ESpec - мир электроники для профессионалов


Газовый котед Ariston Clas24 не работает ГВС

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
UT5YG 
Участник
Сообщения: 188
UT5YG
 
Сообщение #1 от 28/03/2015 09:43 цитата  

Газовый котед Ariston Clas24 /28
Mod:R5414822110 / E
CL SCHEDAAMPC-GAL1 MCU STD MED FF
740190001706


Отопление работает, при переходе на ГВС продолжает работать отопление.
На геркон подается напряжение величиной 5v.
При вращении турбины оно составляет 2 - 2,5 v
37 вывод процессора, на который подается сигнал с геркона, на диодной проверке - "800".

Можно ли в меню изменить настройки так , чтобы получилась такая ситуация? Хотя там живет одна бабка.
Я возле этого котла не был, плату приносит сервисант.

Прошу помощи.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #2 от 28/03/2015 18:24 цитата  

Геркон поднеси к железу транса, если гвс включится, проблема не в плате. Там нужны импульсы.
UT5YG 
Участник
Сообщения: 188
UT5YG
 
Сообщение #3 от 28/03/2015 18:26 цитата  

Спасибо.

Меандр на выводах геркона присутствует.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #4 от 28/03/2015 21:41 цитата  

UT5YG,
сделайте сброс настроек
описание в инструкции страница 40

ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 20:45

да и спросите сервисника не менял ли он кодировочный картридж! эта плата может работать в нескольких режимах и с разной периферией
дело не только в варианте турбо или дымоход НО и датчик протока бывает либо обычный либо ХОЛЛ

  Новый точечный рисунок.jpg  70.67 КБ  Скачано: 629 раз(а)
UT5YG 
Участник
Сообщения: 188
UT5YG
 
Сообщение #5 от 29/03/2015 07:08 цитата  

Игорь, приветствую Тебя!
Благодарю за информацию
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #6 от 29/03/2015 07:21 цитата  

UT5YG, А электропривод на трехходовом фурычит?живой?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #7 от 29/03/2015 15:12 цитата  

calinvictor, а как он будет фурчать если ему команды не приходит без протока!
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #8 от 29/03/2015 16:50 цитата  

djclyde, А для кого написяли 5В=разбора нет
0В= разбора нет
2В до 3В=разбор есть
UT5YG 
Участник
Сообщения: 188
UT5YG
 
Сообщение #9 от 29/03/2015 17:12 цитата  

А ртом проток приходится лелать смех
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #10 от 29/03/2015 20:11 цитата  

calinvictor, да только не вольт!!!! а нужны прямоугольные импульсы с определенной частотой и амплитудой !
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #11 от 29/03/2015 20:50 цитата  

Отопление работает, при переходе на ГВС продолжает работать отопление. ТЕМА: Газовый котед Ariston Clas24 не работает ГВС.


В режиме ЛЕТО запуск по ГВС проходит?Есле нет тогда вопрос к плате,геркону и датчику протока,если да тогда какие вольты,какие амплетуды.


http://monitor.espec.ws/download.php?id=147759 что здесь в настройках по ГВС в параметрах 2.5 можно изменить,чтобы при команде на ГВС ,котел остался работать в СО
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #12 от 29/03/2015 20:59 цитата  

calinvictor, там сброс настроек! а данный апарат к стати может работать только как котел! ( без гвс )
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #13 от 29/03/2015 21:09 цитата  

djclyde, У автора темы написано что плата от ARISTON CLAS 24 с горячей водой.В меню 2.9 возврат на заводские настройки может производиться до пункта 2,9 :С пункта 3 возврата на заводские установки автоматически не происходят.А до пункта 2,9 отмены ГВС нет.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #14 от 29/03/2015 21:19 цитата  

UT5YG писал:
Газовый котед Ariston Clas24 /28
Mod:R5414822110 / E
CL SCHEDAAMPC-GAL1 MCU STD MED FF
740190001706

Отопление работает, при переходе на ГВС продолжает работать отопление.

Можно ли в меню изменить настройки так , чтобы получилась такая ситуация? Хотя там живет одна бабка.
Я возле этого котла не был, плату приносит сервисант.



Прошу помощи.



я не зря спросил о картридже!
и трехходовой не причем! иначе бы был бы перегрев!
да и плата на столе а не в котле!
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #15 от 29/03/2015 21:26 цитата  

djclyde, CL SCHEDAAMPC-GAL1 MCU STD MED FF 'эта надпись о многом говорит.Трех ходовой не переключился ,задана горячая вода к примеру 45 гр.,а в СО 60 ,насос работает-будет перегрев ?????
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #16 от 29/03/2015 21:36 цитата  

calinvictor, страна замечательная браво!
UT5YG 
Участник
Сообщения: 188
UT5YG
 
Сообщение #17 от 31/03/2015 15:58 цитата  

Уговорил (заставил) сервисанта изменить настройки в меню, хотя он до последнего не верил, что причина не техническая.
Что он там менял, в настройках, толком не знаю, знаю, что при настройке появлялась ошибка 201, а потом ее таки убрал, заработали и ГВС, и отопление, но теперь во время работы не прекращается розжиг.

Получается, что во время его возни на котле возникла новая причина. Из-за настройки же это невозможно?
Ведь до изменений в меню этой причины не было.

Вот такая ситуация.
UT5YG 
Участник
Сообщения: 188
UT5YG
 
Сообщение #18 от 31/03/2015 17:20 цитата  

Заменил опто-семистор, все работает