Автор | Сообщение |
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
есть в хозяйстве электродуховка , со времен ссср еще.
не какой естественно в ней регулировки температуры не предусмотрено .
вот что бы такое замутить что бы можно было выставлять любую температуру нагрева внутри духовки.
датчик DS1821 внутрь не запихаешь если собрать термостат , да и диапазон температуры по плюсу вроде 150 гр. у него |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
два варианта - термопара или термометр сопротивления (металлический терморезистор). Ес-сно, не без электроники. В принципе, схему можно передрать с любой паяльной станции. |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Strike, ты про механический биметаллический? Ну, может, и подойдёт - но он максимум градусов до 200, а в духовке вроде до 350 иной раз бывает - долго ли выдержит? Плюс к тому же механический контакт на таких мощностях - ИМХО, не есть зер гуд. То-то половина утюгов раньше из-за выхода из строя термовыключателя дохнут. |
|
BOB51
|
Термисторы СТ1-19 от СССР или KTY84 от PHILLIPS рабочий диапазон до +300С. |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
ну вот с датчиком определся
BOB51 , а схему на к нему на PIC или AVR не подскажешь где найти. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Иванович писал: | ну вот с датчиком определся |
А нелинейность характеристики не пугает?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 14:16 PM
Хотя, в принципе, в газовых духовках стояли механические биметаллические термометры с точностью хуже пальца домохозяйки, и вполне хозяев устраивали... Так что нелинейность термисторов, пожалуй, по сравнению с ними некритична. |
|
BOB51
|
Кстати, в datasheetе на KTY84 и градуировочная характеристика имеется... в отличии от СТ1-19.
А насчет точности для духовки... давайте не будем "в дебри" лезть - там +\- поджарить - выставил несколько фиксированных точек и хватит
прилагаю простенькую схемку
простой терморегулятор.pdf 2.1 МБ Скачано: 2593 раз(а)
|
|