Автор | Сообщение |
Алексей.Л
|
Не уверен, думаю я ошибся, я считал, что он на 27V замерив на включённой плате напряжение между анодом и катодом. Сейчас подключил БП (он у меня до 32V) не похож он на стабилитрон, скорее диод типа 1N4148 кто силен в теории? Прошу помощь зала. |
|
Dev
|
Блин. Ну на всех стабилитронах маркировка аж пипец: 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B... И что это за маркировка? Можно какой-то из них использовать? Или где еще посмотреть? Какую маркировку искать?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 15:06
Так по приложенной схеме он же стабилитрон... Кстати, а зачем так много стабилитронов на плате? Может и правда диод? |
|
Алексей.Л
|
Схему я для себя рисовал, поэтому могут быть ошибки, диоды и стабилитроны на плате не имеют маркировку, производитель экономит. |
|
Dev
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
|
Алексей.Л
|
|
Dev
|
Откуда такой можно выковырять? |
|
Алексей.Л
|
Только покупать, не ходовой номинал. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Dev, d2 диод uf4004
zd 2 стаб bzx79 c15 если не ошибаюсь
а вообще не мороч голову - возьми ...........Удалено Администрацией!!!киллер разкрути ip1800.... |
|
Dev
|
djclyde писал: | Dev, d2 диод uf4004
zd 2 стаб bzx79 c15 если не ошибаюсь
|
bzx79 c15 - это на 15В стаб. Везде пишут 27В или 70В... Вы уверены что он именно на 15В?
а "d2 диод uf4004" - это к чему? |
|
Dev
|
Поставил 1N4748A. Плата запустилась. Все на ней заработало. Но с деталькой не угадал. Наверное все же 70В, т. к. воду горячую готовит нормально, а отопление просто не включает. В режиме ожидания висит и всё. Даже прогон насосом не делает... Буду искать на 70В стаб...
П.С. Он, кстати, очень похож на BZX55C75
П.П.С. я так понимаю как решение можно осуществить последовательное соединение однотипных стабилитронов, например из имеющихся 1N4748A и 1N4756A? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Dev, я сказал - если не ошибаюсь)))
а то что не запускаеться отопл смотри цепь комнатного регулятора - не забыл ли чего |
|
Dev
|
Температуру выставил на максимум. Должен запуститься по любому был. По логике - как раз цепь термостата не даёт команду на запуск... Через минут 20 сделать смогу последовательное соединение и попробовать... А там уже дальше смотреть будем... |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
|
Dev
|
djclyde писал: | ну смотрите))) |
В общем, последовательное соединение хоть и вывело напряжение на выходе стаба порядка 32В (прыгает на тестере, 32В - это максимум, что видел. На соседнем стабе - штатном - аналогичная ситуация и аналогичное напряжение), но ситуацию не изменило - СО не запускается. Никаких ошибок не выдает (когда симулируешь обрыв датчика температуры СО - ошибка высвечивается). Прошу дальнейшей помощи советом - куда смотреть дальше? Это на плате проблема однозначно, т.к. носил плату к знакомому с таким же котлом и у него та же ситуация? Если есть возможность привести схему с указанием последовательности, что проверять, было бы просто здорово... |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
ты фото своей платы уже прикрепил?
только не нужно говорить что фотика нет - и ты плату ложишь на сканер))))
цепь терморегулятора замкнул? и если юзаешь на котле проверил ли что терморегулятор замкнут если он вообще есть?
если его нет - то смотри куда перемычку потерял
и вообще - я не еду на лыжах - снег сошел - откуда в цепи 24в взяться 70сяти ?
питание платы 24 и через линейник 5в на проц и его периферию
цепь комнатного термостата 24в
о чем ты ? и не пойму он после плаванья или после грозы?
да ладно перемычку на место поставь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2016 19:34
схем нету!!! и траблшотингов тоже нету)))) это не нокия 3310 и не acer на компаловской маме
ДОБАВЛЕНО 05/03/2016 19:43
а в нем че комнатник висит по цепи 220? |
|
Dev
|
Ответы на все заданные вопросы уже даны в предыдущих сообщениях темы...
При установке стаба на 70В на его выходе напряжение 32В. При стабе 22В было напряжение 11В только... Перемычка на месте. Термостата комнатного - нет. Есть датчик внешней температуры - отключал - эффекта нет. САМОЕ ГЛАВНОЕ - ставил плату на рабочий котел - тоже самое... Т.е. не в котле дело или датчиках, а точно в плате... |
|
Dev
|
Всем спасибо за помощь, плата починена, котел заработал. Будем надеяться на долго... Вошел в рабочий режим, воду греет, СО - работает...
П.С. Всего в итоге заменен ШИМ, две оптопары возле реле, резистор 22 Ом и стаб на 70В последовательной парой 1N4748A и 1N4756A... |
|