ESpec - мир электроники для профессионалов


NevaLux8023,E6

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Leska 
Заглянувший
Сообщения: 8
Leska
 
Сообщение #1 от 03/03/2012 15:14 цитата  

Интересно,какой датчик отвечает за срабатывание ошибки E6.кроме прессостата и кстати в схеме термопары на вытяжке тоже нет.
Остаётся только перегрев и каким датчиком определяется. хммм...
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21631
xarl
 
Сообщение #2 от 03/03/2012 15:59 цитата  

Е6 - отсутствие тяги.
Leska 
Заглянувший
Сообщения: 8
Leska
 
Сообщение #3 от 03/03/2012 16:12 цитата  

Извините не уточнил ,проявляется только при работе гвс.Прессостат заменен на новый,коаксиальная труба просмотренна полностью(качество уплотнения в стыках)ничего постороннего не обнаружено.
Был ещё промыт лимонной кислотой вторичный теплообменник,но результата никакого.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #4 от 03/03/2012 17:07 цитата  

xarl, не только. улыбка
Leska, Перегревается у тебя котёл, датчик есть на гидравлической схеме обозначен №9
P.S. Leska Инструкцию на котёл почитай, всё там написано... А лучше пригласи того кто работает с котлами и обслуживает их, у тебя такая професия думаю должен понимать, что каждый должен заниматься тем, что умеет и понимает(в том числе и ответственность за ремонт).
Leska 
Заглянувший
Сообщения: 8
Leska
 
Сообщение #5 от 03/03/2012 20:10 цитата  

Эта причина стала после очередного тех обслуживающего персоонала которые делали годовое тех обслужмвание котла,после я к ним обращался,но они разводчт руками мол не знаем в чём причина.Что и побудило самому докопатся до истины.Котёл мой домашний не шабашка.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP