Автор | Сообщение |
Becks
|
Я поставил 4-х разрядный индикатор. Пришлось его просверлить и поставить светодиод вместо точки.
В разрыв с вых. LGT поставил светодиод. Во время работы нагревателя (у меня лампочки) светодиод горит в пол-накала и горит какое-то время после затухания ламп. На индикаторе снижение мощности, а лампы горят пока температура не подымется примерно на 1 градус выше заданной только потом начинают затухать. И так же на включение,светодиод уже горит а лампы еще нет, температура продолжает снижаться до -1гр. от заданной и потом загораются лампы.
Оптопара MOC3052, симистор BT137, Rled-180om. R-360om
|
|
ALEXA68
|
Светодиод можеш убрать он там не нужен ,он смещает начало открытия семистора,и будет тебе счастье.Прочитай внимательно посты и инструкцию по настройке,его надо подгонять под твой ящик - у каждого свое время реакции. |
|
Becks
|
ALEXA68 писал: | Все поехал к куму запихнул в шкаф ,он отработал инерционность и встал на одном уровне. |
А сколько времени ему нужно на отработку инерционности? |
|
ALEXA68
|
Шкаф из двухкамерного холодильника с вентилятором и тенами ,переворот лотков для яиц еще не сделан,дверь заменена на фанерную,считай литров двести наверно будет -около двух часов,но и в гараже уже не тепло было,кум то говорит что инкубатор должен стоять при около 20 градусах стабильной наружной температуре |
|
e180280
|
спасибо, понял
а ещё вопрос - для какой цели подаются сетевые пульсации на вход AN1, AN2 выводы 18 и 1 микроконтроллера ? |
|
Becks
|
e180280 Для синхронизации с сетевым напряжением.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 20:41
Что-то я уже устал от этого градусника. Пока лежал на столе- вроде как работал нормально(размытость температур я во внимание не брал так как не было ящика). Сейчас сделал ящик, основной блок всунул в коробочку и прикрепил снаружи, внутри в корпусе из под компьютерного блока питания : трансформатор, блок коммутации, двигатель. Включаю- работает, но если поднести руку к основному блоку лампы загораются в весь накал, руку убираю- притухают. Если перевернуть вилку в розетке лампы начинают моргать.Между катодом и анодом симистора помехоподавляющую цепочку поставил. По питанию микрух натыкал кондерчиков , осталось только заэкранировать... |
|
e180280
|
у меня пока что только на макетной плате, и то без силового блока, закончу с печаткой затем окончательно проверю |
|
ALEXA68
|
У меня похожая ерунда наблюдалась на бестрансформаторным источником на другой сборке,у тебя диоды (ноги 1 и18)где стоят ,на источнике - лучше возле самой микросхемы,силовая часть(семисторы с оптопарами) лучше подальше,см15-20.что то с монтажем смотри внимательно что нахомутал,работает нормально,Гдето ошибка в монтаже вот и градусник врет и помехи-одна причина - уберешь и все станет работать.Удачи. |
|
Becks
|
Спасибо за советы! Диоды стоят прямо на ногах, силовая часть внутри в железном коробке.
Сегодня путем экспериментов поменял фазировку питания силовой части и трансформатора и...О ЧУДО!!! возбуждение пропало.
