Автор | Сообщение |
nakay
|
Здравствуйте , в 2016 году , произошла авария в котельной , прорвало гидрофор , струя воды била в потолок и отражаясь залила на котле модуль управления Vitotronic 200 .
После этого котлом не пользовался , и в этом году летом приобрел новый модуль управления , модуль установил , но не включается режим проверки , и не срабатывает зажигалка , проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт , но при попытке запуска ничего не меняется
Подскажите что можно еще проверить ? [/b]
24.jpg 102.77 КБ Скачано: 286 раз(а)
|
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
Можно проверить катушку на предмет обрыва первичку и вторичку |
|
nakay
|
Farsh писал: | Можно проверить катушку на предмет обрыва первичку и вторичку | Проверил вв катушку[url][/url]
первичка 32 МОм
вторичка 0,65 кОм
[img]
катушка вв
[url][/url]
В режиме проверки , включается внутренний насос , больше ничего
[url]
При нажатии кнопки рестар , включается насос , турбина , реле срабатывает , но зажигание не происходит [/url] |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
неисправен трансформатор розжига |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
nakay, ну так и вот, первичка не как не мега и даже не кило в омах должна звенеть) |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
nakay, По надписям: ~220В, 50Гц - это не трансформатор, а узел розжига. Подай напряжение напрямую от сети. |
|
nakay
|
Спасибо , попробую на прямую подать напругу |
|
nakay
|
Подал питание отдельно , отчетливо слышно образование искры , сниму электроды и визуально еще посмотрю
Но при включении рестартом и принудительно включая зажигалку , слышно что реле открывает газовый клапан , но не загорается газ , и клапан сразу закрывается
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 12:39
вот такая искра
[url][/url] |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
nakay, Пора проявить свои разнообразные способности, показать фото платы, и заняться ее ремонтом. |
|
nakay
|
anatol22 писал: | nakay, Пора проявить свои разнообразные способности, показать фото платы, и заняться ее ремонтом. |
Да , я тоже так и подумал что проблема в главной плате
Сейчас через 10 минут приедет специалист , будем смотреть что там )
Фото платы сделаю
Да еще , услышал слабозаметное пищание , как будто комар жужит , звук вроде из главной платы |
|
nakay
|
Проверил мастер внутренний код ошибки , 36 - 33 , сказал это распространенная проблема с этой платой , ремонт 150 $ |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
nakay, плата какая? И фото мастера |
|
nakay
|
anatol22 писал: | nakay, плата какая? И фото мастера |
[url]
7838382 на 66kw
эту в сети нашел , у меня такая же
[/url]
Мастер уже уехал ))
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 15:41
anatol22, Думаешь дорого за ремонт запросил ? |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
оптосимистор если есть на этой линии проверить надо, и реле |
|
nakay
|
Farsh писал: | оптосимистор если есть на этой линии проверить надо, и реле |
я плату уже ему отдал
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 15:57
Буду забирать плату , смотрю в интернете цены на ремонт есть намного дешевле , да и нашел одну плату вообще за 60$ , отработала по заявлению продавца один сезон |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
150 - европейский котел - европейские цены) а кроме шуток найдите мастера пусть сделает предварительную диагностику, хотя если с контроллером что не так вполне возможно и нормальная цена, но без диагностики делать такой вердикт рано. |
|
nakay
|
Farsh писал: | 150 - европейский котел - европейские цены) а кроме шуток найдите мастера пусть сделает предварительную диагностику, хотя если с контроллером что не так вполне возможно и нормальная цена, но без диагностики делать такой вердикт рано. |
Контроллер новый купил в этом году
[url]
Забрал плату
[/url]
[/url]
Как я понял с его слов , ошибка по слабому напряжению |
|
nakay
|
Farsh писал: | оптосимистор если есть на этой линии проверить надо, и реле |
Проверил оптроны , с помощью двух мультиметров , есть вопрос к двум оптронам U1 , U3
[url][/url] |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
по фото трудно определить чем они заведуют, оптроны выпаянные лучше проверять. Рисуйте схему цепи управления розжигом, если он от 220 работает, значит или реле или оптосимистор или и то идругое
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 19:48
nakay, контроллер имеется ввиду процессор |
|
nakay
|
Farsh писал: | по фото трудно определить чем они заведуют, оптроны выпаянные лучше проверять. Рисуйте схему цепи управления розжигом, если он от 220 работает, значит или реле или оптосимистор или и то идругое
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 19:48
nakay, контроллер имеется ввиду процессор |
[url]
[/url]
Подскажите пожалуйста , как проверить этот компонент PC3SF21YVZ
[url]