Доброго твремени суток, у меня такая проблема.Котел RENS DD24-B1 выдаёт ошибку е 04 давление воды. Поменял мембрану была розтянута.
Пророботал сутки потом опять начало выбивать ошибку,на воду и на отопление одинаково.Помогите в чём можит быть причина.Можит датчик давления?Пробывал нажимал шилом роботает.Буду благодарен за любую помощь.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 14/12/2012 23:41 цитата  

Pilot23,здесь не смотрел?
Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #3 от 15/12/2012 00:25 цитата  

Смотрел.
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #4 от 15/12/2012 04:29 цитата  

Pilot23 писал:
Можит датчик давления?

Отключи его от платы и прозвони на мегаомах.
Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #5 от 15/12/2012 12:31 цитата  

А сколько должно быть.
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #6 от 15/12/2012 13:01 цитата  

В нажатом состоянии 0 Ом ,в отжатом не должно звонится.Разбери его и посмотри на наличие влаги.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 15/12/2012 13:46 цитата  

grinko писал:
...Разбери его и посмотри на наличие влаги.
Не ТараПися... В этих аппаратах применялись не одинаковые типы гидравлики. Полагаю., что речь идет об аппарате с гидравликой FUGAS. В этом случае наличие протока и давления в системе определяется только после включения насоса....
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #8 от 15/12/2012 20:44 цитата  

Послушай дядю Сашу. Датчик давления в них замыкается 2 раза. 1-й раз при пробном включении насоса, если сработал то насос выключится и включится повторно. Если плохой контакт в датчике давления то он и выдаст Е04
Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #9 от 15/12/2012 22:00 цитата  

Попробую поменять.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #10 от 15/12/2012 22:41 цитата  

Кого поменять???? Аза насос ничего не сказано????
ElektroNik 
Завсегдатай
Сообщения: 547
ElektroNik
 
Сообщение #11 от 16/12/2012 00:33 цитата  

Pilot23, Шилом на датчик лучше не нажимать а снять с него показания в работе хотя бы мультиметром
Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #12 от 16/12/2012 19:36 цитата  

Поменяю датчик давления.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #13 от 16/12/2012 20:56 цитата  

Pilot23 писал:
Поменяю датчик давления.
Тогда лучше котел поменяй. Или разберись с логикой работы аппарата в зависимости от типа примененной гидрогруппы - FUGAS или G20.
Посмотри для интереса на модификацию платы управления - DTM08A V7.0, DTM08A V8.0 ???
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #14 от 17/12/2012 16:00 цитата  

Lavrishin писал:
Полагаю., что речь идет об аппарате с гидравликой FUGAS.

Pilot23 писал:
Поменял мембрану

Trosha писал:
Датчик давления в них замыкается 2 раза.

Если в датчике была вода , не будет двух раз! Насос не запустится и будет Е04.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #15 от 17/12/2012 16:08 цитата  

grinko писал:
...Если в датчике была вода , не будет двух раз! Насос не запустится и будет Е04.
Ошибаешься, однако, уважаемый... Прочти буквари про работу этого аппарата с гидравликой FUGAS (не G20) потом рассказывай...
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #16 от 17/12/2012 16:14 цитата  

Lavrishin, недовольство, огорчение о какой тогда мембране шла речь?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #17 от 17/12/2012 16:20 цитата  

grinko писал:
... о какой тогда мембране шла речь?
Об одной единственной. Картинку посмотри про гидравлику FUGAS...




grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #18 от 17/12/2012 16:28 цитата  

О этой гидравлике и толкую. Какая по Вашему будет реакция платы в момент пуска, на замкнутые контакты датчика или когда побывает там водичка и появляется сопротивление ?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #19 от 17/12/2012 16:35 цитата  

grinko писал:
... Какая по Вашему будет реакция платы в момент пуска, на замкнутые контакты датчика или когда побывает там водичка и появляется сопротивление ?
Реакция адекватная. Насос работает всегда при ошибке E04. Лично у меня именно такой котел применен дома именно с таким типом гидравлики. ПРОВЕРЕНО однозначно и не однажды. И принципиальная схема платы управления этого аппарата тоже давно вычерчена. Можешь мне поверить...
При применении такой гидрогруппы датчик давления в системе отопления отсутствует как таковой.
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #20 от 17/12/2012 16:45 цитата  

Датчик циркуляции.

ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 15:47

grinko писал:
! Насос не запустится



ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 15:51

Я все эти вещи проверяю на столе, а на стенде у меня с микриками порядок , но названия могу малость попутать,главное алгоритм четко выучить!