Автор | Сообщение |
Romchick
|
Котел Viessmann Vitopend 100-W WH1B парапетный. Проблема заключается в том, что при включении отопления котел работает минут 5-7 и отключается. При этом труба подачи горячая, а обратка совсем холодная, насос работает пока подача не стает холодной тогда опять включаться на минуты 3-4, потом работает около минуты. А аварию не встает. Индикация пламени соответствует реальности. Турбина включается когда горит пламя, дымовая труба герметична, прессостат работает корректно, датчики NTC ГВС и СО менял местами - ничего не изменилось. Триходовый клапан проверял - работает корректно. Трубопроводы продувал - засорений нет, по котлу также. Насос проверял, подставлял другой - ничего не изменилось. Очень нужна ваша помощь.[/b] |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Ну, судя из твоего описания - плохая циркуляция. |
|
Romchick
|
Да, похоже. Но 5 лет система работала отлично, и в первую очередь я проверил трубы на засорение. Сама система отопления сделана грамотно, батареи подключены через гребенку. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Смешной вопрос (не обижайся) - фильтра по СО проверял? |
|
Romchick
|
gaz1, Да. Все трубы на соединениях раскручивал и продувал компрессором, В котле тоже весь контур проверил. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Romchick писал: | Проблема заключается в том, что при включении отопления котел работает минут 5-7 и отключается. При этом труба подачи горячая, а обратка совсем холодная, |
Хорошо, а обратка в котле тоже холодная? или нет?
Не греется ли вторичный теплообменник при работе на СО? |
|
Romchick
|
В котле (т.е. медная труба над насосом) тоже холодная. Вторичный теплообменник практически холодный. Трехходовой клапан проверен - работает как часики. |
|
Romchick
|
Проблема решилась регулировкой давления газа на блоке газовой арматуры. Уменьшил давление, вода начала прогреваться более плавно и котел заработал стабильно. Вот так все банально. |
|
Куралесов
|
Чудес не бывает, ищи.
1-насос-проверил
2-фильтр-проверил
3-трубы-проверил
4-теплообменник-????
5-трехходовой
6-краны на батареях(или термоголовки) на всякий случай проверь
ДРУГОГО НЕ ДАНО!!! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Romchick писал: | ....5 лет система работала отлично |
Romchick писал: | Проблема решилась регулировкой давления газа на блоке газовой арматуры. Уменьшил давление, вода начала прогреваться более плавно и котел заработал стабильно. Вот так все банально. |
5 лет работал с не настроенным газ клапаном?
какое сейчас минимальное давление газа на горелке? |
|
Куралесов
|
И максимальное
Уменьшил понятие пальцем в небо
ДОБАВЛЕНО 26 Ноябрь 2013, 22:54
Нихрена тут банального нету, тут что-то не так, или с котлом, или с сервисантом |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Здесь похоже ремонт был по принципу :"Автомобиль перестал ехать на четвертой и пятой передаче,мастера просто взяли и отключили эти передачи.прекрасно можно доехать и на остальных передачах")). еще в запасе осталось три!!! |
|
Romchick
|
Минимальное давление было 10,5 мбар, максимальное 15 мбар. Сейчас минимум 2,5, максимум 10. |
|
Electronik22
|
Romchick писал: | Минимальное давление было 10,5 мбар. |
Это ж хто так накрутил? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Ну , сейчас минимум 2,5, максимум 10. Похоже вопрошающий не понимает о чем разговор... |
|
Куралесов
|
Для таких показаний даже манометр не нужен, можно на глаз было увидеть что клапан не настроен, причем сразу!!! |
|
kroser48
|
gaz1, Подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема. Подача нагревается до заданой температуры, а обратка холодная. При этом внутри обратка теплее чем под котлом. Плюс трубка байпаса тоже нагревается как и вторичный теплообменник. Трех ходовой смотрел, все работает, когда снят. Помогите разобраться
ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 22:54
AKVA-TERM, Подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема. Подача нагревается до заданой температуры, а обратка холодная. При этом внутри обратка теплее чем под котлом. Плюс трубка байпаса тоже нагревается как и вторичный теплообменник. Трех ходовой смотрел, все работает, когда снят. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
kroser48, |
|
kroser48
|
|