ESpec - мир электроники для профессионалов


Что Вы думаете по поводу занулений стиральных машин.

  Список форумов » Стиральные и посудомоечные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11 ... 12, 13, 14  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
SergeyNZ 
Завсегдатай
Сообщения: 931
SergeyNZ
 
Сообщение #201 от 25/05/2009 22:21 цитата  

mario-kvk писал:
не только укусит, но и убить может!

Если только фазу сразу на трубу повесить, хотя тоже плюс - греть воду начнёт как проточный нагреватель, минус - сантехникам опасно работать.
Строятся дома, но заземляющего в России (до сих пор) как не было, так и нет! Только цены выравнивают, но не удобства и зарплаты! злость
mario-kvk 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #202 от 26/05/2009 01:46 цитата  

кажется здесь есть советчики не отвечающие за свои поступки. лично я бы не хотел быть виноватым в чьем то ущербе. потому как электрик, советую вызывать порядочного специалиста. это действительно важно. а по теме все уже сказано и достаточно подробно. читайте сравнивайте, будьте внимательны. всем спасибо. особенно создателю этой темы.
Котофей 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #203 от 05/10/2009 13:29 цитата  

Добрый день Всем.У меня проблема,которая уже была открыта-дом "хрущевка" кирпичный,на площадке распред.щиток на три квартиры просто вмурован в стену под потолком,в квартиру заходят два провода-ноль и фаза.Я собираюсь делать полный электроремонт в квартире с евророзетками ноль,фаза и земля.Землю я хочу занулить-от электромонтажного шкафчика с автоматами и узо вывести провод земли на площадку и кинуть на ноль в распред.щитке.Думаю это правильно-при пробое фазы на корпус электроприборов,получим КЗ-сработает автомат,а если где-то отгорит ноль и опять-же на корпусе появится фаза-сработает УЗО .Так это или нет?
alexandr87 
Завсегдатай
Сообщения: 504
 
Сообщение #204 от 05/10/2009 13:37 цитата  

Котофей, да ты прав.верное решение, только если пьяный электрик Василий не перепутает в щитке фазу с нолем - бывает и такое....
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33824
Мелиор
 
Сообщение #205 от 05/10/2009 14:02 цитата  

alexandr87 писал:
Котофей, да ты прав.верное решение, только если пьяный электрик Василий не перепутает в щитке фазу с нолем - бывает и такое....

alexandr87 имеет в виду не того электрика, котороый будет делать проводку, а другого, который придет что-то чинить у соседей через год
makke 
Завсегдатай
Сообщения: 474
makke
 
Сообщение #206 от 05/10/2009 14:41 цитата  

для защиты от перенапряжения можно еще добавить реле напряжения. жаль что не все это понимают, только единицы у нас так делают
Котофей 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #207 от 05/10/2009 14:48 цитата  

Фишка заключается в том,что я сам себе электрик (и сантехник тоже),занимаюсь профессионально ремонтом квартир и офисов-электромонтажными работами и сантехническими работами-полипропиленовая диффузионная сварка(в народе-пайка пластика).Поэтому у себя дома электрику буду делать сам.А для защиты от "дяди Васи" поставлю в электрошкафчике еще и "Барьер" на 40А производства г.Днепропетровска.При перефазировке-фазовый провод падает на "ноль" или "дядя Вася" с бодуна перепутал провода,"Барьер" должен обесточить квартиру.Так или нет?
Котофей 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #208 от 05/10/2009 18:31 цитата  

Кроме того, если "дядя Вася" перепутает в щитке ноль с фазой и фаза по проводу заземления попадет на корпус электроприбора,то при касании корпуса опять-же произойдет утечка и вновь должно сработать УЗО.Разве не так?
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #209 от 13/10/2009 22:52 цитата  

Котофей писал:
Землю я хочу занулить-от электромонтажного шкафчика с автоматами и узо вывести провод земли на площадку и кинуть на ноль в распред.щитке.Думаю это правильно-при пробое фазы на корпус электроприборов,получим КЗ-сработает автомат,а если где-то отгорит ноль и опять-же на корпусе появится фаза-сработает УЗО .Так это или нет?

При КЗ на землю или на ноль автомат действительно сработает. А вот при отгорании нуля ниже этажом можно запросто получить потенциал на копрусах приборов, "заземлённых" таким образом. Поэтому бездумно вешать третий проводник на корпус этажного щитка, не зная состояния проводки в целом, крайне рисковано. Кстати, УЗО при отгорании нуля вовсе не обязано сработать..., а электронное вообще может не работать.
makke 
Завсегдатай
Сообщения: 474
makke
 
Сообщение #210 от 13/10/2009 22:59 цитата  

[irony]
Цитата:
При КЗ на землю или на ноль автомат действительно сработает. А вот при отгорании нуля ниже этажом можно запросто получить потенциал на копрусах приборов, "заземлённых" таким образом. Поэтому бездумно вешать третий проводник на корпус этажного щитка, не зная состояния проводки в целом, крайне рисковано. Кстати, УЗО при отгорании нуля вовсе не обязано сработать..., а электронное вообще может не работать.

