Автор | Сообщение |
voodo
|
Принесли 2-а одинаковых ИБП с разных точек, в разное время, со слов, после грозы и пропадания сетевого напряжения. На одном
заменил сетевой предохранитель. Одинаковый характер неисправности.
Характеристики:
UPS IMV Match 700, 2000г.вып. Линейно-интерактивный, 700VA. Батареи: номинальное напряжение 12 В, количество x Ач (2x7).
Автоматическое тестирование аккумуляторов. Программное обеспечение в графическом виде в режиме реального времени отображает все критические параметры ИБП
(совместимость с управляющей программой PowerFlag).
Состав микросхем:процессор(наклейка)R3.00 07(pic16c77), MC14013, HIN202ECP, LM339N, LM324N, HIP4082IP,ULN2004AN.Также 8-мь силовых транзисторов RFP50N06.
UPS от сети работает нормально (напряжение на выход поступает, AVR работает), но при переходе на работу от батареи, работает
без нагрузки до 10 секунд и выключается. При этом индицируется ошибка "progr.shutdown". При работе на нагрузку в составе
PC+monitor выключается сразу при пропадании сетевого напряжения. При "холодном старте" также работает до 10 секунд и
выключается.
Схема зарядки однозначно работает.
Делал тест работы от батарей согласно рисунку на кожухе ИБП:[img]D:\forum\foto1.rarD:\forum\foto1.jpg[/img]
При работе от батарей кратковременно, 0,5с., нажать кнопку "ON". должны три раза с периодом в 1-ну секунду включится все
светодиоды на передней панели, кроме верхнего "ON".
Менял процессор с исправного ИБП. Неисправность осталась.
Не нашел драйверы от ХР, имеется COM-кабель и диск под Win98. Еле нашел PC с Win98. Установил программу PowerFlag.
Подключил ИБП к компьютеру и "запустил"PowerFlag. Драйвер установился :
В окне программы параметр "Avtonomy Time" равен 40 минутам(зеленый сектор). При этом Iвых.=0.8 A, Uвых.=233 В. Battery
Voltage - 27.2V Т.е. как-бы ИБП рабочий.
При нажатии на программную кнопку "Quick Battery Test"- тест не проходит(ИБП выключается).
При нажатии на программную кнопку "General System Test" - на передней панели ИБП вкл.инд."replace battery" :
Появились новые аккумуляторы. Поставил их и включил зарядку ИБП на 4-ре часа.Подключил к ИБП нагрузку И протестировал.
ИБП работает нормально :
Второй ИБП также работает после замены аккумуляторов.
Итого:
При проверке ИБП желательно иметь новые, или с рабочего однотипного ИБП, аккумуляторы.
foto1.rar 33.53 КБ Скачано: 608 раз(а)
ScreenShot002.rar 72.76 КБ Скачано: 558 раз(а)
ScreenShot003.rar 74.91 КБ Скачано: 450 раз(а)
ScreenShot004.rar 70.3 КБ Скачано: 442 раз(а)
ScreenShot005.rar 69.69 КБ Скачано: 537 раз(а)
ScreenShot006.rar 70.01 КБ Скачано: 511 раз(а)
|
|
OlegLOA
Завсегдатай
Сообщения: 577
|
voodo писал: | Итого:
При проверке ИБП желательно иметь новые, или с рабочего однотипного ИБП, аккумуляторы. |
Так при ремонте бесперебойников это первое правило. Если не пускается совсем или выключается при переходе на батарейки - нужно попробовать сменить батарейки.
voodo писал: | Принесли 2-а одинаковых ИБП с разных точек, в разное время, со слов, после грозы и пропадания сетевого напряжения. На одном
заменил сетевой предохранитель. |
Возможно, просто совпадение. До грозы с сетью все нормально было, не выключали, возможно что и пользователи не выключали ИБП из сети, так у него и повода померить батарейку не было. А после грозы у одного предохранитель сдох, а другой сам не запустился. |
|
nibelo
|
Добрый день!
Прошло больше 10-ти лет с момента Вашей публикации, но всё-же теплится надежда что у Вас сохранилась программа настройки UPS IMV, мне достался IMV 700VA после обновления офисных UPS, хотел использовать его для маломощных потребителей дома, а он отключается, поскольку потребляемая мощность менее 5% от номинальной. Если программа настройки у Вас сохранилась, можете поделиться?
Благодарю. |
|
|