Автор | Сообщение |
Sergey K
|
Периодически стало выключаться отопление и стала появляться ошибка 04 (низкое давление воды). На манометре давление воды в пределах нормы. Вызвали мастера. Мастер пришёл, посмотрел и сказал что неисправен гидравлический прессостат Riello R2044.
Такой запчасти не было и мастер замкнул два провода, идущих на прессостат. После этого работа котла нормализовалась. Задача стоит в том чтобы заменить неисправный прессостат, но прессостат R2044 очень дорогой. Вопрос состоит в том, можно ли вместо прессостата R2044 поставить более дешёвый прессостат 20003181?
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Sergey K, Туда еще десяток разных всунуть можно, Главное чтобы параметры диаметр и крепление совпадали. Звони на kotel.kr.ua , там подскажут. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
|
alecs 66
|
Sergey K, надо в первую очередь манометр проверить, частенько засирается капилляр, манометр показывает, а давления нет. А датчик подойдет. |
|
|