Автор | Сообщение |
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Газ-котел Vaillant atmotecpro VUW INT240/3-3. после пуска горелка горит малым пламенем. По истечении двух минут пламя не увеличивается. Температуру в СО набирает долго. Аналогично и в ГВС.
Чтоб забилась сеточка --- котлу два месяца (гарантии нет, по причине самостоятельного запуска в работу). Проверил d71 -- 75град.
Да, было еще F28, F29. Почистил эл-д и d85 увеличил c 10 до 15 (прибавку в пламени не заметил). Ошибка ушла.
Напряжение между корп котла и газ-трубой 40в переменки, "китайцем" мерял.
С таким газ-клапаном дела еще не имел. Чего там на модуляции, электродвигатель? 6 проводов в него приходит. Подскажите что на него должно приходить? Или электро схему клапана бы увидеть.
Иногда (очень иногда), если выключить и снова включить котел, пламя развивается до нормального. Темпер-ра растет весело. При вкл ГВС, или перезапуске котла, опять малое пламя. Мож как-то приклинивает движок(клапан) модуляции? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21728
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
xarl, пусто в личке.... |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
xarl, в почте нашел! Вечером "скурю". Спасибо! |
|
вълчо стоев
|
У меня был похожий случай с Radiant оказалос что прошивка улетела. |
|
TSFkamaz
|
Замена газовой арматуры вам поможет!!!!!!!!!!!! но если хотите можете поковыряться в клапане мож еще пару недель поработает! но не факт
клапан ХАНИВЕЛ катушка шаговый двигатель под катушкой цилиндр в цилиндре шток вот он то и клинит "падла" Эт гарантия 100% |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
вълчо стоев, спасибо.TSFkamaz, очень похоже по поведению, что подклинивает. Подменить пока нечем. Спасибо.
Будет результат - сообщу. |
|