Автор | Сообщение |
sasha2b
|
UPS Apollo 1040E не срабатывает переключение на питание от АКБ
при пропадании напряжения в сети |
|
voodo
|
1.Батареи исправные и заряженные ?
2.Пробовали включать ИБП от батарей с нагрузкой и без нее? |
|
sasha2b
|
Извиняюсь за задержку ответа,праздники.Ситуация такая-АКБ заряжена,УПС подключал через сетевой фильтр.При включении УПС тестирование проходило нормально.При подключении нагрузки все работает прекрасно.Для проверки выключал сетевой фильтр и УПС не переходит в режим питания от АКБ.Все эти неисправности возникли после скачков напряжения в сети.Видимых неисправностей на плате не обнаружил.В инверторе стоят два полевика STP60NF06.При наличии схемы было бы попроще определить неисправность. |
|
sergej777
|
|
voodo
|
Еще раз спрашиваю, как ведет себя ИБП (UPS) при включении без подключения к питающей сети с нагрузкой и без?
Проверте, идет ли заряд батарей при подключении UPS к сети ? |
|
sasha2b
|
Проблема решена.Был плохой контакт провода с трансформатора на плату и АКБ разряжена,хотя и показывала 13 вольт.После пропайки контакта и замены АКБ ,все заработало.Всем спасибо |
|