Автор | Сообщение |
Pilot23
|
Доброго твремени суток, у меня такая проблема.Котел RENS DD24-B1 выдаёт ошибку е 04 давление воды. Поменял мембрану была розтянута.
Пророботал сутки потом опять начало выбивать ошибку,на воду и на отопление одинаково.Помогите в чём можит быть причина.Можит датчик давления?Пробывал нажимал шилом роботает.Буду благодарен за любую помощь. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
Pilot23
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Pilot23 писал: | Можит датчик давления? |
Отключи его от платы и прозвони на мегаомах. |
|
Pilot23
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
В нажатом состоянии 0 Ом ,в отжатом не должно звонится.Разбери его и посмотри на наличие влаги. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
grinko писал: | ...Разбери его и посмотри на наличие влаги. | Не ТараПися... В этих аппаратах применялись не одинаковые типы гидравлики. Полагаю., что речь идет об аппарате с гидравликой FUGAS. В этом случае наличие протока и давления в системе определяется только после включения насоса.... |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Послушай дядю Сашу. Датчик давления в них замыкается 2 раза. 1-й раз при пробном включении насоса, если сработал то насос выключится и включится повторно. Если плохой контакт в датчике давления то он и выдаст Е04 |
|
Pilot23
|
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Кого поменять???? Аза насос ничего не сказано???? |
|
ElektroNik
Завсегдатай
Сообщения: 547
|
Pilot23, Шилом на датчик лучше не нажимать а снять с него показания в работе хотя бы мультиметром |
|
Pilot23
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Pilot23 писал: | Поменяю датчик давления. | Тогда лучше котел поменяй. Или разберись с логикой работы аппарата в зависимости от типа примененной гидрогруппы - FUGAS или G20.
Посмотри для интереса на модификацию платы управления - DTM08A V7.0, DTM08A V8.0 ??? |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Lavrishin писал: | Полагаю., что речь идет об аппарате с гидравликой FUGAS. |
Pilot23 писал: | Поменял мембрану |
Trosha писал: | Датчик давления в них замыкается 2 раза. |
Если в датчике была вода , не будет двух раз! Насос не запустится и будет Е04. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
grinko писал: | ...Если в датчике была вода , не будет двух раз! Насос не запустится и будет Е04. | Ошибаешься, однако, уважаемый... Прочти буквари про работу этого аппарата с гидравликой FUGAS (не G20) потом рассказывай... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Lavrishin, о какой тогда мембране шла речь? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
grinko писал: | ... о какой тогда мембране шла речь? | Об одной единственной. Картинку посмотри про гидравлику FUGAS...
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
О этой гидравлике и толкую. Какая по Вашему будет реакция платы в момент пуска, на замкнутые контакты датчика или когда побывает там водичка и появляется сопротивление ? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
grinko писал: | ... Какая по Вашему будет реакция платы в момент пуска, на замкнутые контакты датчика или когда побывает там водичка и появляется сопротивление ? | Реакция адекватная. Насос работает всегда при ошибке E04. Лично у меня именно такой котел применен дома именно с таким типом гидравлики. ПРОВЕРЕНО однозначно и не однажды. И принципиальная схема платы управления этого аппарата тоже давно вычерчена. Можешь мне поверить...
При применении такой гидрогруппы датчик давления в системе отопления отсутствует как таковой. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Датчик циркуляции.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 15:47
grinko писал: | ! Насос не запустится |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 15:51
Я все эти вещи проверяю на столе, а на стенде у меня с микриками порядок , но названия могу малость попутать,главное алгоритм четко выучить! |
|