща получится.. ) |
|
vladvoda
|
возможно закисание контактов моностата, бывает не редко на не разборных. |
|
barthezz2007
|
Есть дополнительные симптомы, может это поможет определится с проблемой. Когда котел включаешь, раздается, один щелчек где-то на плате и запускается турбина, насинает зажигатся котел (видно что искрапошла на электроды)б
гдето через 2 - 3 сек после старта начинается какойто скрежет на плате с правой стороны вроде, по звуку похоже вроде как неконтакт или искрит гдето... и сразу все гаснет...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 10:06
потом еще 3-5 сек, слышен один щелчек и загорается ошибка (мигает 3 раза через 10 сек.).
Похоже на проблемы с электроникой... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
barthezz2007, напряжение в резетке какое? |
|
barthezz2007
|
напряжение сегодня мерял 220-226.. |
|
alecs 66
|
Открой плату, посмотри, что там, где скрежет. |
|
barthezz2007
|
осмотрел всю плату. скрежет гдето в раене котушки (приблизительно). понюхал - ничего не воняет, никаких признаков искрения и загорания нет... |
|
barthezz2007
|
вроде нашел причину скрежета. когда запускал котел ночью, я заметил , что когда идет искра розжига, один из кабелей которые идут к "запалу" прям аж светится и искра в камеру попадает ачень слабая. в общем когда оба кабеля соприкасаются они или коротят или межбу ними поле создается,..... развел кабеля в разные строы и котел мигом запустился....
возможно один из них пробит.... мистико блин... |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
прикольно.. теоретически вполне возможно, но не сталкивался пока что.. |
|
barthezz2007
|
fogoffwar писал: | прикольно.. теоретически вполне возможно, но не сталкивался пока что.. |
если бы не ночь, никогда бы не заметил. |
|
SKS
|
Да ну-так не бывает |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
barthezz2007, |
|
barthezz2007
|
SKS писал: | Да ну-так не бывает |
Какраз таки бывает. с того времени как развел провода чтоб не соприкасались - небыло ниодной ошибки.
Тоесть возможно, пробитый/переломанный кабель. |
|
vladvoda
|
бывает провод внутри керамики обламывается и шьет где попало |
|
barthezz2007
|
vladvoda писал: | бывает провод внутри керамики обламывается и шьет где попало |
Очень на это похоже!. |
|
barthezz2007
|
В общем приходили сервисники. Сделали ТО. но, как и ожидалось проблема осталась.
После общупывания котла сняли плату и унесли, говорят чего-то подпаяли вот оно - СЧАСТЬЕ!
3-дня - пока полет нормальный.
Очень благодарен Вам за советы!!!. |
|