Автор | Сообщение |
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>> tormentor, жаль что Вас не переубедить, хорошо хоть что до пиросенсоров дошли.
пошаговую мощность уже добавил, или что-то другое имелось в виду ? |
|
vvk-electron
|
mortan писал: | пару MLX на ЗИП. |
Правильно ли я понял что в DS-2500 используются MLX?
Цитата: | пошаговую мощность уже добавил | а можно ли заценить сей продукт в виде прошивки для контроллера? В подписи старые прошивки. |
|
YX-360TR
|
vvk-electron, давно есть.. почти с самого начала )))
Установленная температура от 1до 50, это есть мощность.. 50 - значит 100%, 25 = 50% и т.д. В инструкции же есть..
я проводил опыты... но мне как-то по старинке. больше по душе что-ли.. или просто лень уже отлаженный процесс переделывать.. понятно что можно выбрать другой номер профиля и проводить с ним опыты.. побаловАлся пару раз... не понял.. как можно контролировать температуру на керамике, управляя мощностью... да и для 250Вт верха нет особого смысла.. я уже писал ранее, как скопировал профиль и потом мучался.. оказалось что у Юры 400Вт верх.. а у меня 250Вт.. а профиль один и тот же.. датчика ВИ у меня еще не было.. наделал я тогда попкорна.. хотя честно сказать.. первый блин не был комом.. это был Асус А7М, менял 6100. Ужо второй года живёт и здравстует, практически с круглосуточной работой.. (стоит в дежурке, как развлекаловка.. фильмы да тырнет) |
|
vvk-electron
|
Да я сам накосячил, не то выделил для цитаты. Хотел для датчиков MLX попросить. Они где то уже на подходе думаю что через недельку-другую уже получу.
YX-360TR писал: | я уже писал ранее, как скопировал профиль и потом мучался.. оказалось что у Юры 400Вт верх.. а у меня 250Вт.. а профиль один и тот же.. |
Чтоб такого не было нужен переход не по времени а по температуре. |
|
Level2
|
Подскажите, я правильно всё понимаю ? :
1)Через адаптер USB-RS232 можно только прошить контроллер и
работать с жк дисплеем SC/RC/AC/WH/BC/ACM 1604/2004 .
2)Что бы видеть на компе графики температур, нужен блютуз модуль.
3)Блютуз модуль можно подключить для шилда на STM32VLDiscovery и шилда для 48-выводного модуля STM32.
4) Для отдельной платы контроллера возможности подключения блютуз модуля нет.
5) Блютуз модуль лучше купить HC05, но также возможна работа с модулями HC04 и HC06. |
|
SNeon
|
через usb-com можно и прошить и работать с кампом (смотреть графики)
если не охота заморачиваться с проводами - берем блютуз-com модуль и подключаем всё к тому-же ком порту на контроллере. всёравно каком, хоть дискавери, хоть самопал.
так, что ответы выглядят примерно так:
1) можно прошить и работать
(пока) только эти жк дисплеи
2) если не нужны провода - то да, можно по usb-com
3) можно
4) есть |
|
vvk-electron
|
А смысл этого блютуза? Соединение с ПК необходимо только в процессе настройки профилей для отображения графиков нагрева ну и прошивки. В дальнейшем подавляющее большинство операторов ПС связью с ПК не пользуются т.к. нет смысла, ну если только попонтоваться перед клиентами. Цена USB-COM - 50 руб. Bluetooth - 200-250 р. Выбирать вам... |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
|
Lenchik
Фанат форума
Сообщения: 7937
|
Я тоже не вижу особой необходимости в блютуз. Коли полноценный USB или скажем LAN организовать сложно, то достаточно обычного COM порта. Помехозачищенность можно повысить гальванической развязкой. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
возможно имеет значение оптика или линза на такие датчики.
както брал заводской пирометр,фигня полная. при изменение угла -температура скачит.
при попадении излучения от низа (кварц трубки)-температуру зашкаливало.
при наведении на блестящую поверхность(например на томже утюге померять)-вообще непоказует.
в зависимости от цвета поверхности платы-разные показания.
какбы неполучилось что провозитесь а надёжности небудет. |
|
Krievs
Завсегдатай
Сообщения: 327
|
vladimersv писал: | возможно имеет значение оптика или линза на такие датчики.
както брал заводской пирометр,фигня полная. при изменение угла -температура скачит.
при попадении излучения от низа (кварц трубки)-температуру зашкаливало.
при наведении на блестящую поверхность(например на томже утюге померять)-вообще непоказует.
в зависимости от цвета поверхности платы-разные показания.
какбы неполучилось что провозитесь а надёжности небудет. | Пирометр пирометру рознь.Есть настраиваемые на тип поверхности(с настраиваемым коэффициентом эмиссии):http://www.aliexpress.com/item/GM1350-professional-infrared-thermometer-18-1350-degree-infrared-thermometer-50-1/1984769088.html
p.s.извиняюсь,что "влазю",возможно пригодится инфа. |
|
Kat65
|
есть у меня пирометр райтек - так у него линза то ли с добавлением кремния или германия - т.е тёмная и зеркальная!
и такая же линза у пирометра с алиэкспресса (с изменением EMS) |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
|
vvk-electron
|
Народ, кто нибудь уже пробовал пиросенсоры? А то заглохло все, идея вроде хорошая. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
запустил, пока на макете. MAX6675/31855 - тоже.
также удалось портировать софт на Android во всех вариантах (USB/Bluetooth/WiFi/socket).
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 04:16
на чистом металле дает сильную погрешность (занижает t в 2..4 раза) из-за низкого коэффициента излучения.
но если наклеить например термоскотч (проверял на паяльнике) - показания сразу выравниваются.
наверно проблему температуры можно решить наклеиванием черного матового материала в зону измерения.
например такого: http://www.ebay.com/itm/NEW-40mm-1M-Sticker-Thermal-Double-Sided-Adhesive-Tape-for-Heat-Sink-Screen-LCD-/261567130061 |
|
zull
|
Боюсь не подойдет этот материал для наших целей. Он не тугоплавкий, да и запах при нагревании источает мощный |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
похоже всё это приведёт к снижению надёжности контролера ,лишним заморочкам с наклейкой всяких скотчей,проще по старинке мерять термопарой,раз нет надёжности и уверенности в пирометре. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
пусть себе будет, никто насильно не заставляет менять датчики.
может где-нибудь пригодится, тем более цены на MLX упали до уровня аналоговых пирометров. |
|