ESpec - мир электроники для профессионалов


UPS POWERCOM IMD-600AP странно работает

  Список форумов » Настольные компьютеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Leonidskv 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 01/04/2011 14:21 цитата  

Всем Привет.Имеется UPS POWERCOM IMD-600AP.Включается-вых.напряжения есть.от батареи работает, но без нагрузки, при подключении нагрузки пищит перегрузка и полное выкл. И что самое интересное это происходит даже при подключение к вых. мультиметра! схема контроля вых-вх напряжения как я понял собрана на операционном усилителиU6 AZ324P-E1.обвязку проверил-норма.питание 12.5v, на выходе есть 220в. Хотелось бы знать куда копать.
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #2 от 01/04/2011 18:59 цитата  

Подкинуть новую батарею для начала.
Leonidskv 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #3 от 04/04/2011 08:02 цитата  

улыбка Пробовал дело не в батареи, она новая на соседнем UPS держит нормально, дело в защите почему она срабатывает не пойму, случилось это от короткого замыкания на выходе, разъем сломался и замкнул фазу и ноль на выходе, после этого такие вещи творит улыбка
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29349
RomanRB
 
Сообщение #4 от 04/04/2011 08:19 цитата  

Посмотри схему тут. http://monitor.espec.ws/section9/post936342.html
Leonidskv 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #5 от 04/04/2011 09:31 цитата  

Спасибо большое за схемку классно!
Leonidskv 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #6 от 04/04/2011 12:52 цитата  

Все равно что-то не разберусь, прошёл полностью всю цепочку дошёл до микрухи LM324 касаюсь до её 3 и 2 ноги тестером и выключается, микруху менял, все также, по схеме смотрел с первой ножке поступает сигнал на 68HC08JL3 я так понял это процессор, что получается он глючный? улыбка

ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:03

Вот схема на ней отмечен этот узел подскажите кто нибудь, красными стрелками показано куда касаюсь тестером и ups выключается

ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:39

Я вытащил LM324 и загнул первую ногу, за тем вставил обратно только так чтобы не касалось панельки, и включил заработал только на выходе 190 вольт но акум нормальный при этой нагрузке показывает 12,7

ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:51

И начинает дымится R80, в цепи у третей ноги улыбка

UPS.jpg
 Описание:
стрелками показано куда касаюсь тестером и ups выключается
 Размер файла:  194.91 КБ
 Просмотрено:  1120 раз(а)

UPS.jpg



Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Настольные компьютеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP