Автор | Сообщение |
letchik71
|
хозяин котла заместо реле RL 01(вентилятор) прицепил реле на 12в,к тому же перепутав контактную группу с катушкой реле,что он там ещё делал не знаю,плату принесли газовщики,прошу помощи в опознании номиналов сгоревших элементов ,IC03(стабилизатор?осталась надпись LM...),конденсатора с15 и электролита с27,фото прилагаю
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Похоже по подключению на LM317. Питание реле там 28 В сразу после мостика. |
|
letchik71
|
какой то регулируемый? возможно 317й |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Я досмотрел и исправился но по памяти вроде 5В ,посмотри что она запитывает. |
|
letchik71
|
уходит на дисплей и на разъёмы timer и flow |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Выпаивал? К.З. по выходу нет ? Возьми 317 подключи делители как на плате и узнаешь что на выходе |
|
letchik71
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
|
letchik71
|
спасибо,ну и с27 предположительно 1000 на 50в |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
IC03 - LM317 (вых -13,8V )
C15 -0,1x100
С27- 1000x 50в |
|
letchik71
|
13.6V есть, на с27 34v что явно для релюшек многовато |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
|
letchik71
|
спасибо,обвязывать плату пока не стану,отдам газовщикам,позднее отпишусь |
|
mcfred1983
|
Доброго дня, у вас нет схемы данной платы? 740190001706, не могу понять что питает IC04 |
|