Автор | Сообщение |
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
Сделал самодельный автоклав из обрезка газового баллона ,
следить как выяснилось за процессом приготовления по термометру не айс , -постоянный контроль на довольно продолжительном участке времени .мужики подскажите , может уже где то релизована такая схема управления
микроконтроллер +таймер времени.
Нужно что бы обеспечивались эти условия:
1 -включение Тэна -выход на 120 градусов-включение реле времени на 60мин-выключение тэна.
2-включение Тэна -выход на 115 градусов-включение реле времени на 55 мин-выключение
Или может что из готового можно приобрести , типа готового конструктора на микроконтроллере , что бы даже "чайник "мог его запрограммировать под свои нужны |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16650
|
Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1
берёте что нибудь типа этого программируете и проблема решена правда ценник больше ста президентов
есть еще фирмы омрон тот ещё дороже
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 20:49
можно в инете поискать на пике или атмеге и самому изготовить |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
n max, Спасиб. надо будет глянуть на авито , может бу подберу |
|
Lenchik
Фанат форума
Сообщения: 7937
|
Иванович, вроде температуру жидкости держат 85° а время пока горит |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
Lenchik писал: | Иванович, вроде температуру жидкости держат 85° а время пока горит |
Автоклав не для этих целей! |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
Что бы сдохла последняя спора бутулизма в банке , если таковая имеется , надо режим термообработки 120гр. для мяса . и 115 рыбы и птицы. ну это так в теории |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
Иванович, Цитата: | Нужно что бы обеспечивались эти условия:
1 -включение Тэна -выход на 120 градусов-включение реле времени на 60мин-выключение тэна.
2-включение Тэна -выход на 115 градусов-включение реле времени на 55 мин-выключение |
Можно обойтись простейшими термостабилизатором и таймером, соединивши их в автоматическую систему.
Думаю что можно упростить условия до 60 мин. тайминга в обоих случаях пожертвовав кВт*часами на нагрев, включение сделать релейное с выключением всего ус-ва от сети по сигналу таймера, а термостат сделать на симмисторе, откалибровав на 2 фиксированых режима температуры. |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
Иванович писал: | viktor_ramb, может еще здесь положительно решится вопрос ,написал продавцу , жду ответа
[url]http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/izmeritel_temperatury_oven_2956257 [/url]
n max, хорошую идею подал
Ну а если нет , то покумекаю над твоим вариантом. |
Измеритель только измеряет или ещё управляет исполнительными устройствами? |
|
Klop
Завсегдатай
Сообщения: 379
|
Изначальные условия содержат ошибку.
После достижения ХХХградусов в пределах ММмин нужно не просто отстчитывать время но и контролировать температуру включением \выключения тена, иначе будет паровоз ...
Только термостабилизатор на ХХХградусов с таймером.
Эх. был-бы ближе я бы такое соорудил за вечер-два, под заказ... |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16650
|
Я ж написал измеритель регулятор,т.е. кажет+регулирует+можно подкл практически любой термодатчик.Некоторый модели даже к компу подкл можно будет кривульку нагрева на экране рисовать+лог процесса вести если ещё софт у производителя стырить\купить. |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
viktor_ramb, сложно , это о чем говорится ? если о терморегуляторе , так там схема на "трех деталях" |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16650
|
вроди у термодатчика из этой схемы предельная температура 120цельсиев,да и реле времени мудрить придётся(хотя тоже можно собрать на трёх деталях) |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
n max, предельная 125 у датчика DS1820 . |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16650
|
по условиям задачи получается запаса прочности нет-а он должен быть хотя б процентов 20 по температуре |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29341
|
Да тут дело не в температуре, а в способе и алгоритме регулирования. Тепловые элементы обладают инерционностью. Поэтому, при отключении нагрузки (ТЭНа) при t уст=120 гр. (к примеру), фактическая температура не будет равняться 120 гр., а будет выше установочной. Поэтому простой схемы не получится.
Не надо придумывать велосипед. Применяйте готовые решения. Доступнее всего ТРМы фирмы "Овен". |
|
Иванович
Завсегдатай
Сообщения: 806
|
По поводу инертности (наверно имелось ввиду -выключил тэн , а температура продолжает расти какое то время ) , но после ста градусов , заметил как значительно медленнее начинает подниматься и температура и давление. после выключения тэна на пределе 120 гр. , показания термометра как были 120 так и остались.
Для поддержания режима 120 градусов , раза два приходится в течении часа выключить -включить ТЭН |
|
kapral_82
Завсегдатай
Сообщения: 440
|
Для наиболее точного поддержания температуры используют ПИД-регуляторы. Но для этой задачи подойдет ОВЕН ТРМ 501 с двухпозиционным регулированием. При любом раскладе Овен вам в помощь |
|