Автор | Сообщение |
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Требуется найти или изготовить устройство защиты електродвигателя 45-55 кВт по нескольким параметрам
- предельному току (до 200-т Ампер, напряжению (до 380-ти Вольт), пропаданию фаз.
Это моторы насосов подачи поливной воды.
То, что есть в продаже не сильно универсально. Нужно покупать несколько разных устройств и собирать в один ящик.
Трансфоматоры тока можно купить, но все реле тока рассчитаны до 100 ампер, а надо минимум до 200-т.
Исполнительный елемент - реле, разрывающее питание катушки контактора.
Кому-то попадалось что-то похожее на PIC-контроллерах? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33815
|
teledok, ты уверен, что темя для свободного общения? |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29108
|
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33815
|
RomanRB, это оборудование российское, у него работать не будет |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29108
|
Мелиор писал: | RomanRB, это оборудование российское, у него работать не будет |
Согласен.... |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
RomanRB, спасибо, хороший вариант.
А может попадалось что-то самодельное?
Мелиор, мы его украинизируем, если что. |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2516
|
teledok,
Просто автомат не прокатит? У на одном из насосов стал автомат вырубаться - контакт одной фазы сопливил. Остальное скорей всего тож отключит. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
toto, автомат на КЗ, а при неисправности насоса (например подшипники посыпались) начинает греться мотор, ток увеличивается в 2-3 раза. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29108
|
teledok писал: | RomanRB, спасибо, хороший вариант.
А может попадалось что-то самодельное?
|
Схемку где-то видел. На просторах... Но давненько.
Лично не собирал. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16561
|
Ради такого насоса можно и частотник купить и запрограммировать оный на случай любого катаклизма |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29108
|
n max, Частотник на 150 кВт от 50-ти тыр. Минимум. Зависит от производителя.
А тут 3,5 тыра. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16561
|
Использовать для коммутации реле и ставить рядом пик контроллер--это вещь очень ненадёжная выйдет--часто будете пик этот прошивать |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Хочется что-то наподобие такого |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16561
|
RomanRB писал: | n max, Частотник на 150 кВт от 50-ти тыр. Минимум. Зависит от производителя.
А тут 3,5 тыра. |
На 75 кватт хватит.Вполне.Да и 50 ваших тыс не такие уж большие деньги.Перемотка мотора может почти столько же стать--медяха сейчас в цене.Да и на частотник можно пид регулятор приколхозить и насос будет работать только при расходе воды,даже ресивер не понадобиться |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29108
|
n max писал: | Использовать для коммутации реле и ставить рядом пик контроллер--это вещь очень ненадёжная выйдет--часто будете пик этот прошивать |
Я не говорил про PIC....
Я говорил про вполне рабочий фирменный блок. Который мне по молодости приходилось ставить. Решение простое и дешёвое.
Хотя я то-же за ПЧ. Это идеальный вариант. Иначе можно влететь на миллиона 1,5-2,0
Хотя если этот насос часто не включать-отключать, то проработает долго, без всяких ПЧ. На пусковых токах он быстрее сдохнет.
Ну и конечно проведение грамотного ТО.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:28
n max писал: | Да и на частотник можно пид регулятор приколхозить и насос будет работать только при расходе воды,даже ресивер не понадобиться |
Не надо никакого ПИД-а. Достаточно преобразователя давления. Хоть по току, хоть по напряжению.
http://products.danfoss.ru/productrange/industrialautomation/pressure-transmitters/#/
У всех частотников сейчас имеется аналоговый вход. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16561
|
про пик автор писал.Китайский блок надо купить и разобрать,а то эти товарищи могут много чего написать.В нем максимум может быть реализована защита по току и напряжению.Да и к нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором.
Пид регулирование это режим работы частотника есть там такой.Ну а так к аналоговому входу прицепить датчик давления-это согласен |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29108
|
n max писал: | Да и нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором |
Три трансформатора тока и датчик температуры.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:35
Ой не знаю... Я бы не стал рисковать. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16561
|
RomanRB писал: | n max писал: | Да и нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором |
Три трансформатора тока и датчик температуры.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:35
Ой не знаю... Я бы не стал рисковать. |
И врят ли эта коробочка сможет отличить разгонный ток от аварийной ситуации.Придётся ещё мониторить импульсы тока фаз,а через них и обороты двигателя и дописывать прошивку этой коробочки,с заменой процика на более мощный+тогда можно цветной дисплей поставить |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Рабочий ток моторов, их три, от 55-ти до 80 ампер. Пусковой не знаю, по шильдику - до 180 ампер.
Частотник отпадает. Зачем он здесь? Да ещё и в трёх екземплярах.
Моторы включаются пять раз в неделю на два-три часа. |
|