ESpec - мир электроники для профессионалов


NEVA LUX-8224 нет запуска

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #1 от 17/01/2016 11:56 цитата  

Приобрел на днях для собственного потребления NEVA LUX-8224 (так-как старый Daewoo проработав 8 лет вышел из строя). Взял не за дорого, 2013 года выпуска, не пользованный, в упаковке, 2 года пролежавший в гараже. Приготовил к запуску в соответствии с инструкцией, запускаться не хочет, показывает две полоски, что согласно руководству :
"3.3.4. Работа котла при пониженном/повышенном напряжении питания
При выходе напряжения питания за интервал 190 ÷ 250 В плата электронная переводит котел в режим
ожидания. При этом на дисплее котла отражается символ и котел не реагирует на нажатие кнопок
управления.
Через 30 секунд после восстановления напряжения в интервале 190 ÷ 250 В происходит автоматическое
восстановление работы котла"
Напряжение питания у меня 214в, давление в системе 1.5 бар, воздух выпущен, вал насоса провернул вручную.
При включении отображается смена режимов, возможно изменять температуру, но после значение температуры меняется на отображение двух полосок. В котле тишина, нет ни каких включений и переключений.
Прошу знающих людей дать подсказку на дальнейшие шаги.
rommo 
Завсегдатай
Сообщения: 784
rommo
 
Сообщение #2 от 17/01/2016 12:44 цитата  

Стабилизатор.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #3 от 17/01/2016 13:45 цитата  

2 года в гараже ( в сырости )
че с питаниями? где оформление темы ? где фото платы?
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #4 от 17/01/2016 14:13 цитата  

плата чистенькая, замеры питаний чуть позже, плата такая

19417324.hewv0y9j1g.jpg
 Описание:
 Размер файла:  215.09 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)

19417324.hewv0y9j1g.jpg


djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #5 от 17/01/2016 14:23 цитата  

такая, и вот-это она - это разные вещи !
чистенькая - не показатель
что такое оловяная чума знаешь?
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #6 от 17/01/2016 19:41 цитата  

садит выход КРЕН , вместо 5в, всего 2.48в.Что садит пока не нашел. Блок питания не импульсный. Схемку хорошо бы найти на устройство. Под дисплеем сидит ST72C334N4 и ATMEL1249 TINY13.
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #7 от 17/01/2016 21:40 цитата  

2.5в намерил относительно корпуса котла, меряя от корпуса КРЕН норма 5в.
пару раз завелся, чтото дребезжит в релюшках, думаю дело в них.
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #8 от 20/01/2016 17:54 цитата  

Моя плата котла имеет наклейку MIAD300.
Стабилитрон Y4W выдаёт как надо 15в, оптрон рабочий, транзистор перед оптроном звонится как рабочий. Пробовал замкнуть ноги 3-4 оптрона сначала резистором 150 Ом, после перемычкой, изменений нет. Две полосы на табло не уходят. Иногда при включении котла , пока идёт тест, включается водяной насос на пару секунд
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #9 от 20/01/2016 18:02 цитата  

саныч75,
Зачем кидаешься фрагментами схем с других Форумов? Хочешь чтобы все поверили что это ты сам нарисовал? злость злость злость
Или показать источник "твоей" схемы? Или показать автора схемы?
Добалуешься... Забанят тебя рано или поздно где-нибудь...
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #10 от 20/01/2016 18:14 цитата  

при включении котла , пока идёт тест, включается водяной насос на время около 10 сек, потом котел выключается, опять горят две полоски.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #11 от 21/01/2016 11:40 цитата  

саныч75 писал:
2.5в намерил относительно корпуса котла, .

-------
саныч75 писал:
пару раз завелся, чтото дребезжит в релюшках, .

переменка!

куда глядеть - думаю понял?
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #12 от 21/01/2016 11:44 цитата  

дребезжало вначале, теперь тихо, может контакт от датчика был плохой, кондеры все норма
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #13 от 21/01/2016 12:18 цитата  

недовольство, огорчение
CА1 
Заглянувший
Сообщения: 5
CА1
 
Сообщение #14 от 22/01/2016 01:12 цитата  

это не форум по ремонту , а хрень, каждый пишет сам по себе,
саныч75 
Бывалый
Сообщения: 47
саныч75
 
Сообщение #15 от 25/01/2016 06:23 цитата  

наконец то я победил котёл - как оказалось он отлично работает, но только в дапазоне напряжений от 150 до 200в. Пустив через ЛАТР , всё завелось.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема