ESpec - мир электроники для профессионалов


Котёл Baxi eco 3compact тухнет при розжиге

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Leks_ 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #1 от 03/12/2011 17:37 цитата  

Подскажите тухнет при розжиге, пьезо щёлкает секунд 7 потом пламя тухнет, грешу на єлектрод контроля пламени, измеряю тестером положение 20v один провод на єлектрод другой на корпус, включаю котёл напряжение подымается 0,1-0,2 вольта а если подключить через тестер с электрода на плату котёл работает не тухнет при этом напряжение 5-6 вольт, пламя регулируется. Почистил электрод, подогнул немного верх, подключил всё также тухнет, подключаю через тестер опять тухнет и напряжение 0,1-0,2 вольта вместо 5-6 как было до чистки, не пойму почему через тестер работал, может когда подгинал электрод он развалился окончательно?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #2 от 03/12/2011 17:42 цитата  

Leks_, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3150
стопыч
 
Сообщение #3 от 03/12/2011 18:44 цитата  

Leks_, не совсем понятно, как тестер подключал. Возможно тестер теперь надо следующий брать.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #4 от 03/12/2011 19:00 цитата  

Leks, тебе xarl показал, что делать. А зачем было электрод подгинать, ты что знаешь какой зазор должен быть? Розжиг происходит и все время бьет искра, пока не уйдет в аварию - так?
Leks_ 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #5 от 03/12/2011 19:21 цитата  

Снял провод от электрода, чёрный провод от тестера подключил к электроду а красный к разьёму платы куда подключался провод от электрода, по зазору думаю котёл бы всё равно работал только неправильно регулировал подачу газа.В аварию уходит не сразу после повторного запуска.
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #6 от 03/12/2011 21:53 цитата  

Leks_, А с подключением к электрической сети все в норме(фазировка).Наводки на корпусе котла тоже нужно бы озвучить и напряжение в сети,а потом вызвать специалиста. смех
Leks_ 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #7 от 03/12/2011 23:32 цитата  

pavel.pro писал:
Leks_, А с подключением к электрической сети все в норме(фазировка).Наводки на корпусе котла тоже нужно бы озвучить и напряжение в сети,а потом вызвать специалиста. смех


Фазировку менял местами котлу всё равно, наводки на корпус не измерял, думаю маловероятно, с напряжением нормально, работает от стабилизатора с индикаторами входного и выходного напряжения, я просто не пойму почему через тестер работал?
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #8 от 04/12/2011 15:05 цитата  

Leks_, наличие индикатора на выходе не гарантирует нормального напряжения
особенно если это китайская фигня
то что мало вероятно необходимо внимательно проверять смех
Leks_ 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #9 от 05/12/2011 21:56 цитата  

Всем спасибо, котёл заработал, скинул землю с газового редуктора, наводки измерял 0, напряжение 226в, не пойму в чём проблема, может наводки через ноль приходят.
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #10 от 05/12/2011 22:12 цитата  

не надолго радости, если чё стучись...

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP