Сообщение #1 от 21/03/2015 09:41 цитата  

Котёл после "чистки/профилактики мастером", на вызов через месяц "капает" мастер не приехал. Свищи затянулись, но потом...
Итог - две дыры в главном теплообменнике, залив основной платы.

Плату восстановил, слил IC09 (дефектная - каждый раз читается по-разному, стирается/пишется с ошибкой), IC14(норма).

IC09 читал раз двадцать, грея/остужая и пр.
Нашлось четыре дампа с одинаковыми CRC, залил его в 93LC86(76 родной нету в городе).

Откипятил т/о в р-ре лимонной кислоты,запаял ПСР, вчера поставил.

Котёлик ожил, но C99. В общем, оказалось хорошо: Догрел до 92С, вскрылась одна моя некачественная пайка(таки, ребра надо удалять подчистую, до голой трубы, мешают рёбра). Запаял - лето и ГВС покажут.

Текло под конец сильно, поэтому особо полазить в сервисном меню времени не было, кажется сброс на заводские установки не прошел.

Пишут, что в "C99" виноват дамп IC09, дайте, плиз.

П.С. Правильно ли я сообразил, что если
Цитата:
The 3803/3804 group is the 8-bit microcomputer based on the 740 family core technology.

и
Цитата:
78K0/KB2 8-Bit Single-Chip Microcontrollers

, то IC09 и IC14 в восьмибитном режиме надо читать/писать?




xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #2 от 21/03/2015 11:25 цитата  

Ivan321, смех
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #3 от 21/03/2015 11:55 цитата  

xarl, Ok!..

П.С. Прикладываю битое. Подумал, что если четыре раза CRC совпало, то шансы есть... Ан, не слУчилось

Кстати, в архиваторе можно по-быстрому без хексредакторов сравнить... одобрение Если кто не знал.




  IC09.rar  2.88 КБ  Скачано: 307 раз(а)
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #4 от 21/03/2015 17:15 цитата  

Ivan321, на плате необходимо вычистить все следы от попадания воды, особенно под разъёмами и реле - дорожки съедаются со временем. Дамп в каком режиме считан, в таком и писать надо, либо перекидывать байты "чёт-нечёт". Если сливаешь прошивки, возьми за правило вкладывать в папку сопроводительный текстовый файл с наклейками платы и версиями процессоров, а также каким программатором и в каком режиме слито.
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #5 от 21/03/2015 18:48 цитата  

Leo140969, спасибо, конечно, за заботу, но я не первый, не десятый, ближе к сотне, стиралочный модуль делаю, и не только мою, но и сушу потом часов 5 при 70Ц и покрываю лаком проблемные места...

Что касается остального, то вкладывать сопроводилово в битый хлам ты можешь и сам. Дампы выложены не как нетленка, а вдруг кому интересно посмотреть/поковырять.

Считано TL866A. Там, где присутствует "16" это шестнадцатибитный режим. Где "8" или ничего - восьмибитный. _X.bin - порядковый номер считывания в серии считываний. Порядок серий - по дате создания файла.
Где "c" вначале названия дампа - охлаждение испарением ацетона в момент считывания. "h" - нету, потому что даже пар црц не было при считывании с нагревом.

Наклеек на плате, кроме как на трансформаторе - нет, поэтому и не приведены ревизии.
Серии mcu означены выше, плата уже у заказчика.
tqfp-64, к которому относится IC09 звать M38039FFFP, как ты видишь - флешевый mcu c 2kB RAM.
А soic-30, к которому 14-я, - 502t, то есть μPD78F0502. Они в серии все флешевые, поэтому от нижней строчки с датой/№ лота - толку никакого, надо полагать.

Еще чего рассказать, в ожидании дампа IC09? гы-гы

ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 19:55

Поди mcu и почитать можно попробовать по tx-rx или и2ц... Поди platformprogrammer может подойти... Да лениво.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #6 от 21/03/2015 19:10 цитата  

Ivan321, думаю, дойдёт (чем богаты).
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #7 от 21/03/2015 19:51 цитата  

Leo140969, ай да спасибо!

9-е replaced. Хорошо она гавкнулась... Бум надеяться, завтра.

Температуру, кстати, мерит, на кнопки реагирует. Получается, в 09-й заводские установки и пр. настройки.

Может быть, как-то можно было бы настроить самому?.. это если бы котёл был в полном распоряжении на стенде
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #8 от 21/03/2015 20:45 цитата  

Ivan321 писал:


Считано TL966A. Там, где присутствует "16" это шестнадцатибитный режим. Где "8" или ничего - восьмибитный.
А может всётаки 866?
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #9 от 21/03/2015 22:14 цитата  

улыбка

Верно, пардон. TL866A.

Это компенсаторно. За 46ц76. Недельник девяток идёт© гы-гы

ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 23:20

sergey 73, поправил, спасибо! улыбка

Зло.бучий проектировочный Альцгеймер это всё... Без визитки перед глазами - путаю Васю с Петей, примерно 68 дней...
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #10 от 22/03/2015 23:55 цитата  

Докладываю.

Обе-двое IC09 ведут себя на котёлике одинаково. Всё регулируется и отключается/включается штатно.

Первая прошивка не подошла - вставало в ступор по переключению с ГВС. Мелкая "c".

В обеих прошивках максимальная задача СО 41Ц. Становлюсь туповат - поправил 231 до 75. Ничего не изменилось - в 820 - 35.

Что я пропустил?

Оставил так как есть пока, в работе. Работает штатно.
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #11 от 23/03/2015 00:35 цитата  

Ах, да.... Изругайте гы-гы




Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #12 от 23/03/2015 18:10 цитата  

Докладываю.

Собрал сегодня котёлика, так 41Ц max и работает.
Лазил по сервисному меню, наткнулся на
8.5.4. 15 (ревизия платы);
8.5.5. 50 (версия фирмвари).

Наиболее подошла, из имеемых, EEPROM GL1ATM_5V2.
Еще есть EEPROM GL1ATM_5V0, там как-то менее внятно, на мой взгляд, переход с ГВС на отопление происходит.

К слову, ГВС там не пользуют, вода из скважины "на песок" требует доработки, занялись мы, начнём с лабанализа на pH и соли.

Пришла мыслЯ, что 41Ц max - как бы для тёплого пола, но в узеринструкции ничего.

Нашёл также 4.0.2 очень похожее на то, где можно поправить верхний порог. Выставил 75, но ... 41.

Остаётся грешить на 93LC86 вместо 93C76 (кое-что явно не прописывается) и на "лыжи не едут.."©

Мож я неправильно в сервисное меню вхожу и сохраняю? х.1, затем 234, выбираю подпункт, меняю параметр и долго жму на Ok. В конце манипуляций Esc до рабочего вида, кнопка "повер" и передергиваю вилку секунд на десять.

Мужики, как обороть эти 41Ц? Дело для меня новое, пните в нужное направление, пожалуйста.
Если нужны какие-то дополнительные сведения "у аппарата", спрашивайте - уточню в течение суток.

Мы договорились, что в конце марта и прихожу на ревизию теплообменника и расширяю до положенных 82Ц. 93C76 к этому времени тоже как-будто привезут.

П.С. Сергей, прошу прощения - ты прав, кажет температуру именно подачи. Сегодня не забыл термопару, примотал на КПТ-8 изолентой пониже термодатчика - всё вменяемо, разница с показометром в градус, что есть погрешность.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #13 от 23/03/2015 21:38 цитата  

Ivan321, А не регулятор ли на плате дисплея навернулся? улыбка Не включена ли функция "AUTO"? Что в меню 421?
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #14 от 24/03/2015 01:11 цитата  

sergey 73, 421 - 0, а морду сегодня отщёлкивал - 4,83 В по краям "подковки", и всё правильно, когда крутится, вкруговую улыбка

AUTO не горит.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #15 от 24/03/2015 07:40 цитата  

Ivan321 писал:
sergey 73 4,83 В по краям "подковки", .
Попробуй для 100% уверенности перекинуть местами с ГВС.
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #16 от 24/03/2015 09:48 цитата  

Хорошо, сделаю. Просто на проводульках другой потенциометр подкину, отпаяв резистор в движке - хиловатые там потенциометры и редкие...

ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 11:01

А вот, кстати, вопрос вопросов - пишут, "Вращайте ручку-регулятор по часовой стрелке до отображения кода 234 и нажмите кнопку Menu/Ok". У меня ни разу не получилось ручкой регулятора код вводить, только кнопками "+"/"-"... Это перевод на русский кривоват или у меня что-то не так?

Англоязычным "руководством по установке и ТО" никто не богат?
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #17 от 24/03/2015 10:37 цитата  

Ivan321 писал:
Хорошо, сделаю. Просто на проводульках другой потенциометр подкину, отпаяв резистор в движке - хиловатые там потенциометры и редкие...

Да, хлипковатые, но найти эти MuRata можно http://ru.aliexpress.com/item/bella-Genuine-10K-resistor-MURATA-Murata-sensor-SV01A103CEA01R00-10pcs-lot/1365708932.html

ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 11:38

Ivan321 писал:


А вот, кстати, вопрос вопросов - пишут, "Вращайте ручку-регулятор по часовой стрелке до отображения кода 234 и нажмите кнопку Menu/Ok". У меня ни разу не получилось ручкой регулятора код вводить, только кнопками "+"/"-"... Это перевод на русский кривоват или у меня что-то не так?

У меня только кнопками плюс минус получалось
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #18 от 13/04/2015 17:00 цитата  

Таки пришли 93C76WP STM, прошил v.5.0 и бинго!© - регулируется до 82Ц, как и положено.

Сергей, резисторы не пробовал, морду не доставал, сразу заработало улыбка
Ivan321 
Участник
Сообщения: 164
Ivan321
 
Сообщение #19 от 13/04/2015 23:24 цитата  

Нихрена ниасилил отметить тему зеленым (решено), лазил в первый пост, но мимо... Что я делаю не так?© гы-гы

P.S. Где залепил по рёбрам - заметно, что сопливит. Ну щас сезон закончится и переделаю, с накладкой, абортировав ребра.