Джонни23
|
Не знаю актуально ли еще, но проблему решит техническое обслуживание котла.
F5 горит потому что давления вентилятора не хватает для переключения пресостата реле давления воздуха. Находится он в верхней части котла, возле дымовой трубы и вентилятора. К нему 2 трубки силиконовые идут.
Почистил опрости вентилятора от пыли и все ок будет.
Пульсация температуры горячей воды ( то холодная то горячая) от того что мин горение не правильно настроено. И на минимальном горении горелка перегревает воду и отключается. Потом температура воды опускается, а пока горелка снова включиися и нагреет воду, проходит время. В которое идет холодная вода.
Настрой на газовом клапане давления газа на мин. Горении 1-1.5 mbar и все станет ок.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2015 07:36
* лопасти вентилятора |
|
gradusnik
|
а ларчик просто открывался
и все пугают бабахам, с чего бы вдруг
Ерема, смотри в личке, тема обсосана, ремонт копеешный |
|
Roman Anapa
|
Помогите советом,у близкого проблемы с котлом
Viessman Vitopend 100-w WH1D
Проблема:
При включении ГВС котел тактует.
Условие:
Теплообменники очищены, водоток нормальный, ручка регулятор ГВС независимо в каком положении, режим отопления работает без замечаний.
Процесс:
Температура воды ГВС доходит до 50 - 55 градусов, - отключается на
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 18:57
Пишу прощения за неполное сообщение.Пытаюсь узнать причину и способ решения на нескольких форумах,не все скопировал
Отправлено: 23/08/2015 17:55:57 Заголовок: Wiessman witopend 100-w wh-1D котел тактует.
Проблема:
При включении ГВС котел тактует.
Условие:
Теплообменники очищены, водоток нормальный, ручка регулятор ГВС независимо в каком положении, режим отопления работает без замечаний.
Процесс
Температура воды ГВС доходит до 50-55 градусов,-отключается нагрев,температура падает,через 10 секунд примерно снова включается нагрев и процесс повторяется по кругу.
Т.е. в режиме "горячей воды с крана" пока котел греет вода горячая,потом становится чуть прохладней или совсем холодной.Потом идет включение котла и вода опять горячая.Процесс повторяется в течение дня или недели.Может несколько дней работать нормально
Вопрос:
В чем причина? Помогите пожалуйста |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Roman Anapa писал: | ....Пытаюсь узнать причину и способ решения на нескольких форумах,не все скопировал... |
Пытаюсь увидеть место Вашего обитания, но времени нет, мистер Роман Шудренко....
На Форумах где ВЫ не всё скопировали Вы такой же нигде не обитающий? Или как? |
|
Roman Anapa
|
Прошу прощения за невнимательность |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Roman Anapa писал: | Прошу прощения за невнимательность |
Исправляй профиль, однако... Горячий ты наш анапский шустрик... |
|
Roman Anapa
|
Есть кто сталкивался с нашей проблемой? |
|
calinvictor
|
Roman Anapa, Вы кто ?Ремонтник газкотлов,просто газовик,или сервисник по котлам? Если да,то по правилам открываем тему,делаем все положеные замеры,выставляем тут и совместно боремся до победы.А так тема не ваша,на каком языке с вами разговаривать.тоже не понятно(тех.или матерн.) |
|