как же быть? оставить все как есть? ведь все равно "...при отгорании нуля ниже этажом можно запросто получить потенциал на копрусах приборов, "заземлённых" таким образом..."[/irony]
Dima700926 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 5107
Dima700926
 
Сообщение #211 от 13/10/2009 23:29 цитата  

При отгорании нуля этажом ниже обесточится вся квартира. Если ты самостоятельно корпус щитка на ноль посадишь, тогда при попадании фазы на нуль сработает УЗО. В любом случае, отсутствие света в квартире - повод заглянуть в щиток. А защиту от перенапруги ставить и на нее надеяться глупо. Она помогает холодосам, вентиляторам, а приборы с ИИП успевают выгореть раньше, чем она сработает.
makke 
Завсегдатай
Сообщения: 474
makke
 
Сообщение #212 от 13/10/2009 23:44 цитата  

Dima700926 писал:
...а приборы с ИИП успевают выгореть раньше, чем она сработает.

блин у меня уже 3 раз машинка горит в одном и том же месте, даже после установки реле напряжения, ограничительный резистор, дроссель и tny
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #213 от 15/10/2009 00:30 цитата  

Dima700926 писал:
При отгорании нуля этажом ниже обесточится вся квартира.
вовсе не обязательно в многоквартирном доме при трёхфазном стояке. напряжение м.б. от 0 до 380 (определяется соотношением фазных нагрузок)
Цитата:
Если ты самостоятельно корпус щитка на ноль посадишь, тогда при попадании фазы на нуль сработает УЗО.
голословное и ложное утверждение, ибо не определено место подключения

ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 01:34

makke писал:

как же быть? оставить все как есть?

Зачем же? Установка УЗО повысит безопасность пользования бытовой техникой, даже при двухпроводке. А установка реле напряжения обезопасит технику. Вопрос быстродействия и качества РН, УЗМ тут будет определяющим.
Dima700926 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 5107
Dima700926
 
Сообщение #214 от 15/10/2009 08:37 цитата  

У Котофея хрущевка, что-то не видел, чтобы в одном подъезде там сразу три фазы по квартирам разводили. В общем случае земля может отвалиться и в новом доме, но, однако, с защитой все же лучше.
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #215 от 15/10/2009 20:52 цитата  

А при чём тут квартира Котофея? Внутридомовая линия питания трёхфазная, отсюда и плясать...
А защита от перенапряжения ещё никому не навредила... подмигивание
Aleksandr25Let 
Бывалый
Сообщения: 48
Aleksandr25Let
 
Сообщение #216 от 15/10/2009 21:32 цитата  

Самое страшное когда,нетраль отгнеёт общ-повезёт тому у кого больше в данный момент нагрузки больше было,а у тех,у кого меньше всё пыхнет)) подмигивание
Котофей 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #217 от 16/10/2009 21:10 цитата  

Ребята,при чем здесь зануление на ноль,если тогорит нулевой провод этажом ниже,то пропадет электричество на всех этажах выше,значит нет никакой угрозы здоровью человека.

ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 22:14

К сожалению закон Дарвина по естественному отбору на электриков не распространяется.Алкаши-электрики счастливо доживают до пенсии,их не какая фаза не берет.

ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 22:15

К сожалению закон Дарвина по естественному отбору на электриков не распространяется.Алкаши-электрики счастливо доживают до пенсии,их не какая фаза не берет.
sergey_sav 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #218 от 16/10/2009 21:21 цитата  

Котофей писал:
если тогорит нулевой провод этажом ниже,то пропадет электричество на всех этажах выше,значит нет никакой угрозы здоровью человека.
Это действительно будет в том случае, если все последующие этажи питаются по однофазной линии, что встречается крайне редко... очень редко улыбка
В остальных случаях за счёт протекания тока через нагрузки потребителей напряжение будет... Впрочем, кажется, это уже рассматривалось.
Котофей 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #219 от 16/10/2009 21:45 цитата  

Еще раз-дом 1969г,о каких трех фазах можно говорить?Линия однофазная,по крайней мере в моем подъезде,поэтому считаю ,что все мероприятия выше изложенные по защите своей семьи от поражения эл.током правильными и нужными.Всем привет и удачи.Учите мат.часть.Судя по форуму,здесь много теоретиков и мало практикующих электриков .Это очень херово,когда невежа дает "ценные советы".
makke 
Завсегдатай
Сообщения: 474
makke
 
Сообщение #220 от 16/10/2009 21:58 цитата  

и всетаки у вас 3 фазная система питания дома, но не квартиры.... нагрузки то уравновешивать надо на подстанции

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11 ... 12, 13, 14  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Стиральные и посудомоечные машины



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP