ESpec - мир электроники для профессионалов


Что Вы думаете по поводу занулений стиральных машин.

  Список форумов » Стиральные и посудомоечные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 12, 13, 14  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33667
Мелиор
 
Сообщение #181 от 11/03/2008 12:59 цитата  

Владимир Андреевич, пробки должны быть на 16 А Это чтоб не выбивало. А на счет альтернативы заземлению - УЗО, об этом уже здесь писалось. Отсутствие заземления на работу машинки никак не скажется. Оно, как и УЗО служит только для вашей безопасности
Владимир Андреевич 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #182 от 11/03/2008 13:10 цитата  

Спасибо огромное за быстрый ответ!
Просто знаком со случаем отказа от гарантийного ремонта машины в связи с отсутствием заземления. Полетели "мозги" машины, и мастер сказал, что это именно из-за этого... Или просто нашёл повод в отказе. А не могли бы Вы подробно подсказать по установке УЗО, а то я с ним ещё никогда не сталкивался, только слышал. А пробки у же стоят на 16А.
Спасибо за помощь!
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33667
Мелиор
 
Сообщение #183 от 11/03/2008 13:25 цитата  

Владимир Андреевич, если честно, то сам ни разу не устанавливал УЗО - доверял электрикам. Про параметры и особенности установки в интернете можно найти достаточно информации. На счет отказа от гарантийного ремонта, вопрос сложный. Скорее всего мастер просто нашел повод. Непонятно, правда зачем. За гарантийный ремонт фирма платит мастеру. Может он был заинтересован в ремонте модуля или его платной замене, сложно сказать. Мы, например, ремонтируем несмотря на отсутствие заземления. Но если подходить формально и разбираться в суде, то такой отказ может быть признан правомерным, т.к. в инструкции написано, что заземление быть должно, а его отсутствие может расцениваться, как нарушение правил эксплуатации. В этом случае проводится независимая экспертиза, которая дает заключение влияло ли отсутствие заземления на происшедшую поломку. Но тогда надо сразу снимать с гарантии 80 % всех изделий, т.к. правильного заземления почти ни у кого нет
Владимир Андреевич 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #184 от 11/03/2008 13:34 цитата  

Спасибо!
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #185 от 17/03/2008 23:01 цитата  

Владимир Андреевич писал:
А не могли бы Вы подробно подсказать по установке УЗО...
Если ещё не нашли... смущен То в двух словах.
Узо устанавливается в разрыв двух проводников (фаза и ноль), удущих к стиральной машинке. Учитывая, что пробки на 16А уже установлены, то УЗО следует брать не менее номинала автомата защиты, т.е. 25А/10мА. Если поискать, то найдёте. В крайнем случае можно установить 25А/30мА, но тогда защита сработает при бОльшем токе утечки, хоть и не смертельном. (если до этого дойдёт, тьфу-тьфу)
berrter 
Участник
Сообщения: 142
 
Сообщение #186 от 19/04/2008 22:57 цитата  

Кто подскажет ,как поступить с заземлением в моём случае?
4этаж кирпичного 4этажного дома ,электросеть 3х фазная
по 110вольт ,то-есть нейтрали вообще нет недовольство, огорчение
Меня просто добивает ,когда родственники лезут в ванну при работающей машинке - говоришь -объсняешь - всё по кую недовольство, огорчение (когда я дома просто вырубаю автоматы - пусть в темноте моются)
УЗО поставить? - этого достаточно?
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #187 от 22/04/2008 20:08 цитата  

berrter писал:
...электросеть 3х фазная
по 110вольт ,то-есть нейтрали вообще нет недовольство, огорчение
...
Вы ничего не перепутали? Где остались сети 110В? Да ещё питание без нейтрали в жилом доме?
berrter 
Участник
Сообщения: 142
 
Сообщение #188 от 22/04/2008 22:31 цитата  

Что интересно в г.ЭЛЕКТРОГОРСКЕ !!! М.О. -- зато больше 220 в розетке не бывает браво! .
Это у нас не везде - только в старых домах,старый частный сектор - 3 или 4 подстанции осталось.
Кстати ,даже в центре Москвы ещё такое есть!
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #189 от 23/04/2008 13:14 цитата  

Учитывая тот факт, что УЗО "сравнивает" протекающие токи по двум проводникам (рассмотрим однофазное УЗО), то вполне уместно применение данной защиты и в Вашем случае. Утечка на корпус и через тело на землю с любого проводника вызовет срабатывание защиты. Тогда и гости и родственники останутся живы, разве что щипнёт немного... подмигивание
OzzO 
Бывалый
Сообщения: 40
OzzO
 
Сообщение #190 от 24/06/2008 13:49 цитата  

Вот нарыл в залежах подмигивание

Может кому поможет


Denmen 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #191 от 01/08/2008 17:01 цитата  

Может быть не по теме но напишу купили водонагреватель накопительный Ariston ABS SLV50V, так у него написано есть УЗО, я посмотрел на проводе есть коробочка написано УЗО, так вот вопрос надоли дополнительно ставить УЗО или нет замешательство
danone 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #192 от 21/05/2009 17:15 цитата  

Господа, правильно ли я понимаю, что чтобы убрать напряжение с корпуса машины(предположительно вызванное помехофильтром) достаточно пробросить провод от корпуса электрощитка(там идёт толстенный многожильный алюминиевый провод с верхнего этажа, крепится на корпус и идёт дальше, на нижние этажи) до "земляного" контакта в розетке?
дом -- 137 серия, во всей квартире двухпроводная проводка, есть электроплита, у неё три провода.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33667
Мелиор
 
Сообщение #193 от 21/05/2009 18:50 цитата  

danone писал:
дом -- 137 серия
это как? Здесь не все строители. Многие, но не все голливудская улыбка
А в остальном - в двух словах так: надо корпус щитка соединить с корпусом машинки. А уже как оно там в щитке реализовано - то ли многожильным проводом, то-ли прутом не столь важно. И на заземляющий контакт розетки. Это максимально, что можно сделать в домах, где заземление не предусмотрено. Ну разве, что, еще и УЗО поставить
шайтан 
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
Сообщения: 5861
шайтан
 
Сообщение #194 от 21/05/2009 21:44 цитата  

danone писал:
есть электроплита, у неё три провода

Самый простой и надежный способ - подключаешь к этой розетке 3х жильный провод (медный многожильный 2,5 мм кв) и проблема решена улыбка
danone 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #195 от 21/05/2009 23:07 цитата  

Мелиор, шайтан, спасибо!
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #196 от 22/05/2009 09:04 цитата  

шайтан писал:
подключаешь к этой розетке 3х жильный провод (медный многожильный 2,5 мм кв) и проблема решена улыбка
Только через автомат 16А и УЗО или дифавтомат. И лучше моножила... имхо
mario-kvk 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #197 от 24/05/2009 01:55 цитата  

Advokat писал:
Правильное заземление корпуса стиральной машины производить на элементы ванной комнаты, то есть полотенцесушитель или водопроводную трубу и не в коем случае не соединять с нулем, так как ноль при обрыве, может стать фазой. Если произойдет утечка на корпус машинки превышающая порог, в этом случае произойдет отключения автомата в электрощите
Пьем пиво
ОШИБКА! НЕЛЬЗЯ заземлять приборы на дополнительные проводники типа труб или контура системы уравнивания потенциалов. запрещено использовать их как рабочее заземление!

ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 03:13

что касается узо. обычно такие устройства имеют несколько типов. самый простой из них и самый надежный это дифферинциальный выключатель. работает он по принципу сравнивания тока на входе с током цепи нагрузки. при утечке тока больше установленного на узо он выключается. для душевых кабин и оборудования бассейнов и т.п. стоит использовать узо с током срабатывания 10 милиампер. для других электро приборов как стиральная машина, электро обогреватель, компьютер утюг и т.д. достаточно ставить узо с током срабатывания на 30 милиампер.
SergeyNZ 
Завсегдатай
Сообщения: 931
SergeyNZ
 
Сообщение #198 от 24/05/2009 22:57 цитата  

Растянулась тема уже на десять страниц. Был-бы смысл. Если кто хочет мнение бывшего электрика-высоковольтника (инженер ретрансляторов радио и телевещания): по низкой стороне (цепи 380) заземление и зануление - разница в расстоянии и толшине провода .... , проще голову не забивать. "Кусаются" - народ всё равно повесит на трубу водопровода (даже сам присоветую, чтоб сами не боялись касаться железок). подмигивание
mario-kvk 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #199 от 25/05/2009 19:01 цитата  

SergeyNZ, представь себе что ты живешь на на пятом этаже и у тебя водопровод металлический, а где то под тобой решили поменять на пластик. соответственно контур пропал. что будет? не только укусит, но и убить может!
Wycheslav 
Завсегдатай
Сообщения: 825
 
Сообщение #200 от 25/05/2009 21:23 цитата  

Бёть не напряжение ,а разность потенциалов- Вот что надо ставить "во главу угла" !

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 12, 13, 14  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Стиральные и посудомоечные машины



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP