Отпишусь по результатам.
По контрольным точкам высчитано:
Z-1572
O-486
После программирования, погрешность стала 0.05-0.1
Тэны уменьшены последовательным подключением, вместо 2х800=1600, стало 2х800=400.
Равномерное распределения по всей емкости ( 1 куб) с разницой по углам в 0.2-0.4, .
По испытанному можно сделать вывод в том что в точности показания и стабильной температуры в инкубаторе играет не малую роль подбор мощности ТЭНов, работы вентиляторов и сокрость/поток/обмен воздуха в самом инкубаторе.

Сам инкубатор стал набирать нужную температуру в течение 30-50 минут, что судя по инфе более чем хорошо для такого обьема, ранее инкубатор набирал температуру за 10-15 минут, соответственно в момент установки предельной температуры, температура не успевала стабилизироваться и прыгала до 39.0 градусов.

Время реакции пока оставил 1 секунду.

Думаю пока все идеально, сейчас буду монтировать источник влажности с гигрометром и озонатором.

Потом заложу баклажки с водой, отпишусь по результатам нагрева и стабильности температуры.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #82 от 20/02/2010 17:10 цитата  

Ув. Legos пробую с опртоном АОУ103 он как вы писали, не звонится с включиным МК ( так вот включи МК, и прозвони тестером по принципу проверки диодов выход оптопары, например в АОУ103, это 1 и 4 нога, если сигнал с МК есть, тоесть идет нагрев, то звонится как диод...).Я уже как только его не кручу, толку некакого. А про еле замеченое свечение, так это он елесветит когда есть нагрев по светоиндикатору и когда его нет. Это постояное елезаметное свечение.Я правильно понимаю, когда сигнал приходит на оптрон , то его сопротивление должно на выходе уменьшаться.Вторая половина силовой части для двигателя работает, но нагрев (пробую эту же часть только меняя сопротивление на входе) молчит.предпологаю , что с МК нет сигнала.Подскажите , что ещё может быть?
ALEXA68 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #83 от 20/02/2010 17:11 цитата  

Привет,печатки нет,для дома и так сойдет.Кондеры в смысле помехоподавляющие пока не натыкал сбои были.По светодиоду я писал слегка засвечен.Вообщето штука разработана проффесионально,светодиод и должен подсвечиваться зто делается специально програмно ,чтоб держать его теплым все время.А открытие и закрытие без осциллографа не увидите,смотрите может что с оптопарой не так,желательно все запускать поэтапно.Если не горит что то с монтажем или входом компоратора ,вот все и блокируется.Зависонов тоже небыло.

Legos а мерять влажность как будешь ? я озонатор уже забацал из кварцевой лампы,а вот с влажностью пока не определился.
А тиристор любой может быть пробит на короткое,Поэтому не пожалей 10уе и собери просто аварийный термостат ,что бы он управлял открытием заслонки и дополнительным вентилятором ,и последовательно с тенами чтоб при перегреве отключить тен и открыть вентиляцию и включить тревогу.Такое пожелание было специалиста.
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #84 от 20/02/2010 18:37 цитата  

Я для дежурного, подстраховочного варианта, вот такую уже собираю, минимум деталек, максимум точности, плюс на релюшке, с показаниями температуры, я когда на Митино другу заказывал детали для обсуждаемого блока, сразу и на указанный ниже заказал, хорошо что лет пять назад, стиралок несколько ремонтировал и прикупил PicProg, прикольно что до сих пор не устарел и все шить может или почти все улыбка.
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html
Цитата:
а мерять влажность как будешь ?

Покапавшись в нете сделал вывод что лучьше приобрести для данной цели уже готовый продукт, и просто переделать, так как себестомость и мытарства по сборке всех ниже указанных функций обойдутся дороже чем уже готовое.Мерять и поддерживать влажность буду таким:
Цитата:
ультразвуковой увлажнитель, керамический фильтр, непрерывная работа до 40 ч, электронный гигрометр, дистанционное управление, электронный термометр, антибактериальное покрытие бака, функция "теплый пар", низкий уровень шума, автоматическое поддержание уровня влажности в помещении, встроенный озонатор

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71037991/
Я его переделываю, датчик выношу в инкубатор, подачу влаги через боковую стенку инкубатора, тут еще и дополнительная температура, озонатор, гигрометр с показаниями и автоматическим поддержанием установленной влажности..потом доработаю чтоб вода сама добавлялась, для выхода пара в инкуб, хорошо подошел резиновый шланг из внутренностей стиралки когда то мне отданной на запчасти улыбка.
Цитата:
я озонатор уже забацал из кварцевой лампы

Как сделал? и из чего ? пригодится для других нужд улыбка.
У меня облучатель яиц сделан из внутренностей ДРЛки...мощ, жесткий УФ....правда стремно порой работать...главное не забыть хорошо от глаз закрыть, а то и куры слепому нафиг не нужны будут улыбка.
сергей02
Когда сигнал приходит на оптрон, его выход где динистор нарисован (диод с двумя черточками) должен звониться как обычный диод, это значить что оптрон открыт.
Проверь правильно ли оптрон впаял, перепаяй наоборот, ничего не сгорит, ключ у оптрона там где 1 и 4 нога, поиграй сопротивлением идущим на оптрон, от килоома до 200 Ом.
Проверь может у тебя температура установлена меньше чем в комнате, по идее раз светодиод работает значить и оптрон должен работать.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #85 от 20/02/2010 19:02 цитата  

запустил классно! работает.благодорю за советы. Действительно светодиод не светит но всё работает.Без осцила действительно неполучается просмотреть.И ещё вопрос-можно ли применить АОУ103А ?они вроде на 50 вольт,а с другими буквами на 200 ?
ALEXA68 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #86 от 20/02/2010 19:52 цитата  

Из дрл ки точно не стоит,очень жесткое излучение,лучше люминисцентный кварц и в кожух обязательно ,плюс периодичный таймер ,гдето 1 к 3,ну если мне на 200 литров 12Вт хватает то на1000 ,и 20вт и периодичность 1к2,скорее всего тоже хватит.
Для аттини пик прог не пойдет ,там другая система.Мне понравился вот этот проект http://arv.radioliga.com/content/view/152/44/ ,парень написал прошивку под любой датчик ,с автоопределением,я два собрал дешево и сердито там рисунок под26 не пугайся на форуме обсуждение 2313 и файлы все есть в архиве..А тут как сделать адаптер чтоб прошить http://arv.radioliga.com/content/view/40/43/ ,Но за счет универсальности снижен порог,но тоже может пригодится.
А вот с увлажнителем конечно круто.Я тут с кумом проще по старинке постоянная капельная подача на ткань и под вентилятор а измерять двумя датчиками мокрым и сухим,при снижении просто стоит клапан открывается и увеличивает подачу воды.
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #87 от 20/02/2010 20:23 цитата  

ALEXA68 писал:

Для аттини пик прог не пойдет ,там другая система.
...

Дык счас кондратий схватит улыбка..
Тут же он есть в перечне:
http://www.telesys.ru/products/develope/picprog.php
Счас попробую прошью, неодобрение
Цитата:
Я тут с кумом проще по старинке постоянная

Можно без ткани еще проще, над лопастями выводиш капельницу медецинскую, и там регулятор есть, капля на лопасть падает и распыляется.

Но все это имхо не то, ни разу ручными методами не добился нужной влажности.
А для измерения вместо_ мокрого/сухого есть цифровые от 300 и выше рублев, показания нормальные погрешность небольшая.

сергей02
Ну а грил неработает подмигивание .
оптопару с буквой А лучьше не надо, работать работает но вот как долго она проработает ? подведет в самый не нужный момент.

P.S.
Цитата:
Для аттини пик прог не пойдет ,там другая система

рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Нет такой модели в перечне.
Ну да ладно, жалко..к слову а чем они шьются?

Тогда вот, простой на Пике:
http://radiosait.ru/page_281.html
Правда нет марки индикатора.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #88 от 20/02/2010 20:55 цитата  

Legos (оптопару с буквой А лучьше не надо, работать работает но вот как долго она проработает ? подведет в самый не нужный момент.) Да понятно,я только для провери,буду на рынке , куплю что нужно. А что это за такие цифровые за 300 рубликов для замера влажнгости, не слышал? можно поподробней?
ALEXA68 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #89 от 20/02/2010 20:58 цитата  

Кум с капельницей делал ,так не выходило а вот с тканью говорит выходило.Термометры будут цифровые.А гигрометр денег стоит.
С прогромматором пробуй,если не пойдет то схемка на пять проводков и всех делов то(я сейчас такой как раз и облагораживаю,а то собрал на соплях,аж самому тошно).У меня тот что для пиков тот под них только и заточен.
ЛСД дорогие,собери по ссылке адаптер,и чем мне понравился тот термостат ,у него два выхода основной и аварийный,те программируется два диапазона.
А вы не пробовали на тены воду подавать? Как в таком случае будет влажность регулироваться?
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #90 от 20/02/2010 21:01 цитата  

сергей02 писал:
А что это за такие цифровые за 300 рубликов для замера влажнгости, не слышал? можно поподробней?

У меня днем нет дорогой, кинь что нить в поисковит в стиле бытовой измеритель влажности.
В двух словах: обычный приборчик, Китайский, указывающий как температуру + с выносным датчиком, так и влажность.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #91 от 20/02/2010 23:41 цитата  

ALEXA68 (Где то так и есть +\- 0,2-0,3 ,0,1 не получается) -это что получается ,что +\-0,3 это 37,3-37,9 ? И ещё гисторезис выставляется с точностью до 001гр.?
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #92 от 21/02/2010 00:28 цитата  

сергей02 писал:
ALEXA68 (Где то так и есть +\- 0,2-0,3 ,0,1 не получается) -это что получается ,что +\-0,3 это 37,3-37,9 ? И ещё гисторезис выставляется с точностью до 001гр.?

Отвечу за Алеха68..да точность выставляется, я например выставил с точностью до 0.05, более думаю и не надо.
ALEXA68
Вот тут программирование Атинити 2313, шестью проводами улыбка.
http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html[/b]

p.s. 4 утра....но я ее прошил по ЛПТ и собрал...работает браво! классно!
Тут прошивки хоть под анод, хоть под катод, и под минус и плюс температуру.

Сигменты поставил :
Двухиндикаторные, десять выводов, BL-D56A-21UR-10.
Есть нюанс, датчик 18B20 в паразитном подключении не заработал - 127 градусов казал без изменений, поставил второй из другой партии тож самое, применил с питанием по 3 ноге все ОК....
Собрал на коленке, макеткой с перемычками улыбка.
Точность температуры пока сам не проверял.
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #93 от 21/02/2010 13:21 цитата  

ALEXA68 писал:
Я тут с кумом проще по старинке постоянная капельная подача на ткань и под вентилятор а измерять двумя датчиками мокрым и сухим,при снижении просто стоит клапан открывается и увеличивает подачу воды.

Я нашел тему где речь ведется о схеме Борисова, вот цитата от туда:
Цитата:
Вот тут вы неправы есть такая схема и с поворотами и регулировкой влажности, я сам лично заказывал Димону эту прошивку но он почемуто её на сайт не выложил пишите ему я думаю 300 р это недорого.
В схеме маленькие переделки

Мож попробовать до Борисова достучаться ? новую прошивку и схемку с доработками заиметь?
ALEXA68 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #94 от 21/02/2010 14:06 цитата  

Привет.Напиши я уже сталкивался, народ позабрасывал проэкты достучаться невозможно.Может ответит ,все равно дешевле чем в твоем проекте.А поворот уже есть в терморегуляторе ,а вот с влажностью пока непонятка!
Я то спец по яйцам плохой,а пишу и собираю по указанию свыше(кум).javascript:emoticon('подшучивать, дразнить')
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #95 от 21/02/2010 18:13 цитата  

Legos ( "Я для дежурного, подстраховочного варианта, вот такую уже собираю, минимум деталек, максимум точности, плюс на релюшке, с показаниями температуры" ) а как думаете питать , всмысле от одного транса или отдельно для каждого? По поводу печатки, она выложена на второй странице этого топика.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #96 от 21/02/2010 19:14 цитата  

Legos ( Отпишусь по результатам.
По контрольным точкам высчитано:
Z-1572
O-486
После программирования, погрешность стала 0.05-0.1 ) А какая была погрешность до этого? и в какую сторону?
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #97 от 21/02/2010 19:30 цитата  

сергей02 писал:
А какая была погрешность до этого? и в какую сторону?

В любую сторону, 0.5 градуса, гарантия производителя, но для инкубатора это всеж много, туда обратно получается в 1.0 градуса.

Трансы отдельные, а то какой эфект в защите если будет на одном.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #98 от 21/02/2010 20:57 цитата  

я имел в виду, у меня по сравнению с медицинским врёт в минус на 0,3 гр.,поэтому и интересно если делали замер до калибровки, какое было показание .И каким колибровочным термометром пользовались? Или я чего то не допонимаю? ALEXA68 ( "Собрал на коленке, макеткой с перемычками .
Точность температуры пока сам не проверял". ) И какая точность получилась?
Legos 
Участник
Сообщения: 198
 
Сообщение #99 от 22/02/2010 00:08 цитата  

сергей02 писал:
я имел в виду, у меня по сравнению с медицинским врёт в минус на 0,3 гр.,поэтому и интересно если делали замер до калибровки, какое было показание .И каким колибровочным термометром пользовались? Или я чего то не допонимаю? ALEXA68 ( "Собрал на коленке, макеткой с перемычками .
Точность температуры пока сам не проверял". ) И какая точность получилась?

1_0.5 градусов в обе стороны.
Современные медицинские ...как бы мягко выразиться -отЦтой полный, из 20 разных фирм как цифровые так и ртутные в пределах до 250 рублей - ни один точно не показывает.

У меня ртутный, сертифицированный (читай ОТКулыбка ) от 80 -х годов, точность идеальная из производственной лабаратории-лабороторный.

2_ дык яж написал еще не проверял, его даж со стола снимать нельзя, не точто еще куда нить теститить нести улыбка, на столе примерно правильно кажет комнатную температуру.
сергей02 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #100 от 22/02/2010 09:55 цитата  

Всем привет .Извените за такие может глупые вопросы, на инженера не учился, а с паяльником дружу улыбка А как можно эту схему сделать на реле? Там ведь сигнал идёт с плавным включением? Или сигнал снимать с сигмента,там где индикация на включение нагрузки? И можно ли такие одинаковые схемы нагрузить на одну нагрузку через последовательное соединение симисторов? Будет ли работать?