Автор | Сообщение |
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
|
санчес
|
Я качнул прогу в нете и открыл заморочено конечно но получилось конвертирует в вёрд
Фрагмент (2).rar 721.43 КБ Скачано: 413 раз(а)
|
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
это Андрей Анатольевич по привычке, как Юстас Алексу пишет шифровками |
|
санчес
|
Ну и на этом ему спасибо ведь помог . |
|
санчес
|
Обвязку платы сделал согласно букваря , включил и получил аварию
хотя плата включена только в сеть и оба резика отопление и ГВС в положении выкл.Нажал кнопкуreset и получил ошибку 2 причём на
всех трёх платах . Прошивка 6926-139 7354-032 7355-032 платы
45.007.351-005 сент.2005г.
Может прошивка слетела . Об этих платах не очень хорошие мнения
ходят именно этой даты выпуска .
авария.rar 13.69 КБ Скачано: 319 раз(а)
авария2.rar 8.97 КБ Скачано: 286 раз(а)
|
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
прошивка слететь ,конечно, может, но врядли на всех 3х платах одинаково.
для этих плат обязательна имитация и газового клапана, при проверке на столе. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ярошевский Андрей писал: | прошивка слететь ,конечно, может, но врядли на всех 3х платах одинаково.
для этих плат обязательна имитация и газового клапана, при проверке на столе. |
И не только газового клапана. Тем более аппарат (как я понял) - турбик.
А, в букварях коммутация разъема разрисована как обычно - НЕ ПОЛНОСТЬЮ. |
|
санчес
|
Хорошо буду вешать резики вместо газ.клапанов и искать полную обвязку . |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Саша Васильич, по любому, для начала, можно жеж обвязать как дымоходник. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ярошевский Андрей писал: | Саша Васильич, по любому, для начала, можно жеж обвязать как дымоходник. |
Однозначно так было бы правильнее и не хуже ни разу. Я тоже всегда сначала обвязываю как дымоходник и без датчика протока ГВС, а уже потом при правильной работе платы дразнюсь дальше. |
|