Как точно от держит температуру? У меня погрешность + - 0,3гр. Индикатор "уже греет" а лампы пока разгорятся температура падает ниже заданной, и так же на нагрев индикатор "уже не греет" а пока лампы затухнут температура растет выше заданной. Время реакции уже поставил 1 сек. |
|
ALEXA68
|
Где то так и есть +\- 0,2-0,3 ,0,1 не получается,.На индикатор не обращай особо внимание ,поэкспериментируй - каждый шкаф-свои настройки,может еще ламп добавить или тен. Если у тебя не хватает мощности разве виноват в том регулятор - все индивидуально. |
|
Becks
|
А как расчитать мощность нагревателей? У меня шкаф горизонтальный 50*80*50. Поставил 4 лампочки по 40Вт. параллельно. |
|
ALEXA68
|
Явно маловато,у меня на 200 литров 2Квт,правда с вентилятором,не забывай на семисторах тоже что то теряется.Экспериментируй налей воду в бутылку для балласта 30 градусов,если температура через некоторое время не стабилизируется,просто увеличь мощность,или надо увеличить время реакции чтобы он разогрел первоначально чуть больше,поставь еще один градусник ,и проверяй на перегрев.Информации по инкубаторам полно,погугли не ленись.Удачи |
|
сергей02
|
ALEXA68 Добрый вечер.Что то у меня с прошивкой не получается,поделитесь пожалуйста (
) нет выхода с контролёра на нагреватель.Контралёр менял,кроме этого остальное вроде бы как работает, всё выставляется и индицирует.Заранее благодарен. С ув.Сергей02 |
|
ALEXA68
|
|
Legos
|
сергей02
Прошивка рабочая, тож подтверждаю, чем ты меряеш наличие выхода на нагреватель ? тестером ? он не покажет, проверь так : включи МК, силовая часть должна быть отключена от 220 вольт, так вот включи МК, и прозвони тестером по принципу проверки диодов выход оптопары, например в АОУ103, это 1 и 4 нога, если сигнал с МК есть, тоесть идет нагрев, то звонится как диод... а еще симистор поменяй местами Анод с Катодом, ничего не сгорит зато провериш...куча схем и везде по разному кажут где у симистора Анод, где Катод. сам на эти грабли наступил..
Также например в справочнике от 90-х годов у оптопары АОУ103 указаны выводы наоборот по отношению к действительности - тож грабли были.
Поиграй сопротивлением 1килоом идущий к оптопаре, у меня например управление мотором заработало при сопротивлении 510 Ом, а по нагревателю 1кОм.
ALEXA68
Что ты имел ввиду когда писал: кондеров не жалейте...вопрос куда именно и зачем?
Печатки нет случайно ? Я паял на макетной плате, в принципе нормально, но не красиво, мне их еще штук пять сделать надо.
У меня все работает, инкубатор 1 куб, симистор ТС 122, ТЭНы 2х800, 2 турбинных вентилятора ( или хз знает их точное название, они и обдувают и всасывают а поток воздуха гонят не прямоточно а как бы веером...вообщем класс), температуру хорошо нагоняет без перегрева, и по всей камеры, разница допустимая.
Но хотелось бы установить точность не 0.5 а 0.1, как это сделать на пальцах без математики в двух словах?? |
|
сергей02
|
(У кого нет осциллографа на 17 ногу можно подцепить светодиод он немного меняет яркость но светится все время.) - Дело в том , что у меня с 17 ноги светодиод не горит, а если не горит то и на оптрон нечего не приходит |
|
Legos
|
сергей02 писал: | (У кого нет осциллографа на 17 ногу можно подцепить светодиод он немного меняет яркость но светится все время.) - Дело в том , что у меня с 17 ноги светодиод не горит, а если не горит то и на оптрон нечего не приходит |
У меня он тоже не горит, пробовал, хотел чтоб для наглядности было,..и хоть он не светит зато все работает, инкубатор на тестировании/наладке/доработки.
Проверить как я написал..вообще две минуты-трудозатрат. |
|
сергей02
|
у меня сейчас оптронов нет, есть только MOC3061 но они как я понял не подходят(у них вроде только вкл. выкл.)найду ОУ и продолжу дальше |
|
Legos
|
Добавлю:
На управление двигателем стоит симистор BT138-600.
Симистор ку 208 ни вжизнь не поставлю на ответственное место, нигде никогда по долгу не работали (дерьмо редкостное) имхо...при пробое просто открывались включая нагрузку...для инкубатора это естественно -хана всей закладке..из расчета того что у меня под 1000 яиц, убытки могут быть колосальные. |
|
сергей02
|
Всем привет. А вот интересно подойдут для такой работы ,упровлять симисторами оптроны PIC817 PIC123 ? или это совсем не с той оперы? Я вчера ночью в темноте специально присмотрелся и всётаки есть еле заметное свечение светодиода на 17ноге, тестером гдето 008 вольта показывает.А если применить после ноги транзистор,что бы преподнять управляющее напряжение? |
|