Ситуация. Включаешь питание котла, регуляторы на 0 - зажигается зеленый светодиод сеть.
При повороте регулятора отопления - под ним зажигается зеленый светодиод и больше ничего не происходит. Ни вентилятор не включаются ни насос. Ошибку тоже не выдает.
С горячей водой то же самое при включении только загорается светодиод.
Датчики температуры проверил - значения соответствуют таблице из мануала.
Что может блокировать пуск и не выходит алармом?
Подозрение на неисправную плату управления. Кто-то чинит их в Херсоне по разумной цене? Контакты от старожилов форума приветствуются. В ЛС. |
|
calinvictor
|
AlekseyKS, Да нет, подозрение не только на плату,а и на прошивку -ВО.А может просто насос расклинить,или в сервис постучаться. |
|
AlekseyKS
|
Насос поменял. Вместо родного с посыпавшимся подшипником поставил Wilo.
А трехходовой клапан может блочить запуск? Какая у него обратная связь с платой управления?
Пробовал его вынимать - при включении питания он от крайнего до крайнего положения переключается.
Прошивка кстати вроде как ВО (наклейка на самой большой микросхеме) - плату осматривал на предмет коррозии или подгаров.
Котел один из первых - 2007 года. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
AlekseyKS,
Проверь мультиплексор-демультиплексор 4051. Насколько я помню один из датчиков NTC опрашивается через него.
Надо бы проверить напряжения на 2 и 5 ногах процессора. А также SMD-резистор 10 кОм, подключенный к перемычке VMC на плате. |
|
AlekseyKS
|
На ногах 2-5 0,745 vdc. На резисторе около 6 кОм.
Новый прикол: после того как поставил плату на место и включил питание включился вентилятор и вылез аларм по перегреву. Естественно, ложный - контакты термореле замкнуты. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 12:11
AlekseyKS писал: | На ногах 2-5 0,745 vdc. | Это нормально. Надо бы проверить прошивку PC 10...
Плату положить на рабочий стол, обвязать, проверить во всех режимах. Только потом применять в котле.
Принципиальную схему не дам из принципа, извините... |
|
AlekseyKS
|
Lavrishin, А есть ли смысл поменять 4051? |
|
AlekseyKS
|
4051 поменял. Проблема не ушла. Вызывал херсонский сервис - подтвердили неисправность контроллера, но они только меняют платы на новые. По деньгам я не тяну. Может кто по Украине чинит? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
AlekseyKS, Так к Лавришину и обратись, тебе к нему чуть ли не пешком можно прийти |
|